Авария в домашней электросети , ?! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Авария в домашней электросети , ?! |
| Гость_Ivliev_* |
2.5.2014, 19:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, форумчане! На днях у меня дома случилась беда: при проведении электросварочных работ возникли существенные неполадки в проводке. Пропало напряжение в розетке, куда подключал инвертор. При этом автомат защиты не отключился, видно КЗ не происходило.
Так и хочется выяснить для себя, что же в действительности послужило причиной ЧП и как устранить последствия инцидента? |
|
|
![]() |
| Гость_Ivliev_* |
2.5.2014, 22:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Ivliev, раз квартира - значит, проводка скрытая??? Заштукатурена? 14 Ампер - предел для 2,5 квадратов по алюминию. Это для нового провода. А старьё - это старьё. Срок службы истёк, скрутки подгорели ... Так оно и обстоит на самом деле, но ведь уже прежние жители пользовались сетью не с B13, а с C16, переводя на новые стандарты (верно или нет?) И, кажись, в таблице какой-то видел, при скрытой проводке 2,5 кв. мм до 16, а при открытой до 19 А (пусть это не мой случай) можно грузить. Ну а скрутки можно и подтянуть или даже клеммники/зажимы поставить; Ладно, я готов ещё понять чайника - автомат на Х ампер вырубается - надо поставить автомат на 1,5Х! Но электрик ... судить таких надо! Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила Если автомат вырубает - это может, конечно, говорить в т.ч. и о неисправности самого автомата ... В большинстве случаев - это говорит о неисправности на защищаемой им линии. Запомните это раз и навсегда! Также запомните, что автомат Вам - не враг, который не даёт насладиться эл. чайником и сваркой одновременно, а друг, который уберегает Вас и Ваших соседей от пожара. Полагаю, что возможности этих проводов в реальности все же не ограничены теми скромными цифрами, поэтому многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений. А в остальном, да, придется согласиться! В жилом фонде сварочники вообще запрещены, если строго формально. Ссылку на закон дать не могу - сам этот закон в глаза не видел. Но вот сварочный бизнес, всё-же, перенесите в гараж (пока председатель ТСЖ не видит). Приму к сведению, гараж имеется. К тому же, я пока только экспериментирую на балконе, сейчас еще свои металлоконструкции на продажу не выставляю. |
|
|
3.5.2014, 2:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
пользовались сетью не с B13, а с C16 Это про что было? Характеристики АВ??? Вы попробуйте для начала в магазине найти или В, или на 13 ампер, для начала. В каталогах Шнайдера можно и не такое увидеть, не спорю. Не хватайте вершков - лучше займитесь азами! Все возможно за определенную плату, но эта услуга всяко дешевле частичной замены проводки стоила Если всё мерить рублями - 7 сантиметров медной проволоки 2,5-4 квадрата, или кусок электрода МР-3 в любом гараже валяются. Поставил вместо автомата - и никаких денег никому платить не надо! Смех смехом, но "жучок" из куска проволоки из помойки ... быть может, надёжнее защитит хату, чем АВ 63А... многолетняя практика применения водонагревателя прошла без потрясений. Полагайте что хотите, но я вот полагаю, что теоретические расчёты, подкреплённые практическими лабораторными испытаниями, помноженные на статистику МЧС, как-то авторитетнее побудут чьих-то частных наблюдений! -------------------- |
|
|
Ivliev Авария в домашней электросети 2.5.2014, 19:41
Костян челябинский при помощи электрика. Самому лазить опасно для жиз... 2.5.2014, 19:46
Ivliev Ну, если не захочется рисковать, вызову спеца, а т... 2.5.2014, 19:59
moshkarow МОГ .Как вариант - провод отгорел в розетке 2.5.2014, 20:02
Ixtim Судя по вопросу, ТС в электротехнике совсем плох..... 2.5.2014, 20:09
Ivliev Цитата(moshkarow @ 2.5.2014, 20:02) МОГ .... 2.5.2014, 20:09
Ivliev Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) ТС в элек... 2.5.2014, 20:15
Targitay Цитата(Ixtim @ 2.5.2014, 20:09) Судя по в... 2.5.2014, 20:37
зелёный желторотик Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 20:37) Очень ... 2.5.2014, 22:00
S-cream Цитатапоставил новенький китайский C63, который по... 2.5.2014, 20:53
Ivliev Тогда в чем моя оплошность? В применении в быту пр... 2.5.2014, 20:57
Ivliev Цитата(S-cream @ 2.5.2014, 20:53) от... 2.5.2014, 21:02
uvk2 4.5 кВт это более 20 ампер. Розетки бытовые максим... 2.5.2014, 21:12
Ivliev Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 21:12) 4.5 кВт эт... 2.5.2014, 21:37
uvk2 ЦитатаРешил увеличить номинал до приемлемых границ... 2.5.2014, 22:37
Ivliev Цитата(uvk2 @ 2.5.2014, 22:37) Приемлемых... 2.5.2014, 23:08
uvk2 Цитатамноголетняя практика применения водонагреват... 3.5.2014, 7:58
Гость Может и в свое время халтурили монтажники , у меня... 3.5.2014, 8:27
Volt380 менял клиенту в хрущевке розетки, выключатели, про... 3.5.2014, 13:47
Ivliev Цитата(зелёный желторотик @ 3.5.2014, 2:0... 3.5.2014, 18:11
Volt380 Цитата(Ivliev @ 3.5.2014, 18:11) Вот бы м... 3.5.2014, 19:56
uvk2 ЦитатаПризнаться, нарушаю иногда, не один штраф уж... 3.5.2014, 20:40
Михаил Ник... Не дай бог такого соседа который бы сваркой дома р... 5.5.2014, 8:45
Гость отгорает на скрутке обычно, просто в стене цельный... 24.5.2014, 22:11
Ivliev Цитата(Гость @ 24.5.2014, 22:11) нужно по... 3.6.2014, 19:07
shpinel Отгорел на сгибе не из-за монтажников, а из-за пер... 4.6.2014, 6:57![]() ![]() ![]() |
|