ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() |
30.7.2014, 10:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in which, throughout the system, a separate protective conductor is used Система TN-S, в который, по всей системе, используется отдельный защитный проводник (Translate.ru) TN-C-S system in wich neutral and protective conductor functions are combined in a single conductor in a part of the system Система TN-C-S в которой нейтральная и защитная функции проводника объединены в единственном проводнике в части системы В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. |
|
|
30.7.2014, 10:55
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Лениво самому набрать-перевести ? Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего.В целом РФ будет жить по ГОСТ, чего бы не написали в IEC. Смысла туда заглядывать (кроме любопытства) нет. Ну а вот это вы уже обсудите с ТС, желаю успехов. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 12:13
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так я спрашивал именно об определении С-S, которого в МЭК нет (есть только С и S) в отличии от Гост Р, поэтому и переводить нечего. Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки Ну а вот это вы уже обсудите с ТС.. Уж лучше вы, я как-то горячусь |
|
|
| Гость_Гость_* |
30.7.2014, 12:23
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Вы в сказанном уверены ? на 100 ? Интересно, определение TN-C-S я набрал именно с вашей ссылки Цитирую МЭЕ 60364-1 312.2 Types of system earthing The following types of system earthing are taken into account in this standard. ... NOTE 4 The codes used have the following meanings: First letter – Relationship of the power system to earth: T = direct connection of one point to earth; I = all live parts isolated from earth, or one point connected to earth through a high impedance. Second letter – Relationship of the exposed-conductive-parts of the installation to earth: T = direct electrical connection of exposed-conductive-parts to earth, independently of the earthing of any point of the power system; N = direct electrical connection of the exposed-conductive-parts to the earthed point of the power system (in a.c. systems, the earthed point of the power system is normally the neutral point or, if a neutral point is not available, a line conductor). Subsequent letter(s) (if any) – Arrangement of neutral and protective conductors: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). |
|
|
30.7.2014, 16:29
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На каком-нибудь рисунке 31В1-В3 проставлено обозначение "TN-S", как в 4-44 ? в 4-44 указано, уже достаточно.А так же: S = protective function provided by a conductor separate from the neutral conductor or from the earthed line (or, in a.c. systems, earthed phase) conductor. C = neutral and protective functions combined in a single conductor (PEN conductor). в отличии от: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают.
Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 16:39
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
30.7.2014, 16:44
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Что бы утверждать "Поэтому МЭК 60364.1 и 60364.4.44 не вступают в противоречие" ? Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 16:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 16:50
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Что бы утверждать "должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку" имеет право на существование. Проявляете упертость, не более. Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. Если не согласны, приведите рисунок из МЭК с TN-S без источника питания. Без ИП нет ни одного рисунка в МЭК. |
|
|
30.7.2014, 16:52
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Повторю. МЭК не давал повода ни в тексте ни в рисунках для TN-S так думать. МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 17:05
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
МЭК сам предложил формулировку с TN-S и не дает повода? МЭК к своим формулировкам приложил рисунки, исключающие кривотолки. Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) * Потому, что распределительная система это не только распределительная сеть здания (в МЭК - "установка") МЭК так не считают. Считают. Системы представлены на рисунках, полностью, от ИП до ОПЧ в 4-44 указано, уже достаточно. Между прочим, в 20-м ГОСТ (вместо которого 4-44) участок после разделения назывался совсем не "система TN-S" |
|
|
30.7.2014, 18:29
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
МЭК к своим формулировкам приложил рисунки, исключающие кривотолки. И требования написанные кратко, доступно и недвусмысленно. Вот еще одно аналогичное требование, но из 28 части по мед помещениям: 710.312.2. Типы систем заземления Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается. Или опять на те же грабли наступили? Как то они на них прям скачут. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 18:34 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2014, 20:23
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И требования написанные кратко, доступно и недвусмысленно. Это требование ГОСТ относится к ГОСТ. Где-то про МЭК прочли ? Применение систем заземления TN-C в медицинских помещениях и зданиях после главного распределительного щита не допускается. Или опять на те же грабли наступили? До 1-2009 писан Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2014, 20:30 |
|
|
30.7.2014, 20:36
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Так там и не грех великий - до 1-2009 писан, эпоха перемен с введением 1-2009 точно эпоха перемен наступила. ГОСТ Р 50571.2-94(предшественник) Стандарт содержит полный аутентичный текст МЭК 364-3-93 312.2 Типы систем заземления В настоящем стандарте рассматриваются следующие типы систем заземления электрических сетей: ТN-S, ТN-С, ТN-С-S, ТТ, IТ (рисунки 31А - 31К) На рисунках 31А - 31Е даны примеры типов систем заземления для обычно используемых трехфазных сетей переменного тока. На рисунках 31F - 31К даны примеры типов систем заземления сетей постоянного тока. Используемые на рисунках буквенные обозначения имеют следующий смысл. Первая буква - характер заземления источника питания: Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле; I - все токоведущие части изолированы от земли или одна точка заземлена через сопротивление. Вторая буква - характер заземления открытых проводящих частей электроустановки: Т - непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей; N - непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль). Последующие буквы (если таковые имеются) - устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками. С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (РЕN-проводник). Если система TN-C, то она и до, и после ГРЩ TN-C для потребителей. Не, нужно как в 20й части, устранить только внутри зданий, а на улице пусть живет себе. Сообщение отредактировал ink_elec - 30.7.2014, 20:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
gomed12 Система заземления TNS 28.7.2014, 20:19
ink_elec Цитата(gomed12 @ 29.7.2014, 0:19) Тогда ч... 28.7.2014, 20:27
Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 20:27) Либо ... 28.7.2014, 21:23
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 1:23) система н... 28.7.2014, 21:50

Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:50) Читае... 28.7.2014, 22:16


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:16) в этом ст... 29.7.2014, 6:34


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Хотел ... 29.7.2014, 8:50



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:50) Гост не ... 29.7.2014, 8:56


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Зы. go... 29.7.2014, 8:59


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:59) 50571.4-... 29.7.2014, 9:03


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:03) Вот и... 29.7.2014, 9:22


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:22) Не должн... 29.7.2014, 9:51


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:51) Но ра... 29.7.2014, 11:13


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 14:13) Про опре... 29.7.2014, 11:41


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 11:41) 22 из... 29.7.2014, 12:09


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) Вряд ли.... 29.7.2014, 12:40


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Тут н... 29.7.2014, 13:22



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:22) Системы ... 29.7.2014, 13:25



Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:25) Не ук... 29.7.2014, 13:33



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:33) Вы собст... 29.7.2014, 13:40



Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:40) из по... 29.7.2014, 17:08


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Но оп... 29.7.2014, 13:26


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:26) Не успев... 29.7.2014, 13:30


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:30) Факти... 29.7.2014, 13:48


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:48) Есть опр... 29.7.2014, 14:01


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:01) При р... 29.7.2014, 14:20


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) И я о то... 29.7.2014, 14:33


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:33) Мы не... 29.7.2014, 15:17


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 18:17) А вам эт... 29.7.2014, 15:30


Гость Цитата(ink_elecМЭК @ 29.7.2014, 15:30) Пр... 29.7.2014, 17:00


ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) Убрали о... 29.7.2014, 17:30


Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 17:30) Ссыла... 29.7.2014, 18:11

Олега Думаю ink знает определения.
Может быть его убеди... 28.7.2014, 22:46

Гость Цитата(Олега @ 28.7.2014, 22:46) Думаю in... 28.7.2014, 23:04

Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:04) Это имеет... 29.7.2014, 0:36
Transformator Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) Любая си... 29.7.2014, 21:15
haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:15) ... 29.7.2014, 21:16
Transformator Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) От... 29.7.2014, 21:25

haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:25) ... 29.7.2014, 21:51
Гость Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) От... 29.7.2014, 21:41
uvk2 Иными словами - миссия невыполнима? 28.7.2014, 21:22
Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:50) Читае... 28.7.2014, 22:33
haramamburu Мда... очередная "флудная" темка.. стран... 29.7.2014, 14:22
Гость Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ... 29.7.2014, 17:14
Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) .. о чис... 29.7.2014, 18:35
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) Кстати, ... 29.7.2014, 18:40
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 18:40) так п... 29.7.2014, 19:04
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 22:04) И потом,... 30.7.2014, 5:58
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 5:58) Лишь в... 30.7.2014, 6:00
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:00) "как... 30.7.2014, 6:04
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 6:04) TN-C/S... 30.7.2014, 6:50
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:50) "В з... 30.7.2014, 7:05
Олега Никакой "разницы в функциональном назначении ... 30.7.2014, 8:28
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 11:28) От назна... 30.7.2014, 8:41
Олега Спасибо.
Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не... 30.7.2014, 9:08
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) не буду ... 30.7.2014, 9:43
Гость Дальнейший спор не имеет смысла.
Нужно изучать тр... 30.7.2014, 9:15
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) Вы в ска... 30.7.2014, 12:17

Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:17) То ес... 30.7.2014, 12:26

ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:26) Где это ... 30.7.2014, 12:28

Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 12:34


ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:34) изучайте... 30.7.2014, 12:39

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 13:52

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 16:52) "ОТ... 30.7.2014, 14:08

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) предл... 30.7.2014, 14:18


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:18) Для прим... 30.7.2014, 14:19


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) Естес... 30.7.2014, 14:22


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) Это сейч... 30.7.2014, 14:24

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) Скрин... 30.7.2014, 14:20


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:20) Вот види... 30.7.2014, 14:21


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) Я ни ... 30.7.2014, 14:27


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:27) Наверное... 30.7.2014, 14:30


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:30) Навер... 30.7.2014, 14:49


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:40) Так вы ... 30.7.2014, 14:52


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) И TN-... 30.7.2014, 15:12



ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:12) Так и гд... 30.7.2014, 15:13



Олега Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начи... 30.7.2014, 15:36


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) Предъ... 30.7.2014, 15:19


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:19) Требован... 30.7.2014, 15:24

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) стано... 30.7.2014, 14:31

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:31) Разумеет... 30.7.2014, 14:36


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 20:36) с вве... 30.7.2014, 22:24


ink_elec Цитата(Олега @ 31.7.2014, 1:24) Вот и хре... 31.7.2014, 6:20

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 21:05) Между пр... 30.7.2014, 19:49
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) А так... 30.7.2014, 16:46
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:46) Отсутств... 30.7.2014, 16:49
Гость Олега!
ink_elec или тупой, или придуряется. Н... 30.7.2014, 15:56![]() ![]() ![]() |
|