Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проект электроснабжения частного дома , 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Оцените, пожалуйста, проект чайника |
10.12.2014, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2014 Пользователь №: 42881 |
Приветствую.
Мы с семьей приобрели в прошлом году земельный участок в районе г. Сыктывкар. В этом году к земельному участку подводят электричество. Выделено 15 кВт, 3 фазы, 380 В. Насколько я понимаю, стандартные условия. Соответственно, нужен проект. Я электроснабжении, честно говоря, чайник. Розетку поменять, автомат включить это могу, но не более (пока). Но покурив интернеты я попробовал сделать проект электроснабжения. Посмотрите, пожалуйста, насколько качественно я курил интернеты Сильно не пинайте, делаю проект в первый раз. Уже дошел до версии 2.2 Ссылка на расчетку: http://whitemedwed.ru/sharedpics/calculate.xlsx ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал white.medwed - 10.12.2014, 13:25 |
|
|
![]() |
10.12.2014, 15:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3319 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы до вводного, а, якобы, PEN после счётчика и УЗО. Якобы, поскольку там уже PE. И не жалко губить счётчик? ППНИ должны стоять до счётчика. По правилам противопожарного режима на входе должно быть Диф.автомат на 100-300 мА, а не просто автомат.
Схема на летнюю кухню. Надо ли там 3 фазы? и такое количество групп? Я бы вообще не городил ЩО, а просто защитил питающий кабель от вводного щита на столбе 1-ф диф.автоматом и раскидал на все цепи. На ллетней кухне один двухполюсный автомат в герметичном боксе. -------------------- |
|
|
white.medwed Проект электроснабжения частного дома 10.12.2014, 13:25
savelij® ЦитатаНасколько я понимаю, стандартные условия. Со... 10.12.2014, 13:46
Работник Но требуется однолинейная схема, и по крайней мере... 10.12.2014, 14:29
white.medwed ЦитатаВ первой схеме (ВРУ), РЕN-проводник питающей... 10.12.2014, 14:57
FRAER white.medwed, а вы еще небось и токи КЗ просчитыва... 10.12.2014, 14:58
white.medwed Токи КЗ не просчитывал, но, насколько я понимаю, ч... 10.12.2014, 15:03
white.medwed ЦитатаНа первой схеме ППНИ криво стоят, т.е. фазы ... 10.12.2014, 16:07
Работник ЦитатаА на диффавтомат N брать с шины или счетчика... 10.12.2014, 16:12
Shturman1 То что вы разработали такой проект вызывает уважен... 10.12.2014, 16:16
savelij® ИМХО
1. При кабельном вводе 99% потребуют счётчик ... 10.12.2014, 16:32
white.medwed Спасибо всем за дельные советы.
Работник
>... 10.12.2014, 16:42
Shturman1 Для защиты УЗИП от сверхтоков в нем уже встроен пл... 10.12.2014, 17:37
savelij® Цитата(Shturman1 @ 10.12.2014, 17:37) Так... 10.12.2014, 19:15
white.medwed Ага, начинаю понимать.
Слева TN-C-S с повторным з... 11.12.2014, 0:08
Работник ЦитатаИмеет ли смысл оставить 6кА или 10кА на ввод... 11.12.2014, 9:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:56 |
|
|
|
|