Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Частотник и счетчик

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 10.12.2014, 19:27
Сообщение #1





Гости






Подскажите у нас стоит двигатель 18кВт 380В(циркуляционный насос) передним стоит частотный преобразователь. Хотим перед частотником установить прямоточный электросчетчик. Как он будет работать нормально или нет и вообще нюансы какие нибуть в этом случаи есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 11.12.2014, 11:01
Сообщение #2





Гости






Ниже текст взят с саита незнаю можноли его указывать они занимаются продажей частотников и вот что там написано.

Почему горят электросчетчики перед преобразователем частоты

Раньше у всех стояли дисковые электросчетчики со встроенным блоком питания 5В, поэтому вопросов не возникало. Потом, производители стали переходить на цифровые счетчики, и в целях удешевить продукцию, вместо блока питания поставили простую RC-цепочку, т.е. просто гасили напряжение, и она рассчитана только 50Гц. В преобразователях частоты, если Вы знаете, на входе стоит трехфазный выпрямитель, побочными свойствами которого является несинусоидальное потребление тока и выброс гармоник в сеть. При гармониках RC-цепь перегревается и счетчик выходит из строя. Однако у большинства ПЧ гармоники не превышают уровня установленного ГОСТом (см. ссылки на сертификаты соответствия стандартам на сайтах производителей), т.е. ПЧ не портит сеть относительно стандарта. Поэтому остается вопрос только к производителям счетчиков…

Варианты решения проблем:

1. Уменьшить гармоники - поставить входной фильтр (сетевой дроссель) между счетчиком и преобразователем частоты.



По словам покупателей среди сгоревших электросчетчиков при работе с преобразователями частоты были замечены: меркурий 230, меркурий 233. Будем пополнять информацию по мере ее поступления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.12.2014, 15:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(Гость @ 11.12.2014, 11:01) *
Почему горят электросчетчики перед преобразователем частоты

Раньше у всех стояли дисковые электросчетчики со встроенным блоком питания 5В, поэтому вопросов не возникало. Потом, производители стали переходить на цифровые счетчики, и в целях удешевить продукцию, вместо блока питания поставили простую RC-цепочку, т.е. просто гасили напряжение, и она рассчитана только 50Гц. В преобразователях частоты, если Вы знаете, на входе стоит трехфазный выпрямитель, побочными свойствами которого является несинусоидальное потребление тока и выброс гармоник в сеть. При гармониках RC-цепь перегревается и счетчик выходит из строя. Однако у большинства ПЧ гармоники не превышают уровня установленного ГОСТом (см. ссылки на сертификаты соответствия стандартам на сайтах произ....

бред, тупое впаривание каких то фильтров..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Владимир_*   Частотник и счетчик   10.12.2014, 19:27
- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Владимир_* @ 10.12.2014, 21...   10.12.2014, 19:34
- - Гость   Цитата(Костян челябинский @ 10.12.2014, 19...   10.12.2014, 20:20
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 10.12.2014, 22:20) Я имел ...   10.12.2014, 20:26
- - Гость   Я гдето слышал что частотник искажает какието гарм...   11.12.2014, 10:02
|- - Костян челябинский   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 12:02) Я гдето...   11.12.2014, 10:17
|- - Гость   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 10:02) Я гдето...   11.12.2014, 10:22
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 10:22) частотн...   12.6.2016, 17:41
- - Гость   Ниже текст взят с саита незнаю можноли его указыва...   11.12.2014, 11:01
|- - Гость_Фокс_*   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 11:01) ...если...   11.12.2014, 12:28
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость_Фокс_* @ 11.12.2014, 12:28) ...   12.6.2016, 18:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 11:01) ... Ран...   11.12.2014, 14:25
|- - Volt380   Цитата(Гость @ 11.12.2014, 11:01) Почему ...   11.12.2014, 15:21
|- - ZavGar   Цитата(Volt380 @ 11.12.2014, 15:21) тупое...   11.12.2014, 17:09
- - с2н5он   частотник на движок 110 кВт,, никакого отдельногоэ...   11.12.2014, 18:21
- - mr.energo   Добрый день.Смело ставьте ваш счётчик перед частот...   12.12.2014, 9:18
|- - Гость_Фокс_*   Цитата(mr.energo @ 12.12.2014, 9:18) ...С...   12.12.2014, 11:38
- - жук06   стоят частотники Веспер 7.5 кВт и Дельта 7.5 кВт н...   12.6.2016, 16:14
- - nik002   А разве экранированные провода по питанию частотни...   12.6.2016, 17:44
- - с2н5он   может таки отвечать на вопрос, заданный в 2016, а ...   12.6.2016, 18:20
- - Shura_with_KINEF   Посмотрел на даты, улыбнуло, бывает. Но в принципе...   12.6.2016, 18:50
- - Pantryk   ЦитатаУ нас АСУТПшники десятки резонансных частот ...   13.6.2016, 10:11
- - Shura_with_KINEF   Нет механические резонансы системы электродвигател...   13.6.2016, 20:07