Система IT , нейтраль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система IT , нейтраль |
4.7.2009, 21:13
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поясните кто может, что есть сосредоточенная и распределенная нейтрали в системе IT. Часом не общий N в первом случае и отдельные N для каждой обмотки во втором?
|
|
|
![]() |
21.12.2014, 11:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.12.2014 Из: Москва, м. Отрадное Пользователь №: 43047 |
По поводу чего, собственно, копи ломаете? Кроме ПУЭ есть ещё важный нормативный документ - комплекс стандартов ГОСТ Р 50571 "Электроустановки зданий", который никто не отменял. Открываем ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) и лицезреем следующее повествование:
312.2 Типы заземления системы: ... Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления токоведущих частей источника питания: ... I - все токоведущие части источника питания изолированы от земли или одна из токоведущих частей заземлена через большое сопротивление. П р и м е ч а н и е - Проводники распределительной электрической сети, если она есть, как правило, должны быть изолированы от земли. Вторая буква указывает на заземление открытых проводящих частей электроустановки или на наличие связи между открытыми проводящими частями и заземленной токоведущей частью источника питания: Т - открытые проводящие части заземлены независимо от наличия или отсутствия заземления какой-либо токоведущей части источника питания. В том же документе любуемся картинами маслом в виде рисунков 31G1, 31G2 - для перменного тока (я же указал и однофазную двухпроводную) и рис. 31M - для постоянного тока. Считаю, что всё достаточно прозрачно. Ну и, конечно же, кроме ГОСТ Р 50521.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) следовало бы ещё раз освежить в своей памяти и другие документы этого комплекса стандартов: ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92); ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77): 473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника/473.3.2.2 Система IT; ГОСТ Р 50571.18—2000 (МЭК 60364-4-442-93) (обязательно); ГОСТ Р 50571.22—2000 (МЭК 60364-7-707-84): 707.471.5 Дополнительные требования для системы заземления IT; ГОСТ Р 50571.23-2000 (МЭК 60364-7-704-89): 704.471 Меры защиты от поражения электрическим током; ГОСТ Р 50571.24-2000: 512.1.1 Напряжение; ГОСТ Р 50571.25-2001; ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-5-534-97) - обратите внимание, что в IT-системе между N и PE варисторы устанавливать запрещается, в противном случае система IT при аварии превратится в систему TN со всеми вытекающими; ГОСТ Р 50571.27-2003 (МЭК 60364-7-740-2000). Можно ещё, а скорее даже необходимо, на сайте журнала "Новости электротехники" http://www.news.elteh.ru в разделе "Вопрос-ответ" задать свои вопросы и в дальнейшем, при желании, поделиться с коллегами и не только - с нами. Но кое-что я за Вас уже сделал: http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/15.php http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/16.php http://www.news.elteh.ru/arh/2007/46/51.php http://www.news.elteh.ru/arh/2006/40/44.php http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/84.php |
|
|
21.12.2014, 13:08
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18384 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По поводу чего, собственно, копи ломаете? Влад, ломалось давно, а последний вопрос к Вам был про источник знаний (касаемо рассредоточенной и распределенной нейтрали). ..следовало бы ещё раз освежить в своей памяти и другие документы этого комплекса стандартов: ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92); ГОСТ Р 50571.9-94 (МЭК 364-4-473-77): 473.3.2 Защита нулевого рабочего проводника/473.3.2.2 Система IT; ГОСТ Р 50571.18—2000 (МЭК 60364-4-442-93) (обязательно); Про эти ГОСТ пора забыть. Можно ещё, а скорее даже необходимо, на сайте журнала "Новости электротехники" http://www.news.elteh.ru в разделе "Вопрос-ответ" задать свои вопросы и в дальнейшем, при желании, поделиться с коллегами и не только - с нами. Но кое-что я за Вас уже сделал: .. Так это Вы задавали все эти вопросы ? Простите, но на страницах данного журнала весьма много откровенной хрени. А на вопросы (заданные некогда мной) никто не удосужился ответить. Ну и простите за прямоту - статейки не нормативы. |
|
|
Олега Система IT 4.7.2009, 21:13
Шаровая молния В смысле, отдельное заземление для каждого электро... 4.7.2009, 21:38
Олега Какое заземление - для каждого приемника, или для ... 4.7.2009, 22:17
gomed12 ЗУ вынесенное за пределы площадки, на которой расп... 6.7.2009, 20:24
Олега Что могу точно сказать, так это то, что ничего в э... 7.7.2009, 9:37
gomed12 Цитата(Олега @ 7.7.2009, 9:37) Что могу т... 7.7.2009, 11:30
Олега Да, при косвенном. Да, при двойной.
А вот какое зн... 7.7.2009, 12:42
gomed12 Сравнил, разночтений не заметил.
1. На рис. сказан... 7.7.2009, 13:27
Олега Цитата(gomed12 @ 7.7.2009, 13:27) Сравнил... 7.7.2009, 14:29
gomed12 Цитата(Олега @ 7.7.2009, 15:29) Как можно... 7.7.2009, 15:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.7.2009, 15:00) ОПЧ заз... 8.7.2009, 8:49
gomed12 Цитата(Олега @ 8.7.2009, 8:23) На практик... 8.7.2009, 9:28
Олега С рассуждением согласен, но
Цитата(gomed12 @ ... 8.7.2009, 10:04
gomed12 ЦитатаГОСТ допускает иметь за зоной окружения паци... 8.7.2009, 12:30
Олега Цитата(gomed12 @ 8.7.2009, 12:30) 1.Уравн... 8.7.2009, 12:55

gomed12 Цитата(Олега @ 8.7.2009, 12:53) Еще раз -... 8.7.2009, 13:01

Олега Цитата(gomed12 @ 8.7.2009, 13:01) Так же ... 8.7.2009, 13:12

gomed12 Цитата(Олега @ 8.7.2009, 14:12) Гомед, та... 9.7.2009, 11:23

Олега Цитата(gomed12 @ 9.7.2009, 12:23) 1. Но п... 9.7.2009, 15:00
Олега Цитата(gomed12 @ 8.7.2009, 12:30) .. пред... 8.7.2009, 13:08
gomed12 Цитата(Олега @ 8.7.2009, 13:01) Как раз О... 8.7.2009, 13:11
Олега Цитата(gomed12 @ 8.7.2009, 14:11) СУП так... 10.7.2009, 13:31
gomed12 ЦитатаИ с проводящим линолеумом, с ОПЧ транса, кон... 8.7.2009, 13:19
gomed12 Да, что тут спорить, истина дороже, иначе обсужден... 9.7.2009, 22:46
Олега Цитата(gomed12 @ 9.7.2009, 22:46) П.1.7.8... 10.7.2009, 8:35
Гость_Роман_* А вот ссылка ,как раз для Вашего случая http://www... 10.7.2009, 6:29
gomed12 Естественно, в пылу общения (спора) допускаем каки... 10.7.2009, 12:56
Олега Согласен. 10.7.2009, 13:10
gomed12 ЦитатаПоэтому я и намякиваю на другие "достои... 10.7.2009, 13:43
Олега Цитата(gomed12 @ 10.7.2009, 14:43) По рис... 10.7.2009, 13:54
gomed12 Цитата(Олега @ 10.7.2009, 13:54) Про рези... 10.7.2009, 14:00
gomed12 ЦитатаТак для ненакопления и предлагаю.
Сопротивле... 10.7.2009, 15:25
Олега Цитата(gomed12 @ 10.7.2009, 15:25) Сопрот... 10.7.2009, 15:53
gomed12 Цитата(Олега @ 10.7.2009, 15:53) Хочу зам... 10.7.2009, 17:02
gomed12 Цитатанапомните ссылочку на мед.нормы. Работаю с н... 10.7.2009, 22:11
Олега Утвердился пока в следующем:
1. Медицинская систем... 10.7.2009, 22:18
gomed12 Цитата6. Думаю, подчерпнул не только я.
Заслуга и ... 10.7.2009, 22:45
xxx Коллеги, извините за встревание непрофессионала в ... 11.7.2009, 9:13
gomed12 ЦитатаЕсли сетку а/ст линолеума включить в СУП IT ... 11.7.2009, 14:03
Олега Если через озвученное сопротивление, то в чем прич... 11.7.2009, 14:46
gomed12 Цитата(Олега @ 11.7.2009, 15:46) Если чер... 11.7.2009, 15:44
Олега Выдержка из 56 поста - это из инструкции для работ... 11.7.2009, 16:24
gomed12 ЦитатаВыдержка из 56 поста - это из инструкции для... 11.7.2009, 18:32
Олега Спасибо, Гомед за участие, колупаться одному было ... 11.7.2009, 20:21
gomed12 Цитата(Олега @ 11.7.2009, 21:21) ГОСТ5057... 12.7.2009, 12:16
Олега Цитата(gomed12 @ 12.7.2009, 13:16) 1. По-... 12.7.2009, 16:35
gomed12 Пост предыдущий писался в каком-то смысле вслепую ... 12.7.2009, 21:14
Олега Цитата(gomed12 @ 12.7.2009, 21:14) ГОСТ в... 12.7.2009, 22:30
gomed12 Цитата(Олега @ 12.7.2009, 22:30) Заземлен... 13.7.2009, 18:42
Олега В ГОСТ 28 нет ни одного слова о незаземляемой СУП.... 13.7.2009, 22:24
gomed12 Цитата(Олега @ 13.7.2009, 23:24) В ГОСТ 2... 14.7.2009, 19:04
Олега Цитата(gomed12 @ 14.7.2009, 20:04) 1. Име... 15.7.2009, 8:55
gomed12 Цитата1.В ГОСТ и РТМ нет упоминания о зависшей в в... 20.7.2009, 9:41
Олега Цитата(gomed12 @ 20.7.2009, 9:41) Но в ГО... 20.7.2009, 11:53
gomed12 Цитата(Олега @ 20.7.2009, 11:53) Хотите с... 20.7.2009, 13:47
Олега Цитата(gomed12 @ 20.7.2009, 13:47) 1. Не ... 20.7.2009, 16:30
gomed12 Цитата(Олега @ 20.7.2009, 16:30) 1. В вид... 20.7.2009, 18:42
Олега Цитата(gomed12 @ 20.7.2009, 18:42) По-мое... 20.7.2009, 21:51
gomed12 Цитата(Олега @ 20.7.2009, 22:51) Производ... 20.7.2009, 22:36
Олега Думается в IT (где-то это мы уже читали) безопасно... 21.7.2009, 8:28
gomed12 Безопасность, конечно, в первую очередь, но и треб... 21.7.2009, 10:31
Олега АСТРО*ИЗО-470 предназначено для ведения непрерывно... 21.7.2009, 13:18
gomed12 Цитата(Олега @ 21.7.2009, 13:18) РКИ–500.... 21.7.2009, 14:42
Олега Цитата(gomed12 @ 21.7.2009, 14:42) ..поэт... 21.7.2009, 17:16
gomed12 Цитата(Олега @ 21.7.2009, 17:16) При зазе... 21.7.2009, 18:44
Олега С ростом длины проводника общее сопротивление (не ... 21.7.2009, 20:00
gomed12 Забуксовали со своими старыми привычными мышлениям... 21.7.2009, 22:07
Олега На безопасность упор не делал. напомнил лишь о нал... 21.7.2009, 22:39
gomed12 Цитата"появлением общей точки в виде земли оп... 21.7.2009, 23:38
Олега Цитата(gomed12 @ 21.7.2009, 23:38) Имеетс... 22.7.2009, 9:08
gomed12 ЦитатаТ.е. заморгает и забибикает когда и не надо.... 22.7.2009, 7:54
Олега Прикинул.
СУП в воздухе.
Аппаратуры м.б. много. ... 22.7.2009, 14:11
gomed12 Не разубедился в своем понимании.
Не вижу разницы ... 22.7.2009, 19:20
Олега Цитата(gomed12 @ 22.7.2009, 19:20) Не виж... 22.7.2009, 22:06
gomed12 Комментировать пост не буду, выскажу еще раз свое ... 23.7.2009, 20:42
Олега Цитата(gomed12 @ 23.7.2009, 21:42) Коммен... 24.7.2009, 8:49
gomed12 Пока не разубедился.
С сопротивлениями изоляции 10... 25.7.2009, 13:18
Олега Цитата(gomed12 @ 25.7.2009, 14:18) С сопр... 25.7.2009, 23:25
gomed12 Цитата(Олега @ 25.7.2009, 23:25) Исходя и... 26.7.2009, 0:17
Олега Цитата(gomed12 @ 26.7.2009, 0:17) Зачем ж... 26.7.2009, 9:38
gomed12 Олега, действительно, есть некоторые недопонимания... 26.7.2009, 14:31
Олега Цитата(gomed12 @ 26.7.2009, 15:31) Мы мож... 26.7.2009, 16:09
gomed12 Согласен с приведенной ссылкой из "Новостей э... 26.7.2009, 17:22
Олега Цитата(gomed12 @ 26.7.2009, 18:22) Соглас... 26.7.2009, 18:01
gomed12 Цитата(Олега @ 26.7.2009, 19:01) РКИ на п... 26.7.2009, 22:05
4321 Уважаемые коллеги. Удалось ли разобраться с против... 17.6.2010, 23:09
ВладВлад Повторно отсылаю своё сообщение, добавленное сегод... 19.12.2014, 21:06
Олега Я и первое видел, уже сохранил, спасибо.
Можно ук... 19.12.2014, 22:08![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 2:42 |
|
|
|
|