![]() Как сделать повторное заземление , через счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как сделать повторное заземление , через счетчик |
Гость_Гость_Петрович_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ситуация такая: на столбе висит счетчик, от него в дом идет фаза и ноль (2 провода). Если я ноль подключу к заземлителю, получится что он будет подключен через счетчик? Как быть?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
В этой теме тыц
у человека в тех условиях на присоединение написано, что ноль через счетчик. Берете ноль со счетчика, прикручиваете на шину, к этой шине прикручиваете свой контур заземления. Эта шина и будет у вас землей (PE) От этой шины кидаете перемычку на вторую шину, которую ставите на изолятор (если они у вас в металлическом щите будут). Эта шина у вас будет рабочий ноль (N). На столб лезть не надо! Сообщение отредактировал lanchakov - 10.7.2014, 11:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |