Помогите подключить (правильно!!!) проточник -Termoflow 24Кв, на котором НЕТ НУЛЯ. В аппарате есть 3 клеммы L1, L2, L3 и земля. Из щитка идут 4 провода: черный,коричневый,серый и желтый. И как к нему еще подключить УЗО? После моего подключения один сдох через 3 недели( просто не стал греть), а второй сдох сегодня после 2 недель работы- выбило УЗО .ХЭЛП icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 13.5.2014, 15:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Схему подключения выложите. Должна быть в инструкции или найдите поиском в сети.
Как подключены проводники в щите? По нормальному желто-зеленый должен быть "земля". Тогда остальные через УЗО подключайте, без нуля (т.к. его нет). В водонагревателе фазные на L1-3, желто-зеленый на "землю".
Выложите фото предыдущего варианта подключения. Вероятно причина выхода из строя не в подключении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- artcalmont   Подключение 3-х фазного проточного нагревателя и УЗО к нему.   13.5.2014, 15:11
- - Работник   Схему подключения выложите. Должна быть в инструкц...   13.5.2014, 15:24
- - Igor Kolomio   УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающ...   13.5.2014, 15:46
|- - artcalmont   Цитата(Igor Kolomio @ 13.5.2014, 15:46) У...   13.5.2014, 16:25
- - savelij®   А чтобы УЗО не накрылось в очередной раз по непоня...   13.5.2014, 16:00
|- - Igor Kolomio   Цитата(savelij® @ 13.5.2014, 16:00) А что...   13.5.2014, 16:18
- - artcalmont   схема на корпусе есть. там просто L1,L2.L3. а како...   13.5.2014, 16:21
|- - Igor Kolomio   Цитата(artcalmont @ 13.5.2014, 15:21) схе...   13.5.2014, 17:08
- - FRAER   Айяйяй, автомат поставьте до узс и обязательно тре...   13.5.2014, 16:41
- - Работник   Порядок фаз не причем. Он не имеет значения для эл...   14.5.2014, 7:38
- - artcalmont   согласен, все просто. а какого черта уже второй на...   14.5.2014, 8:57
- - arakl   Что именно выходит из строя? Нагревательные элемен...   14.5.2014, 9:41
- - artcalmont   первый раз - просто перестал греть , при этом и ав...   14.5.2014, 9:53
- - Igor Kolomio   Автомат выбивает сразу при включении проточника? И...   14.5.2014, 16:26
- - artcalmont   Цитата(Igor Kolomio @ 14.5.2014, 16:26) А...   15.5.2014, 8:56
- - Igor Kolomio   Выдержка из ПУЭ "Установка УЗО в линиях, пита...   15.5.2014, 10:29