![]() Селективное подключение нагрузки к двум разным линиям , Как обойтись с нулем? С какой линии брать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Селективное подключение нагрузки к двум разным линиям , Как обойтись с нулем? С какой линии брать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 ![]() |
Доброй ночи всем! Мозги уже совсем сплавились, поэтому прошу совета!
Необходимо подключить вытяжку так, чтобы она работала или только при включенном свете, или принудительно-постоянно. Как объединить нули?(на схеме место пунктиром обозначено и вопросительным знаком). УЗО там нет, если было бы, знаю что так нельзя делать. Красный L, синий N соответственно. Вообщем, что делать с нулями, так чтобы они не отгорали? Я правильно понимаю, что по сути получился просто двухпроводный 0, и что сопротивление будет на нем меньше? Заранее спасибо! Да дом старый, одна линия старая алюминий, другая новая медь. ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.8.2014 Пользователь №: 40813 ![]() |
Я поэтому как раз смотрю всегда тестером где фаза, и даже приборы стараюсь подключать соответствено, т.к. большинство евровилок с проводом вниз будет фаза справа.
Да и по моей первой схеме, если чего нибудь случается с нулем медным розеточным, остается ноль люминь и через него надо будет 3квт уравнивать, или еще веселее,если ноль света на 1,5 кв останется! Так что с FRAER согоасен, почти по его схеме и сделал, спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |