Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита |
1.9.2014, 12:27
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8061 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами. Характеристики дома: Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте. Дал следующие замечания: 1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой. 2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами. 3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома. Дал свои рекомендации. Высказывайте свои соображения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
haramamburu Цитата(gomed12 @ 1.9.2014, 13:27) 1. Прои... 1.9.2014, 12:31
yuoras Цитата(haramamburu @ 1.9.2014, 12:31) Раз... 1.9.2014, 13:47
haramamburu Цитата(yuoras @ 1.9.2014, 14:47) Почему н... 1.9.2014, 13:57
Гость_ez81_* Трос землить с одной стороны . 1.9.2014, 19:40![]() ![]() ![]() |
|