![]() индикация лампы накаливания , При перегорании лампы накаливания, должен загораться светодиод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() индикация лампы накаливания , При перегорании лампы накаливания, должен загораться светодиод |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42146 ![]() |
В двух словах: имеется два помещение (А и Б), в помещение А должна постоянно гореть лампа накаливания (40Вт/220В), а в помещение Б нужен индикатор (светодиод) который в случае перегорания лампы накаливания должен загораться.
Если взять за основу эту простую схему (подсветка выключателя): ![]() И изменить подключение индикатора, подключить его не параллельно выключателю, а параллельно лампы: ![]() Вопрос: будет ли светодиод гореть постоянно или будет загораться при перегорании лампы накаливания? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3227 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вопрос: будет ли светодиод гореть постоянно или будет загораться при перегорании лампы накаливания? По второй схеме цепи со светодиодом будет фиолетово, исправна или нет лампа накаливания, т.е. схема не будет работать для цели индикации неисправности лампы накаливания. По обеим схемам: диод Д2 не нужен Диод D2 нужен, его функция защита от пробоя светодиода, поскольку мало светодиодов с обратным напряжением более 300 В. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
По второй схеме цепи со светодиодом будет фиолетово, исправна или нет лампа накаливания, т.е. схема не будет работать для цели индикации неисправности лампы накаливания. Во второй схеме, при исправной ЛН, основной ток пойдёт по наименьшему сопротивлению - через ЛН. В этом случае, скорее всего, тока, который пойдёт через схему R1+D1, будет недостаточно для зажигания СД. При перегорании лампы, единственным путём для тока будет СД с резистором - гарантированное зажигание (при верно подобранном сопротивлении). Диод D2 нужен, его функция защита от пробоя светодиода, поскольку мало светодиодов с обратным напряжением более 300 В. Впервые слышу... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 26.10.2014, 23:44 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3227 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Во второй схеме, при исправной ЛН, основной ток пойдёт по наименьшему сопротивлению - через ЛН. В этом случае, скорее всего, тока, который пойдёт через схему R1+D1, будет недостаточно для зажигания СД. При перегорании лампы, единственным путём для тока будет СД с резистором - гарантированное зажигание (при верно подобранном сопротивлении). Во второй схеме две параллельные цепи под одним напряжением сети, повторюсь, что никакого перераспределения токов не будет, хоть десят ламп в параллель поставьте, а потом бейте их по одной, токи в оставшихся в живых цепях не изменятся. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42146 ![]() |
Во второй схеме две параллельные цепи под одним напряжением сети, повторюсь, что никакого перераспределения токов не будет, хоть десят ламп в параллель поставьте, а потом бейте их по одной, токи в оставшихся в живых цепях не изменятся. В этом Вы правы. Я как-то и сам не подумал, если взять элементарно люстру на две и более ламп, то когда одна перегорает - остальным по-барабану =) Будет работать такая схема, где R2 добавочное сопротивление 1 Вт, 16 Ом. При 40 Вт лампе на нем будет падение напряжения 3 В. R2 - 20-100 Ом в зависимости от Iпр светодиода. Свечение светодиода будет индицировать, что лампа горит, Не свечение, что лампа перегорела или выключена. [attachment=35505:6759599_m_.jpg] Я конечно же могу ошибаться, но разве здесь резисторы должны быть в Ом? Не мало ли будет этого сопротивления? Или же нужно кОм? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3227 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
В этом Вы правы. Я как-то и сам не подумал, если взять элементарно люстру на две и более ламп, то когда одна перегорает - остальным по-барабану =) Я конечно же могу ошибаться, но разве здесь резисторы должны быть в Ом? Не мало ли будет этого сопротивления? Или же нужно кОм? Лампа 40 Вт, ток через лампу 40Вт/220В = 0,18А. Для создания токового датчика (R2) со светодиодом в качестве индикатора, необходимо падение напряжения около 3В (падение на светодиоде примерно 2,5В и немного на добавочный резистор для стабилизации тока светодиода хотя бы 0,5В). Тогда сопротивление датчика тока 3В/0,18А = 16 Ом. Мощность рассеивания тепла этого резистора 3В*0,18=0,54Вт округляем до 1Вт, можно и 2Вт, меньше нагрев будет. В принципе можно пересчитать для 50 Гц на конденсатор вместо этого резистора, нагрев уменьшится, но возрастут габариты. Рассчитаем добавочный резистор R1 цепи светодиода. Например, при токе светодиода 0,01А и прямом напряжении 2,5В на резисторе будет падать 0,5В, тогда его сопротивление будет 0,5В/0,01А = 50 Ом. Играя с конкретными параметрами светодиода получим необходимое сопротивление резистора R1. Как то так. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |