Защитное зануление , Как соеденить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защитное зануление , Как соеденить |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.10.2007, 21:09
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Монтажом занимаюсь сравнительно недавно, поэтому хочу спросить совета у бывалых т.к. делаю ставку на качество работ.
Заказчик попросил установить бокс с автоматами в квартире. С подъездного щита я завел на него кабель 6-ку медную трехжильный. Вопрос: как надежнее соединить нулевые провода, и самое главное, как соединить провода защитного зануления? Буду очень признателен. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
9.10.2007, 20:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Имеется ввиду, что провода торчат из стены фаза ноль земля. ничего к ним не подключено, противоположные концы найти нереально арматуры нет. Есть ли еще какой метод? ( просто сталкивался когда ставил розетку для плиты ).
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
9.10.2007, 20:59
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Имеется ввиду, что провода торчат из стены фаза ноль земля. ничего к ним не подключено, противоположные концы найти нереально арматуры нет. Есть ли еще какой метод? ( просто сталкивался когда ставил розетку для плиты ). Ну, розетка для плиты питается от этажного шитка. Внутрь его заглянуть реально? Если там земляной провод "посажен" на корпус - временно отключить его. В квартире найти и пометить ноль и фазу. Подключить землю в щите. Если в щитке защитный провод "занулён" отдельным орехом на магистральный ноль, то и особой разницы между рабочим и защитным нулём нет. "Метод временного отключения", если защитные проводники всех квартир присоединены к магистральному нулю одним орехом, применять не стОит. |
|
|
Гость_Алексей_* Защитное зануление 5.10.2007, 21:09
savelij Если Вас не затруднит поясните свой вопрос, что Вы... 5.10.2007, 22:03
Гость С проводами защитного зануления большие сомнения. ... 5.10.2007, 23:04
savelij Цитата(Гость @ 6.10.2007, 0:04) С провода... 6.10.2007, 10:22
Гость_Алексей_* Да подключил после счетчика, вводных автоматов я н... 7.10.2007, 20:50
savelij Получается, по просьбе клиента Вы безосновательно ... 7.10.2007, 21:28
Гость_Алексей_* Лишнюю нагрузку я не подсоединял, просто заменил д... 8.10.2007, 12:05
Гость И спасибо, что уделяете мне время. Все-таки в любо... 8.10.2007, 12:29
savelij Этажные щитки подключены к нулевому проводнику? Ка... 8.10.2007, 13:16
pen Цитата(savelij @ 8.10.2007, 10:16) Этажны... 8.10.2007, 23:20
pen Просто,для информации: в этажном щите без соответ... 8.10.2007, 23:09
gomed12 Пункт 1.7.131. ПУЭ применяют для многофазных цепей... 9.10.2007, 16:22
kraft Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н... 9.10.2007, 22:02
pen Всё чётко и по делу. Спасибо! 9.10.2007, 17:18
Гость_Алексей_* Спасибо, мужики. Видимо остановлюсь на том, что по... 9.10.2007, 18:20
savelij Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 19:20... 9.10.2007, 18:53
ZavGar Цитата(savelij @ 9.10.2007, 18:53) А если... 9.10.2007, 19:11
Rasmus Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 23:12... 14.10.2007, 21:28
gomed12 А интересно если твоя однофазная сеть соеденена в ... 10.10.2007, 18:48
kraft Цитата(gomed12 @ 10.10.2007, 18:48) А инт... 10.10.2007, 22:41
Anatoli А если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь это н... 10.10.2007, 23:40
kraft ЦитатаА если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь... 11.10.2007, 21:32
Гость_Алексей_* Мужики, а может выдолбить арматуру из стены, прива... 11.10.2007, 19:01
Гость Ну тогда уж лучше установить разделительный транс ... 11.10.2007, 22:23
kraft ЦитатаНу тогда уж лучше установить разделительный ... 13.10.2007, 21:45
gomed12 ЦитатаИмеется ввиду, что провода торчат из стены ф... 14.10.2007, 21:08![]() ![]() ![]() |
|