Система заземления TNS , Где начало? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Система заземления TNS , Где начало? |
28.7.2014, 20:19
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ГОСТ Р 50571.4-44
Для обсуждения предлагается : 444.4.3.2. В существующих зданиях, питающихся от распределительных электрических сетей низкого напряжения, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в электроустановку (см. рисунок 44.R3А). Во вновь сооружаемых зданиях, в которых содержится или может содержаться значительное количество оборудования информационных технологий, должна быть установлена система TN-S, начиная от ввода в установку (см. рисунок 44.R3А). Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() |
28.7.2014, 20:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Тогда что за тип системы заземления до ввода в ЭУ, если начиная от ввода TN-S? Либо TN-S, либо TN-C. Но только вспоминать что TN-S начинается от ИП не нужно.
Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 20:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.7.2014, 21:23
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
28.7.2014, 21:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
система не может начинаться с ввода в электроустановку, не может быть суммой нескольких систем. Об этом указано в ГОСТ Р 50571.1. Читаем область действия ГОСТ Р 50571.1, затем примечание 2 п.312.2, а затем можно и рисунки глянуть. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 22:46
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Думаю ink знает определения.
Может быть его убедит п.132.2 ? "При проектировании электроустановок в соответствии с комплексом стандартов МЭК 60364 необходимо знать характеристики источника питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов МЭК 60364, необходимо получать соответствующую информацию об источнике питания от хозяйствующего субъекта распределительной электрической сети. Характеристики источника питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источника питания, это может повлиять на безопасность электроустановки". |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.7.2014, 23:04
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Думаю ink знает определения. Может быть его убедит п.132.2 ? "При проектировании электроустановок в соответствии с комплексом стандартов МЭК 60364 необходимо знать характеристики источника питания. Для того чтобы спроектировать безопасную электроустановку, соответствующую требованиям комплекса стандартов МЭК 60364, необходимо получать соответствующую информацию об источнике питания от хозяйствующего субъекта распределительной электрической сети. Характеристики источника питания должны быть включены в проектную и эксплуатационную документацию. Если оператор электрической сети изменяет характеристики источника питания, это может повлиять на безопасность электроустановки". Это имеет отношение к расчетам макс. и мин. токов КЗ в электроустановке здания и др. Тип заземления системы качественная характеристика системы распределения эл.эн., состоящей из ТП, ВЛ и ЭЗ. Количественно, как ток КЗ, ее нельзя измерить. Меня удивляют интерпретации систем, как у ink_elec. Требованиям к системам посвящены десятки статей и книг. Все предельно ясно у нас, но запутано в МЭК. |
|
|
29.7.2014, 0:36
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это имеет отношение к расчетам макс. и мин. токов КЗ в электроустановке здания и др. Тип заземления системы качественная характеристика системы распределения эл.эн., состоящей из ТП, ВЛ и ЭЗ. Количественно, как ток КЗ, ее нельзя измерить. А к токам замыкания на землю это отношение имеет ? Для безопасности ЭУ не существенно наличие ЗУ, его сопротивление, что к нему подключено ? |
|
|
gomed12 Система заземления TNS 28.7.2014, 20:19

Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 22:50) Читае... 28.7.2014, 22:16


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 2:16) в этом ст... 29.7.2014, 6:34


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Хотел ... 29.7.2014, 8:50



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:50) Гост не ... 29.7.2014, 8:56


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 7:34) Зы. go... 29.7.2014, 8:59


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 11:59) 50571.4-... 29.7.2014, 9:03


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:03) Вот и... 29.7.2014, 9:22


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 12:22) Не должн... 29.7.2014, 9:51


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 10:51) Но ра... 29.7.2014, 11:13


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 14:13) Про опре... 29.7.2014, 11:41


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 11:41) 22 из... 29.7.2014, 12:09


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 15:09) Вряд ли.... 29.7.2014, 12:40


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Тут н... 29.7.2014, 13:22



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:22) Системы ... 29.7.2014, 13:25



Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:25) Не ук... 29.7.2014, 13:33



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:33) Вы собст... 29.7.2014, 13:40



Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:40) из по... 29.7.2014, 17:08


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 12:40) Но оп... 29.7.2014, 13:26


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:26) Не успев... 29.7.2014, 13:30


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 13:30) Факти... 29.7.2014, 13:48


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 16:48) Есть опр... 29.7.2014, 14:01


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:01) При р... 29.7.2014, 14:20


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 17:15) И я о то... 29.7.2014, 14:33


Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 14:33) Мы не... 29.7.2014, 15:17


ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 18:17) А вам эт... 29.7.2014, 15:30


Гость Цитата(ink_elecМЭК @ 29.7.2014, 15:30) Пр... 29.7.2014, 17:00


ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 20:00) Убрали о... 29.7.2014, 17:30


Гость Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 17:30) Ссыла... 29.7.2014, 18:11
Transformator Цитата(Гость @ 28.7.2014, 22:23) Любая си... 29.7.2014, 21:15
haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:15) ... 29.7.2014, 21:16
Transformator Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 22:16) От... 29.7.2014, 21:25

haramamburu Цитата(Transformator @ 29.7.2014, 22:25) ... 29.7.2014, 21:51
Гость Цитата(haramamburu @ 29.7.2014, 21:16) От... 29.7.2014, 21:41
uvk2 Иными словами - миссия невыполнима? 28.7.2014, 21:22
Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 21:50) Читае... 28.7.2014, 22:33
haramamburu Мда... очередная "флудная" темка.. стран... 29.7.2014, 14:22
Гость Кстати, о птичках, точнее о числе проводников.
По ... 29.7.2014, 17:14
Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 17:14) .. о чис... 29.7.2014, 18:35
ink_elec Цитата(Гость @ 29.7.2014, 21:11) Кстати, ... 29.7.2014, 18:40
Олега Цитата(ink_elec @ 29.7.2014, 18:40) так п... 29.7.2014, 19:04
ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 22:04) И потом,... 30.7.2014, 5:58
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 5:58) Лишь в... 30.7.2014, 6:00
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:00) "как... 30.7.2014, 6:04
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 6:04) TN-C/S... 30.7.2014, 6:50
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 9:50) "В з... 30.7.2014, 7:05
Олега Никакой "разницы в функциональном назначении ... 30.7.2014, 8:28
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 11:28) От назна... 30.7.2014, 8:41
Олега Спасибо.
Продолжайте начатую беседу с gomed-ом, не... 30.7.2014, 9:08
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:08) не буду ... 30.7.2014, 9:43
Гость Дальнейший спор не имеет смысла.
Нужно изучать тр... 30.7.2014, 9:15
Олега Лениво самому набрать-перевести ?
TN-S system in ... 30.7.2014, 10:31
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 13:31) Лениво с... 30.7.2014, 10:55
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 10:55) Так я... 30.7.2014, 12:13
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 15:13) Вы в ска... 30.7.2014, 12:17

Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:17) То ес... 30.7.2014, 12:26

ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:26) Где это ... 30.7.2014, 12:28

Гость Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 12:34


ink_elec Цитата(Гость @ 30.7.2014, 15:34) изучайте... 30.7.2014, 12:39

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 12:28) (NOTE... 30.7.2014, 13:52

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 16:52) "ОТ... 30.7.2014, 14:08

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) предл... 30.7.2014, 14:18


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:18) Для прим... 30.7.2014, 14:19


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:19) Естес... 30.7.2014, 14:22


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:22) Это сейч... 30.7.2014, 14:24

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) Скрин... 30.7.2014, 14:20


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:20) Вот види... 30.7.2014, 14:21


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:21) Я ни ... 30.7.2014, 14:27


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:27) Наверное... 30.7.2014, 14:30


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:30) Навер... 30.7.2014, 14:49


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:40) Так вы ... 30.7.2014, 14:52


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) И TN-... 30.7.2014, 15:12



ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:12) Так и гд... 30.7.2014, 15:13



Олега Цитата Олега: Так и где в МЭК TN-S может быть начи... 30.7.2014, 15:36


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:52) Предъ... 30.7.2014, 15:19


ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:19) Требован... 30.7.2014, 15:24

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 14:08) стано... 30.7.2014, 14:31

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 17:31) Разумеет... 30.7.2014, 14:36
Гость Цитата(Олега @ 30.7.2014, 12:13) Вы в ска... 30.7.2014, 12:23
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 18:36) На каком... 30.7.2014, 16:29
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) в 4-4... 30.7.2014, 16:39

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:39) Что бы у... 30.7.2014, 16:44

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:44) Что б... 30.7.2014, 16:50

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:50) Повторю.... 30.7.2014, 16:52

Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:52) МЭК с... 30.7.2014, 17:05

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 20:05) МЭК к св... 30.7.2014, 18:29


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 18:29) И тре... 30.7.2014, 20:23


ink_elec Цитата(Олега @ 31.7.2014, 0:23) Так там и... 30.7.2014, 20:36


Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 20:36) с вве... 30.7.2014, 22:24


ink_elec Цитата(Олега @ 31.7.2014, 1:24) Вот и хре... 31.7.2014, 6:20

ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 21:05) Между пр... 30.7.2014, 19:49
Олега Цитата(ink_elec @ 30.7.2014, 16:29) А так... 30.7.2014, 16:46
ink_elec Цитата(Олега @ 30.7.2014, 19:46) Отсутств... 30.7.2014, 16:49
Гость Олега!
ink_elec или тупой, или придуряется. Н... 30.7.2014, 15:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:35 |
|
|
|
|