Здраствуйте коллеги! У меня вопрос. Имеется транс на 630 ква, растут мощности и рукаводство решила купить новый транс на ту же мощность т.е. 630 ква, каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?И какие испытания праводятся перед запуском нового транса? Знаю что масло берут на пробу т.е. на испытание и...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 24.7.2014, 17:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
старый транс подключен кабелям, новый будет подключен воздушкой.
Вот тут чет у меня сомнение - кабель и воздушка - нутром чую не есть гут. А ну как обрыв одной фазы на ВЛ, как себя поведут паралельные трансы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 28.7.2014, 7:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(uvk2 @ 24.7.2014, 17:26) *
Вот тут чет у меня сомнение - кабель и воздушка - нутром чую не есть гут. А ну как обрыв одной фазы на ВЛ, как себя поведут паралельные трансы?

Да, тоже думал об этом. А что теперь делать?


Цитата(Эл-Х @ 24.7.2014, 12:38) *
Ваш кабель и воздушка от одной линии? Или от некого РП (РУ) 10кВ? Скорее чего то в ТУ должно написано быть.

Да от одной линии. ТУ есть на 1000 кВт. Нынешнее потребление около 500-600 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 28.7.2014, 9:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Dandi @ 28.7.2014, 10:44) *
Да, тоже думал об этом. А что теперь делать?
Dandi, извините пожалуйста, но какой дятел вам доверил эл. хозяйство, ваши рассуждения, это "дремучий лес", сразу видно, что понятия ваши на уровне домохозяйки.
Ранее писал, как нужно делать, но вам похоже хочется услышать ответ: "каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?", и более вас ничего не интересует, в виду полного отсутствия знаний предмета.
Повторюсь еще раз, нельзя включать тр-ры в параллельную работу (соответствующие правилам параллельной работы), без защиты, по первичной и вторичной стороне. Это означает, что (первичную сторону опустим, надеюсь, что вы понимаете, что их нельзя питать от одного ВВ выключателя) вторичные обмотки обязательно должны быть защищены от КЗ и длительной перегрузки, а это означает, что обязательно должны быть установлены автоматические выключатели, т.е. вводные автоматы, по низкой стороне. Т.К. оба трансформатора будут работать на одну нагрузку, то нужен еще один автомат, назовем его секционным автоматом, т.к. он будет секционировать (соединять) вторичные обмотки обоих трансформаторов, на параллельную работу.
Попытаюсь объяснить, для чего нужны такие усложнения схемы. Если соединить вторичные обмотки тр-ров параллельно кабелем или шинами, без защитных автоматов, то, при кз, витковом, или обрыве, в первичных или вторичных цепях, потекут огромные токи, что приведет к выходу из строя обоих тр-в. Секционный автомат позволит отключать один из тр-ров при нагрузке менее номинальной, а это "фантики"и не хилые в плюсе.
Если питание вашего КТП будет осуществляться с разных вводов, то при пропадании напряжения на одном из вводов вы всегда сможете продолжить питание потребителя от другово ввода.
Надеюсь, что вы имеете понятие о фазировке тр-ров.
Читайте и еще раз читайте, интернету доверять не стоит, 98%дилетанских советов там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 28.7.2014, 10:24
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(cimon @ 28.7.2014, 9:54) *
Dandi, извините пожалуйста, но какой дятел вам доверил эл. хозяйство, ваши рассуждения, это "дремучий лес", сразу видно, что понятия ваши на уровне домохозяйки.
Ранее писал, как нужно делать, но вам похоже хочется услышать ответ: "каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?", и более вас ничего не интересует, в виду полного отсутствия знаний предмета.
Повторюсь еще раз, нельзя включать тр-ры в параллельную работу (соответствующие правилам параллельной работы), без защиты, по первичной и вторичной стороне. Это означает, что (первичную сторону опустим, надеюсь, что вы понимаете, что их нельзя питать от одного ВВ выключателя) вторичные обмотки обязательно должны быть защищены от КЗ и длительной перегрузки, а это означает, что обязательно должны быть установлены автоматические выключатели, т.е. вводные автоматы, по низкой стороне. Т.К. оба трансформатора будут работать на одну нагрузку, то нужен еще один автомат, назовем его секционным автоматом, т.к. он будет секционировать (соединять) вторичные обмотки обоих трансформаторов, на параллельную работу.
Попытаюсь объяснить, для чего нужны такие усложнения схемы. Если соединить вторичные обмотки тр-ров параллельно кабелем или шинами, без защитных автоматов, то, при кз, витковом, или обрыве, в первичных или вторичных цепях, потекут огромные токи, что приведет к выходу из строя обоих тр-в. Секционный автомат позволит отключать один из тр-ров при нагрузке менее номинальной, а это "фантики"и не хилые в плюсе.
Если питание вашего КТП будет осуществляться с разных вводов, то при пропадании напряжения на одном из вводов вы всегда сможете продолжить питание потребителя от другово ввода.
Надеюсь, что вы имеете понятие о фазировке тр-ров.
Читайте и еще раз читайте, интернету доверять не стоит, 98%дилетанских советов там.

Знаете, все что вы сказали про автоматы у меня сделано. Все собрано. 1000 ампер на выход.по низкой стороне в 2-х трансах. Между ними 1000ампер(как вы его назвали секционным). По правилам можно параллелить 2 транса если соотношение мощностей м/у трансов не более 1:3, коэфицент тран-ции -+ 0,5%. ВВод один, разьдинителей 2. У меня 400 стоит хочу убрать его, поменять на новый 630-й.После установки с фазировать. А вот каким кабелям(сечением) запараллелить 2 транса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 28.7.2014, 15:31
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Dandi @ 28.7.2014, 11:24) *
А вот каким кабелям(сечением) запараллелить 2 транса?

А ПУЭ читать не пробовали? Ток известен далее смотрим табличку....

Цитата(cimon @ 28.7.2014, 10:54) *
Dandi,
Если питание вашего КТП будет осуществляться с разных вводов, то при пропадании напряжения на одном из вводов вы всегда сможете продолжить питание потребителя от другово ввода.

Да, но при условии что мощности одного транса хватает. В основном целью параллельности трансформаторов является увеличение мощности более, чем тянет один транс.
И как выяснилось у ТС трансы будут запитаны от одной линии, так что все мои подозрения по поводу схемы высокой стороны были напрасны.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 29.7.2014, 12:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(Эл-Х @ 28.7.2014, 15:31) *
А ПУЭ читать не пробовали? Ток известен далее смотрим табличку....


Да, но при условии что мощности одного транса хватает. В основном целью параллельности трансформаторов является увеличение мощности более, чем тянет один транс.
И как выяснилось у ТС трансы будут запитаны от одной линии, так что все мои подозрения по поводу схемы высокой стороны были напрасны.

Ну да транс 630 ква= 909 Ампер и? 2 транса по 909 Ампер= 1810 Ампер. Смотрим таблицу и в таблице что ???

Цитата(Dandi @ 29.7.2014, 11:55) *
Ну да транс 630 ква= 909 Ампер и? 2 транса по 909 Ампер= 1810 Ампер. Смотрим таблицу и в таблице что ???

По таблице макс. 185 мм*= 350 Ампер. иии? Кто может мне ответить на мой вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 29.7.2014, 12:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3960
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dandi @ 29.7.2014, 13:03) *
Кто может мне ответить на мой вопрос?




При параллельном соединении и отсутствии нагрузки ток в цепи

I=(U2-U1)/(r1+r2)
U1, U2- вых. напряжение первого и второго транса
r1, r2- внутреннее сопротивление первого и второго транса

Если напряжения U2 и U1 не равны (хар-ки не идентичны), то в цепи будет ток, который начнет греть трансы (на холостом ходе).


Вывод. Если не нужен лишний геморрой, то найдите деньги и купите транс требуемой мощности, а этот куда нить пристройте.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.7.2014, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dandi
сообщение 29.7.2014, 14:18
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 17.7.2014
Пользователь №: 40426



Цитата(Dimka1 @ 29.7.2014, 12:26) *
При параллельном соединении и отсутствии нагрузки ток в цепи

I=(U2-U1)/(r1+r2)
U1, U2- вых. напряжение первого и второго транса
r1, r2- внутреннее сопротивление первого и второго транса

Если напряжения U2 и U1 не равны (хар-ки не идентичны), то в цепи будет ток, который начнет греть трансы (на холостом ходе).


Вывод. Если не нужен лишний геморрой, то найдите деньги и купите транс требуемой мощности, а этот куда нить пристройте.

Они оба на 630 ква, параллелить буду и по высокой и по низкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dandi   Как за паралелить 2 транса по 630 ква?   17.7.2014, 14:23
- - S-cream   чего вы там запарралеливать собрались? Вы можете т...   17.7.2014, 14:33
|- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 15:33) н...   17.7.2014, 15:24
||- - S-cream   Цитата(с2н5он @ 17.7.2014, 16:24) это поч...   17.7.2014, 16:57
||- - с2н5он   Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 17:57) и...   17.7.2014, 19:40
|- - Dandi   Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 14:33) ч...   18.7.2014, 12:18
|- - с2н5он   Цитата(Dandi @ 18.7.2014, 13:18) Потребит...   18.7.2014, 14:57
- - arakl   В первую очередь необходимо вносить изменения в До...   17.7.2014, 15:00
- - Motoblock   Орфография, грамматика. Кошмар. А еще параллелить ...   17.7.2014, 15:51
- - cimon   Цитата(Dandi @ 17.7.2014, 17:23) Здраству...   17.7.2014, 16:01
- - FRAER   "Парапллельная работа трансформаторов" п...   17.7.2014, 18:14
- - Dandi   Параллелить 2 транса можно. Коэфициент тр-ции долж...   18.7.2014, 9:59
- - Эл-Х   Многие с осторожностью, а некоторые с полным отриц...   18.7.2014, 17:00
|- - Dandi   Цитата(Эл-Х @ 18.7.2014, 17:00) Мног...   21.7.2014, 7:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dandi @ 21.7.2014, 7:23) ОК. Харак...   21.7.2014, 17:13
- - с2н5он   чем меньше кабелей, тем лучше   21.7.2014, 10:01
- - с2н5он   ПТЭЭП условия параллельной работы прописаны   21.7.2014, 17:37
- - uvk2   ЦитатаХарактеристики у трансов почти одинаковые. Т...   21.7.2014, 20:57
|- - Эл-Х   Цитата(uvk2 @ 21.7.2014, 21:57) Не верьте...   22.7.2014, 15:42
|- - Dandi   [quote name='Эл-Х' date='22.7.2014, 15...   24.7.2014, 8:12
|- - Эл-Х   Цитата(Dandi @ 24.7.2014, 9:12) Высокая с...   24.7.2014, 12:38
- - uvk2   ЦитатаЭнергоснабжающие организации не простят вамА...   22.7.2014, 20:39
- - с2н5он   тоже не понял   22.7.2014, 21:38
- - Эл-Х   Мне пришлось ни один раз с этим столкнуться в свое...   23.7.2014, 8:45
- - с2н5он   обратно не понял - за счёт чего нагрузка может раз...   23.7.2014, 11:23
- - Эл-Х   посмотрите схемку накидал. что будет если соеденит...   23.7.2014, 12:56
- - FRAER   При чем тут ваша схема, имеется ввиду что, трансы ...   23.7.2014, 15:31
|- - Эл-Х   Цитата(FRAER @ 23.7.2014, 16:31) При чем ...   23.7.2014, 16:04
- - uvk2   Цитатастарый транс подключен кабелям, новый будет ...   24.7.2014, 17:26
|- - Dandi   Цитата(uvk2 @ 24.7.2014, 17:26) Вот тут ч...   28.7.2014, 7:44
|- - cimon   Цитата(Dandi @ 28.7.2014, 10:44) Да, тоже...   28.7.2014, 9:54
|- - Dandi   Цитата(cimon @ 28.7.2014, 9:54) Dandi, из...   28.7.2014, 10:24
|- - Эл-Х   Цитата(Dandi @ 28.7.2014, 11:24) А вот ка...   28.7.2014, 15:31
|- - Dandi   Цитата(Эл-Х @ 28.7.2014, 15:31) А ПУ...   29.7.2014, 12:03
|- - Dimka1   Цитата(Dandi @ 29.7.2014, 13:03) Кто може...   29.7.2014, 12:26
||- - Dandi   Цитата(Dimka1 @ 29.7.2014, 12:26) При пар...   29.7.2014, 14:18
||- - Dimka1   ну если оба идеально одинаковые (в реальности тако...   29.7.2014, 14:22
|- - Гость_boba_*   И еще. Это что такое? Цитата(Dandi @ 29.7.20...   25.8.2014, 18:40
- - с2н5он   тоже самое при перегорании преда   24.7.2014, 18:25
- - FRAER   Шинами алюминиевыми делайте (ну или медными) В чем...   29.7.2014, 14:24
|- - Костян челябинский   Цитата(FRAER @ 29.7.2014, 16:24) В чем во...   29.7.2014, 14:30
- - FRAER   С сетями им видимо не нужно согласовывать, ибо мощ...   29.7.2014, 14:34
- - Костян челябинский   FRAER, ну так все равно проект то согласовывать на...   29.7.2014, 15:07
|- - Konstantin33   Тема конечно просто улётная. Человек собрался пара...   7.8.2014, 12:53
|- - Dandi   Цитата(Konstantin33 @ 7.8.2014, 12:53) Те...   11.8.2014, 7:48
|- - Костян челябинский   Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 9:48) каким сеч...   11.8.2014, 9:51
|- - Konstantin33   Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) Если вы т...   12.8.2014, 9:15
|- - Гость_boba_*   Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) Если вы т...   25.8.2014, 13:44
- - с2н5он   Вы бы полностью тему прочитали - о согласовании с ...   7.8.2014, 13:40
|- - onstantin33   А вдруг, не в обиду ТС, человек понимает согласов...   7.8.2014, 14:08
- - с2н5он   если ТС не воспринимает советы с самого начала, то...   7.8.2014, 17:19
- - FRAER   ТС вроде написал, что мощностя выделены, только ну...   7.8.2014, 18:14
- - FRAER   Такими сечениями, чтоб вышестоящий аппарат защиты ...   11.8.2014, 8:10
- - Работник   Какую мощность будете передовать по этому кабелю? ...   11.8.2014, 8:20
- - basaltes   Непонял, ТС хочет постоянно работать в паралель ил...   11.8.2014, 14:23
- - Костян челябинский   ТС хочет колхозить на 10 киловольтовой сети. И кро...   11.8.2014, 14:26
- - basaltes   Хочет без проекта установить транс? При включении...   11.8.2014, 14:37