Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Радобочий ток двигателя ниже расчетного

Vetalbon
сообщение 25.7.2014, 8:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2014
Пользователь №: 40564



Работаю электромонтером кранового хозяйства .
Возникла ситуация , перегревается двигатель хода мост . Пришли проверять токи получили значения 25,26,27 ампер по трем фазам . Не большой перекос, это нормально.
НО двигатель имеет мощность 15квт напряжение 380 В ( к.п.д. 85%, cos 0,87) . Из опыта знаю что хороший двигатель берет мощность умножите на 2 , т.е минимум ампер 33 . Ну Бог с ним почти доходит до значения , но второй на кране такой же движок на 15квт берет ток В среднем 23 ампера . Тут я в лужу и сел.
Прошу помощи как такое вообще возможно , по формуле такие значения получаются токо при cos и к.п.д. Равных 0,95 и выше, но такое маловероятно для перемотаного движка
Об работе движка : на валу набит тормозной шкиф, в нему крепится полумуфта, далее Промежуточный вал, слесарская полумуфта и редуктор, далее колесо мостового крана
Жду вам ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 25.7.2014, 9:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



У нас на котельной стоит двигатель на дымососе, при замере показал мощность 30 % от номинала. А вот

Цитата(Vetalbon @ 25.7.2014, 10:27) *
или выше

это не есть хорошо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vetalbon   Радобочий ток двигателя ниже расчетного   25.7.2014, 8:08
- - prude   30 ампер номинал, работает чуть ниже, ничего крими...   25.7.2014, 8:48
- - Vetalbon   Да 30 номинальный ток, если один работает в перегр...   25.7.2014, 9:27
- - с2н5он   У нас на котельной стоит двигатель на дымососе, пр...   25.7.2014, 9:47
- - uvk2   Так а какой из них перегревается?Цитата30 % от ном...   25.7.2014, 20:14
|- - Vetalbon   Цитата(uvk2 @ 25.7.2014, 20:14) двигатель...   26.7.2014, 15:48
|- - haramamburu   Цитата(Vetalbon @ 26.7.2014, 15:48) По ко...   26.7.2014, 15:55
- - moshkarow   надо смотреть механику. - в подклинивание подшипни...   25.7.2014, 21:01
- - haramamburu   Vetalbon, номинальный ток - при номинальной нагруз...   25.7.2014, 22:01
|- - Vetalbon   Цитата(haramamburu @ 25.7.2014, 22:01) Ес...   26.7.2014, 16:08
|- - haramamburu   Цитата(Vetalbon @ 26.7.2014, 16:08) Подтв...   26.7.2014, 16:24
|- - Vetalbon   Цитата(haramamburu @ 26.7.2014, 16:24) Хм...   26.7.2014, 17:32
|- - haramamburu   Цитата(Vetalbon @ 26.7.2014, 17:32) Ответ...   26.7.2014, 18:15
- - uvk2   Нет, это уже слова с цифирьками, как и хотел автор...   26.7.2014, 19:31
- - Гость   Измерте ток ХХ в обоих двигателях, при этом и U по...   11.8.2014, 8:52


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены