четырехполюсный автомат , нестандартное подключение четырехполюсного автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
четырехполюсный автомат , нестандартное подключение четырехполюсного автомата |
14.12.2014, 12:45
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Можно ли при подключении четырехполюсного автомата использовать две клеммы для одного ноля, а оставшиеся две для одной фазы? На входе то есть соединить перемычками и на одну перемычку фазу, а на другую ноль.
|
|
|
![]() |
15.12.2014, 11:43
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Из: сургут Пользователь №: 42968 |
Спасибо всем за помощь!!! Ну кроме с2н5он, которая от скуки здесь наверно
|
|
|
15.12.2014, 13:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23305 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не вижу смысла дублировать сказанное в посте №6
которая пол указан в профиле, не менял и не собираюсь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
azats четырехполюсный автомат 14.12.2014, 12:45
с2н5он зачем? 14.12.2014, 13:01
azats Как вопрос может быть враньем, не понятно. Просто ... 14.12.2014, 13:11
savelij® Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) Как воп... 14.12.2014, 13:46

с2н5он Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:46) сбил... 14.12.2014, 15:23
Shura_with_KINEF Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) Просто ... 15.12.2014, 9:36
azats Нужно чтобы автомат, то есть рычаг был один. Я выш... 14.12.2014, 13:49
savelij® Если этот автомат будет использоваться, как рубиль... 14.12.2014, 14:05
azats Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:05) Если... 14.12.2014, 14:15
FRAER azats, по номиналу автомата выбирайте (не менее) и... 14.12.2014, 20:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 17:17 |
|
|
|
|