Работа оборудования после срабатывания АВР

AAL1982
сообщение 27.8.2014, 16:09
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Добрый день!

Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Есть АВР(2 ввода) на моторавтоматах с межсекционным выключателем.
ввода синхронизированны.
С первого ввода питаеся основное оборудование, а со второго-резервное.
Логика работы АВР сдела так:
Допустим на первом вводе автомат QF1 на втором QF2 и межсекционный
QF3.
Если на первом вводе пропало питание включается QF3 и отключается QF1 через 0.5 сек.
Если на втором вводе пропало питание то включается QF3 и отключается QF2 через 0.5 сек.
После отключения QF1 или QF2 автоматический режим блокируется.
Возврат в штатный режим работы только через ручной режим.
При аварийном отключении автомата QF1 или QF2 переключение не происходит.
Автоматический режим блокируется.

Вопрос первый: Допустимо ли сначала замыкать межсекционник, а потом уже отключать автомат
той линии на которой пропало питание в автоматическом режиме? напомню ввода синхронизированы.
Просто, если вдруг неожиданно наступит разбаланс и сработает АВР я сделаю харакири.

Вопрос второй: Что делать после срабатывания АВР (при замкнутом межсекционнике) работать на основном оборудовании или включать резервное?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 28.8.2014, 9:47
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования.

Сообщение отредактировал Pantryk - 28.8.2014, 9:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 28.8.2014, 10:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(Pantryk @ 28.8.2014, 9:47) *
Если есть технологический резерв, то никакого АВР ненадо. Если с первого ввода пропало питание, то автоматика определяет аварию первого насоса и включает другой. Если на втором вводе есть питание, то второй и будет работать. Если поставить АВР, то при пропадании напряжения автоматика запустит второй насос, потом авр подаст питание на первый и автоматика опять переключает работу насосов. Могу ошибаться, но теперяшняя автоматика сама меняет рабочий и резервный насос через определенное время для равномерного износа оборудования.


Автоматику делаем мы. Поэтому при переключении АВР будут работать тот же насос, что и работал до переключения.
Обратное переключение только в ручную причем опять же без ударное с замыканием межсекционника.
Вернуться в начало страницы