Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземлять или не заземлять?

ЛЮБОВЬ
сообщение 20.6.2007, 14:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.8.2006
Из: МЭИ
Пользователь №: 6586



Вообщем ситуация такая: необходимо поставить шкаф учета рядом с силовым шкафом в многоквартирном доме, дом старый, контура заземления нет...надо ли заземлять новый шкаф или нет? в ПУЭ ничего толкового не нашла к сожалению)))
да еще ко всему прочему рядом газовая труба, может знает кто какое допустимое расстояние от шкафа до трубы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.6.2007, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7915
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм

Во ВРУ всегда есть ГЗШ встроенный или вынесенный при ограничении доступа посторонних лиц, куда подключены совмещенный рабочий и защитный нуль от питающего кабеля ТП и вывод от контура заземления всего здания. Внимательнее посмотрите или выложите фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Waldemar
сообщение 17.10.2007, 9:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 9626



Промышленное здание. Каркас из железобетонных опор, высота 12 м крыша ж/б фермы. Стены из сэндвич панелей. Как заземлить сэндвич панель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 3:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены