Как за паралелить 2 транса по 630 ква? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как за паралелить 2 транса по 630 ква? |
17.7.2014, 14:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 40426 |
Здраствуйте коллеги! У меня вопрос. Имеется транс на 630 ква, растут мощности и рукаводство решила купить новый транс на ту же мощность т.е. 630 ква, каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?И какие испытания праводятся перед запуском нового транса? Знаю что масло берут на пробу т.е. на испытание и...?
|
|
|
![]() |
24.7.2014, 17:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата старый транс подключен кабелям, новый будет подключен воздушкой. Вот тут чет у меня сомнение - кабель и воздушка - нутром чую не есть гут. А ну как обрыв одной фазы на ВЛ, как себя поведут паралельные трансы?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
28.7.2014, 7:44
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 40426 |
Вот тут чет у меня сомнение - кабель и воздушка - нутром чую не есть гут. А ну как обрыв одной фазы на ВЛ, как себя поведут паралельные трансы? Да, тоже думал об этом. А что теперь делать? Ваш кабель и воздушка от одной линии? Или от некого РП (РУ) 10кВ? Скорее чего то в ТУ должно написано быть. Да от одной линии. ТУ есть на 1000 кВт. Нынешнее потребление около 500-600 кВт. |
|
|
28.7.2014, 9:54
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Да, тоже думал об этом. А что теперь делать? Dandi, извините пожалуйста, но какой дятел вам доверил эл. хозяйство, ваши рассуждения, это "дремучий лес", сразу видно, что понятия ваши на уровне домохозяйки.Ранее писал, как нужно делать, но вам похоже хочется услышать ответ: "каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?", и более вас ничего не интересует, в виду полного отсутствия знаний предмета. Повторюсь еще раз, нельзя включать тр-ры в параллельную работу (соответствующие правилам параллельной работы), без защиты, по первичной и вторичной стороне. Это означает, что (первичную сторону опустим, надеюсь, что вы понимаете, что их нельзя питать от одного ВВ выключателя) вторичные обмотки обязательно должны быть защищены от КЗ и длительной перегрузки, а это означает, что обязательно должны быть установлены автоматические выключатели, т.е. вводные автоматы, по низкой стороне. Т.К. оба трансформатора будут работать на одну нагрузку, то нужен еще один автомат, назовем его секционным автоматом, т.к. он будет секционировать (соединять) вторичные обмотки обоих трансформаторов, на параллельную работу. Попытаюсь объяснить, для чего нужны такие усложнения схемы. Если соединить вторичные обмотки тр-ров параллельно кабелем или шинами, без защитных автоматов, то, при кз, витковом, или обрыве, в первичных или вторичных цепях, потекут огромные токи, что приведет к выходу из строя обоих тр-в. Секционный автомат позволит отключать один из тр-ров при нагрузке менее номинальной, а это "фантики"и не хилые в плюсе. Если питание вашего КТП будет осуществляться с разных вводов, то при пропадании напряжения на одном из вводов вы всегда сможете продолжить питание потребителя от другово ввода. Надеюсь, что вы имеете понятие о фазировке тр-ров. Читайте и еще раз читайте, интернету доверять не стоит, 98%дилетанских советов там. |
|
|
28.7.2014, 10:24
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 17.7.2014 Пользователь №: 40426 |
Dandi, извините пожалуйста, но какой дятел вам доверил эл. хозяйство, ваши рассуждения, это "дремучий лес", сразу видно, что понятия ваши на уровне домохозяйки. Ранее писал, как нужно делать, но вам похоже хочется услышать ответ: "каким сечением кабеля запаралелить 2 транса?", и более вас ничего не интересует, в виду полного отсутствия знаний предмета. Повторюсь еще раз, нельзя включать тр-ры в параллельную работу (соответствующие правилам параллельной работы), без защиты, по первичной и вторичной стороне. Это означает, что (первичную сторону опустим, надеюсь, что вы понимаете, что их нельзя питать от одного ВВ выключателя) вторичные обмотки обязательно должны быть защищены от КЗ и длительной перегрузки, а это означает, что обязательно должны быть установлены автоматические выключатели, т.е. вводные автоматы, по низкой стороне. Т.К. оба трансформатора будут работать на одну нагрузку, то нужен еще один автомат, назовем его секционным автоматом, т.к. он будет секционировать (соединять) вторичные обмотки обоих трансформаторов, на параллельную работу. Попытаюсь объяснить, для чего нужны такие усложнения схемы. Если соединить вторичные обмотки тр-ров параллельно кабелем или шинами, без защитных автоматов, то, при кз, витковом, или обрыве, в первичных или вторичных цепях, потекут огромные токи, что приведет к выходу из строя обоих тр-в. Секционный автомат позволит отключать один из тр-ров при нагрузке менее номинальной, а это "фантики"и не хилые в плюсе. Если питание вашего КТП будет осуществляться с разных вводов, то при пропадании напряжения на одном из вводов вы всегда сможете продолжить питание потребителя от другово ввода. Надеюсь, что вы имеете понятие о фазировке тр-ров. Читайте и еще раз читайте, интернету доверять не стоит, 98%дилетанских советов там. Знаете, все что вы сказали про автоматы у меня сделано. Все собрано. 1000 ампер на выход.по низкой стороне в 2-х трансах. Между ними 1000ампер(как вы его назвали секционным). По правилам можно параллелить 2 транса если соотношение мощностей м/у трансов не более 1:3, коэфицент тран-ции -+ 0,5%. ВВод один, разьдинителей 2. У меня 400 стоит хочу убрать его, поменять на новый 630-й.После установки с фазировать. А вот каким кабелям(сечением) запараллелить 2 транса? |
|
|
Dandi Как за паралелить 2 транса по 630 ква? 17.7.2014, 14:23
S-cream чего вы там запарралеливать собрались? Вы можете т... 17.7.2014, 14:33
с2н5он Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 15:33) н... 17.7.2014, 15:24

S-cream Цитата(с2н5он @ 17.7.2014, 16:24) это поч... 17.7.2014, 16:57

с2н5он Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 17:57) и... 17.7.2014, 19:40
Dandi Цитата(S-cream @ 17.7.2014, 14:33) ч... 18.7.2014, 12:18
с2н5он Цитата(Dandi @ 18.7.2014, 13:18) Потребит... 18.7.2014, 14:57
arakl В первую очередь необходимо вносить изменения в До... 17.7.2014, 15:00
Motoblock Орфография, грамматика. Кошмар. А еще параллелить ... 17.7.2014, 15:51
cimon Цитата(Dandi @ 17.7.2014, 17:23) Здраству... 17.7.2014, 16:01
FRAER "Парапллельная работа трансформаторов" п... 17.7.2014, 18:14
Dandi Параллелить 2 транса можно. Коэфициент тр-ции долж... 18.7.2014, 9:59
Эл-Х Многие с осторожностью, а некоторые с полным отриц... 18.7.2014, 17:00
Dandi Цитата(Эл-Х @ 18.7.2014, 17:00) Мног... 21.7.2014, 7:23
Гость сочувствующий Цитата(Dandi @ 21.7.2014, 7:23) ОК. Харак... 21.7.2014, 17:13
с2н5он чем меньше кабелей, тем лучше 21.7.2014, 10:01
с2н5он ПТЭЭП условия параллельной работы прописаны 21.7.2014, 17:37
uvk2 ЦитатаХарактеристики у трансов почти одинаковые. Т... 21.7.2014, 20:57
Эл-Х Цитата(uvk2 @ 21.7.2014, 21:57) Не верьте... 22.7.2014, 15:42
Dandi [quote name='Эл-Х' date='22.7.2014, 15... 24.7.2014, 8:12
Эл-Х Цитата(Dandi @ 24.7.2014, 9:12) Высокая с... 24.7.2014, 12:38
uvk2 ЦитатаЭнергоснабжающие организации не простят вамА... 22.7.2014, 20:39
с2н5он тоже не понял 22.7.2014, 21:38
Эл-Х Мне пришлось ни один раз с этим столкнуться в свое... 23.7.2014, 8:45
с2н5он обратно не понял - за счёт чего нагрузка может раз... 23.7.2014, 11:23
Эл-Х посмотрите схемку накидал. что будет если соеденит... 23.7.2014, 12:56
FRAER При чем тут ваша схема, имеется ввиду что, трансы ... 23.7.2014, 15:31
Эл-Х Цитата(FRAER @ 23.7.2014, 16:31) При чем ... 23.7.2014, 16:04
Эл-Х Цитата(Dandi @ 28.7.2014, 11:24) А вот ка... 28.7.2014, 15:31
Dandi Цитата(Эл-Х @ 28.7.2014, 15:31) А ПУ... 29.7.2014, 12:03
Dimka1 Цитата(Dandi @ 29.7.2014, 13:03) Кто може... 29.7.2014, 12:26

Dandi Цитата(Dimka1 @ 29.7.2014, 12:26) При пар... 29.7.2014, 14:18

Dimka1 ну если оба идеально одинаковые (в реальности тако... 29.7.2014, 14:22
Гость_boba_* И еще.
Это что такое?
Цитата(Dandi @ 29.7.20... 25.8.2014, 18:40
с2н5он тоже самое при перегорании преда 24.7.2014, 18:25
FRAER Шинами алюминиевыми делайте (ну или медными)
В чем... 29.7.2014, 14:24
Костян челябинский Цитата(FRAER @ 29.7.2014, 16:24) В чем во... 29.7.2014, 14:30
FRAER С сетями им видимо не нужно согласовывать, ибо мощ... 29.7.2014, 14:34
Костян челябинский FRAER, ну так все равно проект то согласовывать на... 29.7.2014, 15:07
Konstantin33 Тема конечно просто улётная.
Человек собрался пара... 7.8.2014, 12:53
Dandi Цитата(Konstantin33 @ 7.8.2014, 12:53) Те... 11.8.2014, 7:48
Костян челябинский Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 9:48) каким сеч... 11.8.2014, 9:51
Konstantin33 Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) Если вы т... 12.8.2014, 9:15
Гость_boba_* Цитата(Dandi @ 11.8.2014, 7:48) Если вы т... 25.8.2014, 13:44
с2н5он Вы бы полностью тему прочитали - о согласовании с ... 7.8.2014, 13:40
onstantin33 А вдруг, не в обиду ТС, человек понимает согласов... 7.8.2014, 14:08
с2н5он если ТС не воспринимает советы с самого начала, то... 7.8.2014, 17:19
FRAER ТС вроде написал, что мощностя выделены, только ну... 7.8.2014, 18:14
FRAER Такими сечениями, чтоб вышестоящий аппарат защиты ... 11.8.2014, 8:10
Работник Какую мощность будете передовать по этому кабелю? ... 11.8.2014, 8:20
basaltes Непонял, ТС хочет постоянно работать в паралель ил... 11.8.2014, 14:23
Костян челябинский ТС хочет колхозить на 10 киловольтовой сети. И кро... 11.8.2014, 14:26
basaltes Хочет без проекта установить транс?
При включении... 11.8.2014, 14:37![]() ![]() ![]() |
|