Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
10.12.2014, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 |
Приветствую.
Мы с семьей приобрели в прошлом году земельный участок в районе г. Сыктывкар. В этом году к земельному участку подводят электричество. Выделено 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Насколько я понимаю, стандартные условия. Соответственно, нужен проект. Я электроснабжении, честно говоря, чайник. Розетку поменять, автомат включить это могу, но не более (пока). Но покурив интернеты я попробовал сделать проект электроснабжения. Посмотрите, пожалуйста, насколько качественно я курил интернеты Сильно не пинайте, делаю проект в первый раз. Уже дошел до версии 2.2 Ссылка на расчетку: http://whitemedwed.ru/sharedpics/calculate.xlsx ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал white.medwed - 10.12.2014, 13:25 |
|
|
![]() |
10.12.2014, 16:32
Сообщение
#2
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ИМХО
1. При кабельном вводе 99% потребуют счётчик оставить на столбе в точке подключения к ВЛ. 2. УЗИП и ставится на вводе, только сначала от линии идет автомат (предохранитель), а потом ОПС параллельно с отводом на потребителя. 3. Шинку нулевую тоже поставить до счётчика, например в тот же бокс, где вводной автомат... примерно так, как фото (не завершено) 4. Остальное не смотрел... да и на подключение к сетям всё, что после счётчика уже не влияет. Там творческий процесс не остановить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
||
white.medwed Проект электроснабжения частного дома 10.12.2014, 13:25
savelij® ЦитатаНасколько я понимаю, стандартные условия. Со... 10.12.2014, 13:46
Работник Но требуется однолинейная схема, и по крайней мере... 10.12.2014, 14:29
white.medwed ЦитатаВ первой схеме (ВРУ), РЕN-проводник питающей... 10.12.2014, 14:57
FRAER white.medwed, а вы еще небось и токи КЗ просчитыва... 10.12.2014, 14:58
white.medwed Токи КЗ не просчитывал, но, насколько я понимаю, ч... 10.12.2014, 15:03
Shura_with_KINEF На первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы до вво... 10.12.2014, 15:49
white.medwed ЦитатаНа первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы ... 10.12.2014, 16:07
Работник ЦитатаА на диффавтомат N брать с шины или счетчика... 10.12.2014, 16:12
Shturman1 То что вы разработали такой проект вызывает уважен... 10.12.2014, 16:16
white.medwed Спасибо всем за дельные советы.
Работник
>... 10.12.2014, 16:42
Shturman1 Для защиты УЗИП от сверхтоков в нем уже встроен пл... 10.12.2014, 17:37
savelij® Цитата(Shturman1 @ 10.12.2014, 17:37) Так... 10.12.2014, 19:15
white.medwed Ага, начинаю понимать.
Слева TN-C-S с повторным з... 11.12.2014, 0:08
Работник ЦитатаИмеет ли смысл оставить 6кА или 10кА на ввод... 11.12.2014, 9:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 8:41 |
|
|
|
|