Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Допустимые потери в сетях 0,4 кВ |
24.9.2007, 14:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.9.2007 Из: =С.- Петербург = Пользователь №: 9496 |
Товарищи коллэги, помогите пожалуйста.
Сейчас я работаю проектировщиком по внутрянке. ( лучше бы остался мастером, ей-богу) Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 - Потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4 % от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются. То есть до потребителя должно доходить не менее 96% напруги. Просто я встречал в проектах и 7.5% и 5%( очень часто) со ссылками на разные ГОСТы. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, какое все-таки значение нужно применять для расчетов. Сам в проектах ставлю 5%, технадзор подмахивает, но хочется определенности. Заранее благодарю. |
|
|
![]() |
7.10.2007, 12:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В сообщении 10 в принципе ответил Anatoli
Цитата Каждый трансформатор на подстанции (КТП) имеет ПБВ (переключение без возбуждения) на 5 положений -5%, -2,5%,0, +2,5%,+5% но это для компенсации падения напряжения на стороне ВН, а на шпильках 0,4 кВ должно быть 230/400В. А дальше падение напряжения в конце линии не должно привышать 5%. Даже сказал бы расчетное падение напряжения, которое дожно быть в пределах колебания напряжения сети. Если трансформатор перегружен или большие потери на стороне НН, для ликвидации этого необходимо воспользоваться совершенно другими организационно-техническими мероприятиями, такими, например, как: 1. Для уменьшения потерь в линиях. - размещение трансформатора в центре нагрузок - увеличение сечения линии при отсутствии перегрузки тансформатора - устранение потерь в контактных соединениях - равномерная загрузка фаз - построение рациональной схемы эл. снабжения. 2. Для устранения перегрузки трансформатора, при условии выполнения мероприятий по устранению (недопущению) потерь в линии НН, только замена его на более мощный. Повторяю еще раз, переключателем ПБВ компенсируются известные потери питающей трансформатор линии. Например, если на ТП поступает напряжение 9,5 кВ вместо 10 кВ, переключатель устанавливают в положение -5%, а если 10.5 кВ - на +5%. И это положение переключателя никогда не меняют, если не произойдет реконструкция питающей линии с изменением потерь. И всякие конвульсионные телодвижения ЭСО при перегрузках в линии, выходить из положения переключением ПБВ, неправильно и неправомерно. Потери в линии у потребителя при номинальных нагрузках должны быть в пределах колебаний напряжения по показателям КЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вы_пуск!_ник Допустимые потери в сетях 0,4 кВ 24.9.2007, 14:20
gomed12 Разъяснения тут:
http://www.test-electro.ru/publ1.... 24.9.2007, 16:23
ToXa Цитата(gomed12 @ 24.9.2007, 16:23) Разъяс... 28.9.2007, 20:22
gomed12 ЦитатаВот что меня бесит так это когда вместо отве... 30.9.2007, 20:40
ToXa Это ты опять со своей ссылки скопировал. А сам то ... 1.10.2007, 14:09
_Вы_пуск!_ник_ Спасисо, товарищи.
Самое верное возможное решение ... 1.10.2007, 14:53
gomed12 ЦитатаЭто ты опять со своей ссылки скопировал
Ищит... 1.10.2007, 21:20
ToXa Короче ладно, об одном и том же спорим, а как нере... 2.10.2007, 18:27
gomed12 В технической литературе я не встречал понятия ... 2.10.2007, 19:23
Anatoli Качество ЭЭ регляментирует ГОСТ 13109. Каждый тран... 3.10.2007, 11:34
ToXa Цитата(gomed12 @ 2.10.2007, 20:23) В техн... 3.10.2007, 15:03
Anatoli Цитата(ToXa @ 3.10.2007, 15:03) Тогда ска... 3.10.2007, 20:58
ToXa Цитата(Anatoli @ 3.10.2007, 12:34) Каждый... 3.10.2007, 15:41
шалун Насколько я понимаю, этим сейчас чубайсята и заним... 3.10.2007, 18:06
gomed12 ЦитатаА возможен такой вариант, что если переключа... 4.10.2007, 6:45
Гость Прошу извинить ,ноgomed 12 не прав.Что это за пере... 6.10.2007, 21:23
kraft Цитата1. Для уменьшения потерь в линиях.
- разме... 9.10.2007, 23:14
Anatoli Опять возвращаемся к старому- какая сеть 10 кВ.?? ... 10.10.2007, 21:41
c2н5он Цитата(Anatoli @ 10.10.2007, 21:41) Опять... 5.12.2007, 0:48
Гость_ToXa_* Я вот заметил, что на этом форуме все VIPы не отве... 16.10.2007, 13:21
kraft ЦитатаЯ вот заметил, что на этом форуме все VIPы н... 18.10.2007, 22:06
Ale[ Цитата(Вы_пуск!_ник @ 24.9.2007, 14:2... 25.10.2007, 7:09
ToXa Товарищи знатоки, я чувствовал что я прав, и СП эт... 29.10.2007, 17:58
Варяг Позволю себе, внести уточнение по старой теме.
В о... 23.3.2022, 10:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 1:11 |
|
|
|
|