Цветовая маркировка ПЕН шины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Цветовая маркировка ПЕН шины |
20.7.2014, 10:36
Сообщение
#1
|
|||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Согласно:
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и И 1.03-08 Инструкция по устройству защитного заземления "Росэлектромонтаж" ПЕН может быть подключен к: 1. шине РЕ 2. шине N 3. шине PEN При этом шина автоматически становиться шиной PEN. Каким цветом ее обозначать в каждом случае по ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
||
|
|||
![]() |
21.7.2014, 13:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ПЕН может быть подключен к: 1. шине РЕ 2. шине N 3. шине PEN Я конечно ни разу не проектировщик... но... 1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ) 3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
21.7.2014, 14:43
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 и 2е - имеет ли смысл вводить в таком случае другой цвет? Шина "нуль"? так и пусть будет нулем! РЕ - так и пусть будет РЕ (ГЗШ) 3. чем не устраивает цветовая гамма самого ПЕН? 1 и 2. На шине присутствуют разные проводники (цвета): ПЕН + (возможно)заземляющий проводник + перемычка + (возможно)проводники уравнивания потенциалов + основные проводники (PE или N) + (возможно) FE(который не должен использовать ж/з цвет). Получается чехарда цветов. ИМХО 3. Вариантов маркировки более чем 1, но этот вариант самый простой. ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. 5.3.3 PEN-проводники PEN-проводники, когда они изолированы, должны быть маркированы посредством одного из следующих способов: - желто-зеленым цветом по всей их длине и, кроме того, метками синего цвета на их концах и в точках соединений; - синим цветом по всей их длине и, кроме того, метками желто-зеленого цвета на их концах и в точках соединений. Примечание - Дополнительные синие метки можно не наносить на концы PEN-проводников внутри электрического оборудования, если соответствующее требование имеется в стандарте на это электрооборудование. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
21.7.2014, 14:57
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
28.7.2014, 8:50
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Обратитесь к gomed12 - он в этом деле (малярном) гуру. Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет. Великий тролль никак не успокоится, видимо понял дальнейшее продолжение в этом духе себе во вред. Как всегда красочна недавняя дискуссия по этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240. Давно понятны элементарные ошибки субъекта, обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ. К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств. Жаль. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.7.2014, 11:38
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
обсуждаемая норма действовала с 2003 г. достаточно взглянуть на рис. 1.7.1 ПУЭ. Напомню: рис. 1.7.1 не соответствует определению в самом же ПУЭ7. В части "совмещены в одном проводнике на всем протяжении". Казус исправлен в основополагающем ГОСТ Р 50571.1-2009. На рис. 1.7.1 не представлены ни шины, ни тем более участки шин. (видимо gomed12 пялится по особому Я то думал с бочкой голубой краски бегает Олега правит свои "косяки", наделанные за известные мне 5 последних лет. От коллег, занимающихся обслуживанием РУ, покуда не поступало сообщений о требовании к боевой раскраске участка от точки подключения PEN до перемычки. Так что нужда такая только у gomedа12, пусть её и справляет. К сожалению, есть такие "коллеги", которых постоянно приходится елозить мордой об "истину", чтобы до них дошла эта самая истина через различные органы чувств. Ну да, тыкаешь gomedа в рис.ГОСТа тыкаешь, возишь его по определению TN-C возишь, а он всё в рис. ПУЭ упрямо смотрит. Да еще и участки шин там усматривает |
|
|
| Гость_Гость_* |
28.7.2014, 12:51
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Дискуссия превратилась в ругань, от которой нет проку. Ее нужно прекратить.
Выскажу некоторые соображения. Требования к системам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.2–94. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.1–2009. Требования к защитным проводникам в ПУЭ были переписаны из ГОСТ Р 50571.10–96. Они устарели после выхода ГОСТ Р 50571.5.54–2011. Вывод: ПУЭ устарели в части требований к электроустановкам зданий. Их нужно переделать в свод правил по электроэнергетическим установкам, изъяв из них требования к электроустановкам зданий, так как их содержит ГОСТ Р 50571. Рисунок 54.1b предписал подключать PEN к N. Это чревато появлением "уточнений" и "дополнений" от наших "умельцев", из-за которых на PE окажется напряжение. В целом, рисунки 54.1а и 54.1b надуманы, так как перемкнутые шины PE и N по сути есть шина PEN. Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с. |
|
|
28.7.2014, 13:00
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Поэтому единственный правильный рисунок 54.1с. Но приоритет указали для 54.1а. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.7.2014, 16:30
