Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защитное зануление , Как соеденить

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.10.2007, 21:09
Сообщение #1





Гости






Монтажом занимаюсь сравнительно недавно, поэтому хочу спросить совета у бывалых т.к. делаю ставку на качество работ.
Заказчик попросил установить бокс с автоматами в квартире. С подъездного щита я завел на него кабель 6-ку медную трехжильный.
Вопрос: как надежнее соединить нулевые провода, и самое главное, как соединить провода защитного зануления? Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 9.10.2007, 16:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7853
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пункт 1.7.131. ПУЭ применяют для многофазных цепей при условии, что сечение кабелей более 10кв мм по Сu и 16кв мм по Al.
У Вас однофазная сеть, для нее
ПУЭ
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного ... тока.
В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
1.7.134. Специально предусмотренные pen-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников... 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Таблица 1.7.5
Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм2 ---------Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S £ 16 ------------------------------------------------------------ S
16 < S £ 35 -------------------------------------------------------- 16
S > 35 -------------------------------------------------------------S/2

Цитата
Деление PEN проводника на N и РЕ допустимо, если его сечение не менее 16 мм кв.

Сечение магистрали и так не менее 16 мм кв, это не касается пункта
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Сечение стояка тоже по таблице 1.7.5.
В Вашем случае сечение PEN (PE) должно быть равно сечению фазного провода, т.е. 6 кв мм.
Цитата
16 мм.кв. это по меди или алюминию

Независимо от материала кабеля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Защитное зануление   5.10.2007, 21:09
- - savelij   Если Вас не затруднит поясните свой вопрос, что Вы...   5.10.2007, 22:03
- - Гость   С проводами защитного зануления большие сомнения. ...   5.10.2007, 23:04
|- - savelij   Цитата(Гость @ 6.10.2007, 0:04) С провода...   6.10.2007, 10:22
- - Гость_Алексей_*   Да подключил после счетчика, вводных автоматов я н...   7.10.2007, 20:50
|- - savelij   Получается, по просьбе клиента Вы безосновательно ...   7.10.2007, 21:28
- - Гость_Алексей_*   Лишнюю нагрузку я не подсоединял, просто заменил д...   8.10.2007, 12:05
- - Гость   И спасибо, что уделяете мне время. Все-таки в любо...   8.10.2007, 12:29
- - savelij   Этажные щитки подключены к нулевому проводнику? Ка...   8.10.2007, 13:16
|- - pen   Цитата(savelij @ 8.10.2007, 10:16) Этажны...   8.10.2007, 23:20
- - pen   Просто,для информации: в этажном щите без соответ...   8.10.2007, 23:09
- - gomed12   Пункт 1.7.131. ПУЭ применяют для многофазных цепей...   9.10.2007, 16:22
|- - kraft   Цитата1.7.132. Не допускается совмещение функций н...   9.10.2007, 22:02
- - pen   Всё чётко и по делу. Спасибо!   9.10.2007, 17:18
- - Гость_Алексей_*   Спасибо, мужики. Видимо остановлюсь на том, что по...   9.10.2007, 18:20
|- - savelij   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 19:20...   9.10.2007, 18:53
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 9.10.2007, 18:53) А если...   9.10.2007, 19:11
- - Гость_Алексей_*   Имеется ввиду, что провода торчат из стены фаза но...   9.10.2007, 20:12
|- - ZavGar   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 20:12...   9.10.2007, 20:59
|- - Rasmus   Цитата(Гость_Алексей_* @ 9.10.2007, 23:12...   14.10.2007, 21:28
- - gomed12   А интересно если твоя однофазная сеть соеденена в ...   10.10.2007, 18:48
|- - kraft   Цитата(gomed12 @ 10.10.2007, 18:48) А инт...   10.10.2007, 22:41
- - Anatoli   А если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь это н...   10.10.2007, 23:40
|- - kraft   ЦитатаА если отгорит ноль в щитовой в подвле? Ведь...   11.10.2007, 21:32
- - Гость_Алексей_*   Мужики, а может выдолбить арматуру из стены, прива...   11.10.2007, 19:01
- - Гость   Ну тогда уж лучше установить разделительный транс ...   11.10.2007, 22:23
|- - kraft   ЦитатаНу тогда уж лучше установить разделительный ...   13.10.2007, 21:45
- - gomed12   ЦитатаИмеется ввиду, что провода торчат из стены ф...   14.10.2007, 21:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему