Насколько я понимаю,то газовые трубы зданий и сооружений не должны иметь эл. связей с землей,но корпуса газового оборудования необходимо заземлять(занулять).Как быть в этом случае?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.10.2007, 17:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7970
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Само оборудование долно подключатся через диэлектрические вставки, а значит и трубы нельзя подключать к дополнительной СУП.

Смотрите пост 5.
Наоборот газовые трубы совместно с трубопроводом ХГВС и отопления квартиры должны быть подключены к ДСУП.
Цитата
Теперь непонятно с низким сопротивлением газа?

При протекании через трубы (металлические и пластиковые) жидкостей (бензин, ацетон и др.) и газов (пиродный газ) за счет их трения о трубы на стенках последних образуется и накапливается статический заряд.
Чем выше скорость (разбор) этих веществ, тем выше заряд.
Для его снятия необходимо трубы эти подключать к открытой проводящей части эл. оборудования, при отсутствии последнего к шине защитного нуля питающего эл. шкафа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 13:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены