Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_ToXa_*_* |
16.10.2007, 13:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отвечают прямо на вопрос а просто бросаются ссылками или выдержками от куда-то, причет понять это высказывание можно по разному.
Собственного опыта работы нет что-ли, или некогда, в форуме сидите? |
|
|
18.10.2007, 22:06
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Цитата Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отвечают прямо на вопрос а просто бросаются ссылками или выдержками от куда-то, причет понять это высказывание можно по разному. Собственного опыта работы нет что-ли, или некогда, в форуме сидите? Ну прямо взял и всех обломал. (Пусть пацаны хоть здесь ПУЭ почитают) |
|
|
Вы_пуск!_ник Допустимые потери в сетях 0,4 кВ 24.9.2007, 14:20
gomed12 Разъяснения тут:
http://www.test-electro.ru/publ1.... 24.9.2007, 16:23
ToXa Цитата(gomed12 @ 24.9.2007, 16:23) Разъяс... 28.9.2007, 20:22
gomed12 ЦитатаВот что меня бесит так это когда вместо отве... 30.9.2007, 20:40
ToXa Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ... 1.10.2007, 14:09
_Вы_пуск!_ник_ Спасисо, товарищи.
Самое верное возможное решение ... 1.10.2007, 14:53
gomed12 ЦитатаЭто ты опять со своей ссылки скопировал
Ищит... 1.10.2007, 21:20
ToXa Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нере... 2.10.2007, 18:27
gomed12 В технической литературе я не встречал понятия ... 2.10.2007, 19:23
Anatoli Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый тран... 3.10.2007, 11:34
ToXa Цитата(gomed12 @ 2.10.2007, 20:23) В техн... 3.10.2007, 15:03
Anatoli Цитата(ToXa @ 3.10.2007, 15:03) Тогда ска... 3.10.2007, 20:58
ToXa Цитата(Anatoli @ 3.10.2007, 12:34) Каждый... 3.10.2007, 15:41
шалун Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и заним... 3.10.2007, 18:06
gomed12 ЦитатаА возможен такой вариант, что если переключа... 4.10.2007, 6:45
Гость Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за пере... 6.10.2007, 21:23
gomed12 В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli
ЦитатаКа... 7.10.2007, 12:24
kraft Цитата1. Для уменьшения потерь в линиях.
- разме... 9.10.2007, 23:14
Anatoli Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? ... 10.10.2007, 21:41
c2н5он Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) Опять... 5.12.2007, 0:48
Ale[ Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:2... 25.10.2007, 7:09
ToXa Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП эт... 29.10.2007, 17:58
Варяг Позволю себе, внести уточнение по старой теме.
В о... 23.3.2022, 10:57![]() ![]() ![]() |
|