Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Не могу разобраться в схеме подключения

puredd
сообщение 4.11.2014, 11:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 42308



купил себе такую установку https://www.remko.de/tmp/dbb40bee213319ebcf...W_GB-T08_en.pdf
не могу разоьраться с етой с хемой подключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
serebrua
сообщение 4.11.2014, 12:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 9.10.2014
Пользователь №: 41845



Я б поставил автоматический выключатель для защиты двигателя от К.З. и скоммутировал термоконтакты двигателя с катушкой контактора так, чтобы, если произойдет отключение вентилятора при перегреве, то включить двигатель можно было только в ручном режиме после выяснения причин, вызвавших отключение

и еще взять хотя бы термостат воздушный для защиты от замораживания теплообменника на всякий случай

Ну, а по хорошему продаются щиты автоматики для управления вент. агрегатом с водяным теплообменником. Управляющий контроллер производит постоянный контроль температуры приточного воздуха по датчику температуры в канале после теплообменника (можно также и комнатный датчик поставит - каскадное регулирование). Производится автоматическое поддержание температуры приточного воздуха с помощью электропривода путем регулирования открытия клапана запорно-регулирующего. Ну и обязательно регулируется температура обратного теплоносителя и воздуха за теплообменником по термостату. Возможна работа по графику, дистанционно управлять с компа или мобилки. Куча приятных мелочей)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
puredd
сообщение 4.11.2014, 13:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.11.2014
Пользователь №: 42308




ети все мелочи денег стоят, а нужен минимум вложений средств
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- puredd   Не могу разобраться в схеме подключения   4.11.2014, 11:32
- - serebrua   ТК - это по всей видимости термоконтакты мотора. В...   4.11.2014, 11:39
|- - puredd   Цитата(serebrua @ 4.11.2014, 12:39) ТК - ...   4.11.2014, 11:42
- - Shturman1   Зачем вам ноль? трехфазные двигатели работают и бе...   4.11.2014, 11:46
- - arakl   Внимательно изучите инструкцию по подключению, ува...   4.11.2014, 11:50
- - serebrua   Похоже, что так можно скорости переключать. Переве...   4.11.2014, 11:51
|- - puredd   так а куда ети термоконтакты подключать, нужен тер...   4.11.2014, 12:00
- - Shturman1   Цитатанужен термодатчик или и так будет работать? ...   4.11.2014, 12:05
|- - puredd   Цитата(Shturman1 @ 4.11.2014, 13:05) терм...   4.11.2014, 12:11
|- - Null   Цитата(puredd @ 4.11.2014, 13:11) в том т...   4.11.2014, 15:04
- - шахтер   Уважаемый к этим ТК нужна аппаратура если оно рабо...   4.11.2014, 12:12
- - serebrua   Я бы советовал защитить водяной теплообменник от з...   4.11.2014, 12:19
- - шахтер   А виноват не глянул это типа обогреватель. Тогда ...   4.11.2014, 12:24
|- - puredd   Цитата(шахтер @ 4.11.2014, 13:24) А винов...   4.11.2014, 12:33
|- - шахтер   Цитата(puredd @ 4.11.2014, 12:33) ссылка ...   4.11.2014, 13:33
- - Shturman1   шахтер, там нету ТЭНов, это водяной нагреватель. А...   4.11.2014, 12:30
- - serebrua   Я б поставил автоматический выключатель для защиты...   4.11.2014, 12:59
- - puredd   ети все мелочи денег стоят, а нужен минимум вложен...   4.11.2014, 13:16