какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры |
18.10.2007, 7:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8799 |
В жилом 17ти этажном доме нет возможности сделать встраиваемые в кирпичную стену этажные 4х квартирные щиты. Все снетны тонкие(дом держится на колоннах) Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. В шахте пойдут кабели ВВГ 3х2,5 для МОП и несколько магистрали АПВ 5х50 в гофре.
Так вот или обязательно только кирпичом конструкцию огораживать Благодарю за внимание |
|
|
![]() |
18.10.2007, 16:19
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Почитайте СП 31-110-2003 может там найдете нужную информацию
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
18.10.2007, 16:59
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 |
|
|
|
19.10.2007, 12:06
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет! В СП есть раздел 14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ в частности Цитата 14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15; скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Так что если нет специально предусмотренных каналов, то прокладывайте стояки в металлических трубах т.к. ни в одних правилах про ПВХ как механическую защиту электропроводки (которую Вы должны обеспечить на высоте ниже 2м) ничего не сказано. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
Electro_nsk какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры 18.10.2007, 7:29
Anatoli Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 16:59) Слушайте... 19.10.2007, 19:34
ToXa Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в т... 18.10.2007, 16:57
Electro_nsk Цитата(ToXa @ 18.10.2007, 13:57) Во первы... 19.10.2007, 14:05
AlexPetrov http://elektrik-soft.ru/index.php?PHPSESSI...0;top... 19.10.2007, 23:24
ToXa Кароч если что разрешаю ссылать на меня
Ну а ес... 22.10.2007, 18:10
gomed12 ЦитатаЖесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую м... 22.10.2007, 18:39![]() ![]() ![]() |
|