Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена кабеля NYM на КВВГнг-LS в групповых сетях освещения. , Замена кабеля NYM на КВВГнг-LS освещения

igodol
сообщение 12.5.2014, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 25710



Добрый вечер Господа!
Ситуация следующая. При проектировании для электроснабжения сетей освещения был заложен кабель NYM, но монтажная организация поменяла его на контрольный КВВГнг-LS. Дело в том, что заказчик попросил сделать 10 групп освещения от отдельного выключателя каждую, мы и проложили ему 10 групп кабелем NYM 3*1.5. Но монтажники выкинули такой "фокус" проложив один КВВГнг-LS 14*2.5 и распаяв с него группы светильников, а теперь просят нас исправить проект. Руководство конечно их культурно послало, но мне как молодому работнику стало интересно, нарушим мы НТД если исправим в проекте NYM на КВВГ. Постаралась сама разобраться, но...и знаний маловато и опыта и ни чего подходящего не нашла кроме общих определений. В прилепленном файле приблизительно что было и что сделали, вы поймете смысл.
С уважением и массой наилучших пожеланий Елена.
Эскизы прикрепленных изображений
 Уменьшено до 96%
Прикрепленное изображение
6217 x 1991 (493.01 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 12.5.2014, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ВООБЩЕ, если по характеристикам (напряжение, сечение, прочее) проходит - то да. Но должны выполняться пункты:
1. Сечения N, L, PE должны быть равными, а при 14 жилах и 10 группах как то не получается.
2. В составе кабеля не должно быть жил разных групп. Т.е., отключив 1 автомат мы должны обесточить ВСЕ жилы этого кабеля.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igodol   Замена кабеля NYM на КВВГнг-LS в групповых сетях освещения.   12.5.2014, 19:33
- - Костян челябинский   Нельзя в составе одного кабеля иметь жилы, питающи...   12.5.2014, 19:55
- - с2н5он   3 х 5=15 в какой группе что не подключено?   12.5.2014, 19:59
|- - igodol   Цитата(с2н5он @ 12.5.2014, 20:59) 3 х 5=1...   12.5.2014, 20:05
- - Костян челябинский   И это еще одно нарушение, на которое с2н5он и наме...   12.5.2014, 20:10
|- - igodol   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21...   12.5.2014, 20:17
|- - haramamburu   Цитата(igodol @ 12.5.2014, 21:17) С этим ...   12.5.2014, 20:35
|- - igodol   Цитата(haramamburu @ 12.5.2014, 21:35) Фо...   12.5.2014, 20:47
- - с2н5он   Производитель не запрещает   12.5.2014, 20:18
- - Костян челябинский   ВООБЩЕ, если по характеристикам (напряжение, сечен...   12.5.2014, 20:21
|- - igodol   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21...   12.5.2014, 20:25
||- - Костян челябинский   Цитата(igodol @ 12.5.2014, 23:25) Ссылку ...   12.5.2014, 20:27
||- - igodol   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21...   12.5.2014, 20:34
|- - moshkarow   2. В составе кабеля не должно быть жил разных груп...   12.5.2014, 22:05
- - FRAER   Да, длительно допустимый ток кто у этого кабеля ра...   12.5.2014, 20:39
- - Костян челябинский   FRAER, то, что вы называете третьим слоем, во перв...   12.5.2014, 20:43
- - FRAER   Да, а если ноль один общий на все группы, то и ток...   12.5.2014, 20:44
- - FRAER   Так аргумент в этом и есть, что кабель не проходит...   12.5.2014, 20:52
- - Костян челябинский   А конкретного запрета замены НЮМа на КВВГ не будет...   12.5.2014, 20:52
|- - igodol   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 21...   12.5.2014, 21:44
- - moshkarow   ПУЭ 7.1.45. Выбор сечения проводников следует пров...   12.5.2014, 21:24
- - Костян челябинский   Ну примерно. Проверить по всем коэффициентам допус...   12.5.2014, 21:49
|- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 12.5.2014, 22...   12.5.2014, 22:59
- - FRAER   Стояк в доме это не групповая сеть, не путайте   12.5.2014, 22:09
- - moshkarow   предположим .отключили АВ фазы А .полезли в коробк...   12.5.2014, 22:17