Ко мне обратился человек с такой проблемой, греется автомат на 25А. Посоветовал протянуть контакты. Позже звонит и говорит, что у него греются кабели освещения, а в некоторых местах даже оплавились. Говорит пробую рукой, провод в одной комнате горячий, в другой теплый. Дом только введен в эксплуатацию, ремонт сделан. Нагрузки на кабеле кроме пары лампочек с его слов нет. Мегаомметра у меня нет, чтобы проверить сопротивление изоляции. Просто интересно, в чем может быть причина? То, что кабели придется менять теперь это факт, рушить ремонт. Жду решения хозяина на замену(жалко все-таки ремонт ему), потом планирую выехать на место посмотреть.
-------------------- 327662@mail.ru
|
|
|
![]() |
22.10.2014, 10:22
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. Мож какой нить военный типа СИП для связи. Типа шоб натянуть в воздухе. Ну а как раньше строили думаю объяснять не надо - кто что урвет из того и лепили. Мож это и ваш случай
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.10.2014, 6:02
Сообщение
#3
|
|
Гости |
однажды встречал подобную ситуевину. Провод в павильоне по стене 2х1.5мм2 оплавился от нагркевателя 2 кВт по всей длине. Ответ пришел когда зачистили. Оказалась одна жила медная, другая стальная. Где такой применяют по сей день не встречал. ... Это так называемый компенсационный провод. Применяется для подключения термопар в измерительных системах. |
|
|
220v-elektrik Греются кабели освещения 18.9.2014, 16:15
Гость сочувствующий Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 16... 18.9.2014, 17:05
с2н5он Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17... 18.9.2014, 17:24
FRAER Самое первое - замерить ток 18.9.2014, 19:46
220v-elektrik ОН пробует кабели где-то под натяжным потолком и г... 18.9.2014, 19:53
с2н5он может быть, только как он под натяжной потолок зал... 18.9.2014, 20:26
220v-elektrik Цитата(с2н5он @ 18.9.2014, 20:26) может б... 18.9.2014, 21:19
yuoras А чё , прикольненько.
Мне кажется , что там не тол... 18.9.2014, 21:09
Shturman1 ИМХО там у него стоят для освещения трансфоматоры ... 18.9.2014, 22:15
220v-elektrik Говорит ВВГнг 2*1,5. Правда производитель дерьмо п... 18.9.2014, 22:28
Transformator Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 22... 21.10.2014, 10:15
Shturman1 даже самый хреновый кабель от пары лампочек гретьс... 18.9.2014, 22:45
arakl Цитата(Shturman1 @ 18.9.2014, 22:45) даже... 15.10.2014, 7:17
220v-elektrik Это понятно. Ладно если позовет, посмотрю и отпишу... 18.9.2014, 22:59
Ixtim Цитата(220v-elektrik @ 18.9.2014, 17... 19.9.2014, 17:10
S-cream трансформаторы греются, лампы греются, а т.к. утеп... 19.9.2014, 21:58
Блуждающий Электрик Автомат при наличии теплового расцепителя накже ощ... 5.10.2014, 15:04
Степан_Разин Цитата(Блуждающий Электрик @ 5.10.2014, 15... 14.10.2014, 23:51
Shturman1 Цитатаплохая изоляция жил внутри кабеля.
От плохой... 15.10.2014, 13:34
Flash встречал такой случай: гипсокартонщики утеплили/за... 21.10.2014, 9:40![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 20:53 |
|
|
|
|