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
28.7.2014, 16:36
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это так, если между шинами PE и N нет перемычки. При ее наличии это фактически одна шина PEN. Так на рис. 54.1а перемычка тоже есть и называют ПЕН шиной только шину ПЕ.сомнительно. 54.1а в случае "если..". Фактически, если 54.1а нельзя, то делаем по 54.1b или с. То есть рассматривается лишь шина ПЕ.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 17:24
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Фактически, если 54.1а нельзя, то делаем по 54.1b или с. .. Посмотрите в текст. "Если" стоит совсем в другой части. Левая часть (с 54.1а) выполняется при условии, изложенной в правой части ("если нет.."). Соответственно, если условие правой части верное ("есть .."), "то делаем по 54.1b или с". А наоборот - у меня никак не получается. Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2014, 17:34 |
|
|
28.7.2014, 17:55
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Посмотрите в текст. "Если" стоит совсем в другой части. Левая часть (с 54.1а) выполняется при условии, изложенной в правой части ("если нет.."). Соответственно, если условие правой части верное ("есть .."), "то делаем по 54.1b или с". А наоборот - у меня никак не получается. В вашем случае выходит, что сначала нужно рассмотреть 54.1b, то есть шину N. Но в тексте 54.1а указано без условия "В этом случае...". И лишь когда на шине ПЕ нет зажима то нужно смотреть 54.1b-c. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 21:01
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. И лишь когда на шине ПЕ нет зажима то нужно смотреть 54.1b-c. Все бы хорошо, но нет в части после запятой "на шине ПЕ". И по прежнему вопрос - шина РЕ сама по себе "предназначена" ? Думается и зажим (который или) - это не болт на шине РЕ. Когда нужно поделить ПЕН. Так ведь и вариант на 54.1 b и с тоже "когда нужно поделить ПЕН". |
|
|
28.7.2014, 21:09
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Все бы хорошо, но нет в части после запятой "на шине ПЕ". Но ведь это моя переформулированная трактовка. А по тексту, без запитых указано "если нет зажима ... смотрим 54.1b/с."И по прежнему вопрос - шина РЕ сама по себе "предназначена" ? Думается и зажим (который или) - это не болт на шине РЕ. Да. Да, шина должна удовлетворять ПЕН. Так ведь и вариант на 54.1 b и с тоже "когда нужно поделить ПЕН". Но только после "если нет зажима...".
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 21:31
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Но ведь это моя переформулированная трактовка. А по тексту, без запитых указано "если нет зажима ... смотрим 54.1b/с." Вот я и говорю, в тексте Гост нет ""на шине ПЕ" . И нет в тексте "смотрим" Еще раз:"PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1c)". Часть после запятой какая-то недоделанная. Нет начала (наприм."а если") и совсем нет конца (наприм. "тогда см.рис. ..). Поэтому "если" логичнее отнести к первой части предложения. Да. Раз предназначена, значит удовлетворяет. И пусть бы себе как на ГЗШ действовало требование по сечению. В целом не видел заводских ВРУ с РЕ-шиной меньше N. Одна и та же полоса для обоих. Да, шина должна удовлетворять ПЕН. Разумеется. Но я спросил про "зажим", который с"или". Что это на ваш взгляд ? Почему этого зажима (или шины!) может не быть Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2014, 21:32 |
|
|
28.7.2014, 21:52
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Часть после запятой какая-то недоделанная. Нет начала (наприм."а если") и совсем нет конца (наприм. "тогда см.рис. ..). Поэтому "если" логичнее отнести к первой части предложения. "если нет специального зажима" на шине N как то странно. при этом нумерация рисунков указана начиная с а до с, в том порядке не спроста?Уж лучше бы они точку вместо запятой поставили. Может быть так: вначале пункта речь идет о зажиме для ПЕН, ПЕЛ, ПЕМ проводников, а в конце о делении только ПЕН, при этом ПЕЛ и ПЕМ к шине ПЕ подключать нельзя, а к H можно. Значит зажим изначально должен быть для ПЕН, ПЕЛ, ПЕМ проводников. Разумеется. Но я спросил про "зажим", который с"или". Что это на ваш взгляд ? Почему этого зажима (или шины!) может не быть Зажим удовлетворяющий для ПЕН. Может по сечению не проходит. Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2014, 21:44 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2014, 22:28
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18295 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. "если нет специального зажима" на шине N как то странно. 2. при этом нумерация рисунков указана начиная с а до с, в том порядке не спроста? 3. Уж лучше бы они точку вместо запятой поставили. 1. Ничуть не страннее "если нет специального зажима" на шине РЕ. И опять нет уточнения. Зажим это что ? болт на шине ? 2. Просто по порядку в тексте. 3. Если б точка (или как я предполагал), то и раздумий не было б. Зажим удовлетворяющий для ПЕН. Может по сечению не проходит. А в стандарте есть намек о возможном несоответствии ? |
|
|
ink_elec Цветовая маркировка ПЕН шины 20.7.2014, 10:36

