Доброго здоровья. Есть специалисты по частотным регуляторам?
Суть проблемы такая:
На котельной городской (2 котла ПТВМ по 50 гигакалорий) 5 циркуляционных насосов работает 2. В 2009 году установили станцию управления насосами проблем с ней нет, но есть проблема с одним из двигателей самым мощным АН 355 В-4 400 кВт 1500 об 709А, работает от ПЧ грюндоф
Двигатель отключается при увеличении расхода воды, когда ток возрастает до 600А, хотя до своего предела ток движка не доходит.
Сражу скажу что станцию с ПЧ установили и забыли, у нас спецов по ПЧ пока нет. Так вот вопрос: в ПЧ может быть установлена уставка на ток, например 600А, и при завышении отключать двигатель????
Остальные двигатели 315 и 300 кВт с ними проблем нет.
Подскажите кто что знает!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 29.8.2014, 21:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



И правиьно вам посоветоваи.Внимательно изучите руководство все совсем не сложно .А проверить настройки можно и с работающим лвигателем. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Апраксин   Частотный преобразователь   27.8.2014, 20:07
- - с2н5он   Цитата(Апраксин @ 27.8.2014, 21:07) Двига...   27.8.2014, 20:22
- - uvk2   ЦитатаПЧ может быть установлена уставка на ток, на...   27.8.2014, 20:46
- - moshkarow   интернета нет ? мануал на ПЧ скачать не можете ?   27.8.2014, 20:46
- - Апраксин   Завтра гляну ошибки которые выдаёт при отключении ...   27.8.2014, 21:03
- - moshkarow   если двигатель от ПЧ остановился , то можно перен...   27.8.2014, 21:09
- - Гость_Апраксин_*   Тогда вопрос такой, есть специалист, который на эк...   28.8.2014, 8:05
- - Гость   1. нужно точно указать причину отключения по № оши...   28.8.2014, 8:29
- - ВВ   Цитата(Апраксин @ 27.8.2014, 20:07) ПЧ мо...   29.8.2014, 1:34
- - zendo057   И правиьно вам посоветоваи.Внимательно изучите рук...   29.8.2014, 21:43
|- - Костян челябинский   Цитата(zendo057 @ 29.8.2014, 23:43) А про...   31.8.2014, 5:07
|- - DANTIST   Доброго всем дня! Просьба ко всем смотревшим и...   2.9.2014, 8:26
- - Гость   думаю, не приспособить, разбег частоты великоват -...   4.9.2014, 7:46
- - uvk2   На 200 Гц видел, может есть и на 400.   4.9.2014, 11:41
- - Pantryk   400 Гц - стандартная частота в авиации. По запросу...   4.9.2014, 13:01