Оперативные подключения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Оперативные подключения |
6.8.2014, 20:15
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 |
Всем добрый вечер. У меня вот такой вопрос по оперативным переключениям:
Имеется ЗРУ 6 кВ. две секции шин с двумя отдельными вводами от другого ЗРУ. Мне необходимо произвести переключения так, что бы секции шин оставались под напряжением. К примеру выводят ввод номер 1 в ремонт, необходимо произвести переключения так что бы, трансформатор ТМ - 1000 оставался включённым (т.е. без перерыров электроснабжения) и наоборот/, когда ввод номер два выводят в ремонт. Заранее благодарю! |
|
|
||
![]() |
7.8.2014, 8:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если сфазировать и трансы в голове позволяют, то КЗ не будет, а так
1. брешут 2. не вся информация (схема) предоставлена 2.1. есть возможность паралелить по 0,4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.8.2014, 8:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40698 |
|
|
|
Mugen88 Оперативные подключения 6.8.2014, 20:15
moshkarow В чем проблема ? в ср1 , ср2 ?
ячейка № 31 и 32 ,... 6.8.2014, 21:49
Mugen88 яч. 32 и 31 тоже от разных секций и между ними СВВ... 7.8.2014, 7:13
с2н5он Если нельзя включить вводы 1 и 2 в параллель, то ... 7.8.2014, 7:51
Mugen88 Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 7:51) Если нель... 7.8.2014, 7:55
Konstantin33 Цитата(Mugen88 @ 7.8.2014, 7:55) Я так то... 7.8.2014, 9:17
с2н5он Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 9:01) 2.1. есть... 7.8.2014, 8:53
Mugen88 Увы нет 7.8.2014, 9:01
с2н5он Цитата(Mugen88 @ 7.8.2014, 10:01) Увы нет... 7.8.2014, 11:45
с2н5он ячейки 6 и 9 - что на них? 7.8.2014, 8:51
Mugen88 Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 8:51) ячейки 6 ... 7.8.2014, 8:52
вотэтода Какое исполнение СР-1 и СР-2. Ручного включения ил... 7.8.2014, 13:00
Mugen88 Цитата(вотэтода @ 7.8.2014, 13:00) Какое ... 7.8.2014, 14:39

вотэтода Цитата(Mugen88 @ 7.8.2014, 14:39) Спасибо... 7.8.2014, 15:10
Konstantin33 Цитата(вотэтода @ 7.8.2014, 13:00) Какое ... 7.8.2014, 15:15
с2н5он при котором транс будет отключаться 7.8.2014, 13:39
вотэтода Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 13:39) при кото... 7.8.2014, 14:27
с2н5он Цитата(вотэтода @ 7.8.2014, 15:27) почему... 7.8.2014, 17:16
вотэтода Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 17:16) хорошо, ... 7.8.2014, 17:40
с2н5он так об этом уже говорилось 7.8.2014, 19:32
вотэтода Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 20:32) так об э... 7.8.2014, 20:48
вотэтода Цитата(с2н5он @ 7.8.2014, 19:32) так об э... 7.8.2014, 21:36
с2н5он а масляники не отключить что ли? зачем под нагрузк... 7.8.2014, 21:16
с2н5он я вообще то Вас ни в чём не убеждал, а по данной с... 7.8.2014, 23:16
вотэтода Раз зру не предусматривает переключений под нагруз... 8.8.2014, 12:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 22:12 |
|
|
|
|