В доме старая наружная, проводка. От электрического счетчика идут два выхода ноль и фаза, далее две параллельные пробки на фазе разводят на 2 ветки питающие квартиру. На нулях также висят пробки. Итого их 4 штуки.
В принципе сменить 16 амперную пробку на аналогичный автомат много ума не надо, но я хочу вместо двух веток что есть сейчас, развести на 4. То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата. По логике если не превышать существующие 16 ампер, то так делать можно. Но хотелось бы уточнить у специалистов. Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся? Ещё думаю отказаться от пробок висящих на нуле. Не вижу в них смысла, тем более сейчас так нигде не делают. Схема 1 то как есть. Схема 2 то что хочу сделать! Спасибо. ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата. Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся? И ещё: питание на автоматы (перемычки или шинка) нужно подавать "сверху" на автоматы, точнее, на их неподвижные контакты. А снимать напряжение на потребителей - "снизу", с подвижных контактов. Конечно, сами автоматы при этом должны быть установлены не "вверх ногами". В таком случае можно в щиток ставить любые имеющиеся в продаже качественные автоматы, а не искать дорогие фирменные, допускающие какое угодно подключение. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |