Посоветуйте воздушный выключатель на 10 кВ для установки на ж/б опоре, чем дешевле тем лучше. Те выключатели что мне удолось найти в интернете имели компресор для дутья воздуха и кучу доп оборудования, а мне нужн если такое существует - чтобы воздушное дутье создавалось рычагом при выключении такого выключателя и чтобы он имел габариты как обычный выключатель нагрузки, ибо установка посреди леса где нету 220/380. Смотрл всякие выключатели нагрузки с автогазовым дутьём и т.д., но их нельзя как я понимаю по документам будет оформить под названием "воздушный выключатель".
|
|
|
![]() |
18.12.2014, 17:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Какую нагрузку вы собираетесь коммутировать ? может все- таки вам нужен - воздушный выключатель нагрузки 6(10) кВ, Нагрузка маленькая, разъеденитель это естественно нето что нужно, смотрю тут с украины тоже есть люди, вот например есть такая табличка 3.4 в методике расчета платы за совместное использование сетей, там разделяются такие категории как - "выключатель нагрузки", "маслянный выключатель", "воздушный выключатель". Нужно устройство которое будет подпадать именно под определение "воздушный выключатель", конечно для 110-220кВ воздушный выключатель уже не с чем не перепутаеш а вот для 10кВ как я понял это редкая вещь, и непонятно подпадёт ли под такое определение гибрид под названием "воздушный выключатель нагрузки", поэтому и спрашую может кто знает устроутсво которое по паспорту указывается именно как "воздушный выключатель 10 кВ". Сообщение отредактировал GeForce - 18.12.2014, 17:59 |
|
|
GeForce Воздушный выключатель 10 кВ 17.12.2014, 16:52
moshkarow Какую нагрузку вы собираетесь коммутировать ?
може... 17.12.2014, 18:24
ez81 Вероятно Вам нужно это http://dnepropetrovsk.flagm... 17.12.2014, 18:31
с2н5он речь вроде о выключателе нагрузки, а не разъедини... 17.12.2014, 18:41
ez81 На опору ВНА не поставишь, да и автор сам не опред... 17.12.2014, 20:56
с2н5он Вам тех.условия выдали или про что? 18.12.2014, 18:45
100778 А чем вакуумный выключатель не устраивает ? 21.12.2014, 10:13
с2н5он там воздуха нет 21.12.2014, 12:10
KIVOK Наверное Вы не совсем ясно представляете что надо... 3.1.2015, 1:25
GeForce Цитата(KIVOK @ 3.1.2015, 2:25) Наверное В... 3.1.2015, 5:48
Гость сочувствующий Цитата(GeForce @ 3.1.2015, 5:48) ... А ес... 3.1.2015, 7:37![]() ![]() ![]() |
|