ink_elec Цитата(Олега @ 21.7.2014, 17:57) А ваши ш... 21.7.2014, 15:03


Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:03) Пока ... 21.7.2014, 18:22


Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 14:00) Но пр... 28.7.2014, 14:32


Гость [quote name='ink_elec' date='28.7.2014... 28.7.2014, 16:44



ink_elec Цитата(Гость @ 28.7.2014, 19:44) Вам не к... 28.7.2014, 17:04



Гость Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 17:04) К 201... 28.7.2014, 18:01



ink_elec Цитата(Гость @ 28.7.2014, 21:01) Этого не... 28.7.2014, 18:15


Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) В ваш... 28.7.2014, 20:48



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:48) Или 54.1с... 28.7.2014, 20:51


Олега Цитата(ink_elec @ 28.7.2014, 18:55) Но в ... 28.7.2014, 20:54



ink_elec Цитата(Олега @ 29.7.2014, 0:54) В каком ... 28.7.2014, 20:56

gomed12 Цитата(Олега @ 28.7.2014, 11:38) Напомню:... 28.7.2014, 22:46

Олега Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 23:46) Нет ни... 28.7.2014, 23:26

Гость Цитата(gomed12 @ 28.7.2014, 22:46) И рис.... 28.7.2014, 23:36

Олега Цитата(Гость @ 29.7.2014, 0:36) ваше пред... 28.7.2014, 23:57
haramamburu Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 14:43) 1 и 2... 21.7.2014, 15:24
ink_elec Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:24) Ещ... 21.7.2014, 15:29
haramamburu Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 15:29) На 1 ... 21.7.2014, 15:35
ink_elec Цитата(haramamburu @ 21.7.2014, 18:35) эт... 21.7.2014, 20:46
Олега Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 20:46) Так о... 22.7.2014, 8:08

ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 11:08) Лучше б ... 22.7.2014, 8:43

Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 8:43) Ответ ... 22.7.2014, 11:31

ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 14:31) Это про ... 22.7.2014, 11:50
haramamburu Цитата(ink_elec @ 21.7.2014, 21:46) В слу... 22.7.2014, 13:13
Олега Нет. Там четко три вида проводников.
Последователь... 22.7.2014, 12:08
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 15:08) Последов... 22.7.2014, 14:53
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 15:53) все р... 22.7.2014, 15:03
haramamburu ink_elec, Цитатанет ну где логика? как отводить с ... 22.7.2014, 14:58
ink_elec Цитата(haramamburu @ 22.7.2014, 17:58) ка... 22.7.2014, 15:06
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:06) Олега... 22.7.2014, 15:16
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:16) Не довод... 22.7.2014, 15:24
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:24) До пр... 22.7.2014, 15:50
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 18:50) При этом... 22.7.2014, 15:57
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 16:57) Для в... 22.7.2014, 17:40
ink_elec Цитата(Олега @ 22.7.2014, 20:40) Из каког... 22.7.2014, 19:55
Олега Цитата(ink_elec @ 22.7.2014, 20:55) второ... 22.7.2014, 23:46
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2014, 3:46) Нет ничег... 23.7.2014, 6:36
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 6:36) Про ГЗ... 23.7.2014, 8:27
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:27) К отдель... 23.7.2014, 8:36
Олега Не помню в нашей нормативке пункта, разрешающего и... 23.7.2014, 8:44
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:44) Не помню... 23.7.2014, 8:49
Олега Нашел. В ГОСТ51732. Надо осмыслить.
Однако если РЕ... 23.7.2014, 8:54
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2014, 11:54) До сечен... 23.7.2014, 9:02
Олега Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:02) Для N ... 23.7.2014, 9:17
ink_elec Цитата(Олега @ 23.7.2014, 12:17) Это да, ... 23.7.2014, 9:32
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 9:32) В этом... 23.7.2014, 13:22
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:22) Посему P... 23.7.2014, 13:32
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:32) В дан... 23.7.2014, 13:36
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 16:36) PEN-пров... 23.7.2014, 13:45
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 13:45) А зак... 23.7.2014, 14:17
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:17) Из этого... 23.7.2014, 14:21
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:21) Шина ... 23.7.2014, 14:28
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 17:28) Это ошиб... 23.7.2014, 14:35
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 14:35) Но Го... 23.7.2014, 15:41
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 18:41) Для прим... 23.7.2014, 16:38
Олега Цитата(Гость @ 23.7.2014, 15:41) Идентичн... 24.7.2014, 10:21
Гость Стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 являются модифици... 23.7.2014, 16:43
ink_elec Цитата(Гость @ 23.7.2014, 19:43) Стандарт... 23.7.2014, 17:12
Гость Цитата(ink_elec @ 23.7.2014, 17:12) Гост ... 23.7.2014, 17:32
Гость Уважаемый Олега!
Отвечу кратко.
1. Идентичный... 24.7.2014, 13:13
Олега Цитата(Гость @ 24.7.2014, 13:13) Это вопр... 24.7.2014, 14:17
Гость Цитата(Олега @ 24.7.2014, 14:17) Тексту М... 24.7.2014, 15:57
Олега Цитата(Гость @ 24.7.2014, 15:57) 1. Будут... 24.7.2014, 18:11
Гость Цитата(Олега @ 24.7.2014, 18:11) 13 год (... 24.7.2014, 22:03
Олега Цитата(Гость @ 24.7.2014, 22:03) Вам нужн... 24.7.2014, 23:00
Гость Цитата(Олега @ 24.7.2014, 23:00) Я процит... 25.7.2014, 0:35
ink_elec Цитата(Гость @ 25.7.2014, 3:35) 1. Выделе... 25.7.2014, 6:30
Олега Цитата(Гость @ 25.7.2014, 0:35) 1. Выделе... 25.7.2014, 10:34
Гость Цитата(Олега @ 25.7.2014, 10:34) Абсолютн... 25.7.2014, 12:03
Олега Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 1. На ри... 25.7.2014, 12:49

Гость Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) В тексте... 25.7.2014, 13:29

Олега Цитата(Олега @ 25.7.2014, 12:49) *
Что там было ос... 25.7.2014, 14:17

Гость Цитата(Олега @ 25.7.2014, 14:17) На основ... 25.7.2014, 14:46

Олега Цитата(Гость @ 25.7.2014, 14:46) ПУЭ в ча... 25.7.2014, 16:21
Олега Цитата(Гость @ 25.7.2014, 12:03) 4. Лиц к... 25.7.2014, 13:59
gomed12 По рисункам.
Рис. 54.1а. Классический и основной ... 24.7.2014, 23:52
Гость Цитата(gomed12 @ 24.7.2014, 23:52) По рис... 25.7.2014, 0:49
Гость В ГОСТ Р 50462 нужно оставить только один вариант ... 25.7.2014, 12:09
ink_elec Цитата(Гость @ 25.7.2014, 15:09) Из ГОСТ ... 25.7.2014, 13:59
Гость Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 13:59) На ка... 25.7.2014, 14:55
ink_elec Цитата(Гость @ 25.7.2014, 17:55) 1. Чтобы... 25.7.2014, 15:24
Гость Цитата(ink_elec @ 25.7.2014, 15:24) 2. Та... 26.7.2014, 9:38
ink_elec Цитата(Гость @ 26.7.2014, 12:38) Что Вам ... 26.7.2014, 9:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:43 |
|
|
|
|