8.4.2014, 9:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2014 Пользователь №: 39000 |
Здравствуйте. Вопрос: можно ли через автомат, например, «Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 80А 35кА (TDM)», пропустить ток 240А (240:3=80)? Т.е. «растроИть» вход , а затем «строИть» обратно. Теоретически, токи текут параллельно, при превышении 80А хоть один сработает и потянет за собой остальные. Это я хочу сделать в СНТ в щите КТП, по одному на фазу.
|
|
|
REYNOR Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 13:55) Теорети... 8.4.2014, 10:13
Evgenty Ну и что? 80+79,9+79,95 = практически входному ток... 8.4.2014, 10:39
REYNOR Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 14:39) Ну и чт... 9.4.2014, 4:49
lanchakov Плохо она будет срабатывать. Токи не будут равны. ... 8.4.2014, 13:36
elvlad Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 11:55) Здравст... 8.4.2014, 13:50
Evgenty Цитата(elvlad @ 8.4.2014, 13:50) Чисто из... 8.4.2014, 15:41
uvk2 Цитатаещё есть предложенияПредохранители чем нехор... 8.4.2014, 18:33
Evgenty Цитата(uvk2 @ 8.4.2014, 18:33) Предохрани... 9.4.2014, 9:26
REYNOR Цитата(Evgenty @ 9.4.2014, 13:26) Но пока... 10.4.2014, 5:36
FRAER У предохранителей, кстати, и ПКС выше, что важно п... 8.4.2014, 19:18
Работник Примените модульный автомат. С межполюсной перемыч... 9.4.2014, 8:50
haramamburu Evgenty, Да че вас переубеждать? Сказали же - не б... 9.4.2014, 9:30
Evgenty Да, это ЖЕЛЕЗНЫЙ аргумент 9.4.2014, 10:20
FRAER Ну вы в самом деле, это ж вам не на бумажке изучат... 9.4.2014, 12:58
RomanNV Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 14:58) Ну вы в с... 9.4.2014, 13:38

Заглянувший Цитата(RomanNV @ 9.4.2014, 13:38) В данно... 9.4.2014, 14:31
haramamburu ЦитатаВ итоге, хоть у вас по первому закону Кирхго... 9.4.2014, 17:19
FRAER Хорошо, что именно в моих расчетах не верно? Ткнит... 9.4.2014, 14:01
RomanNV Цитата(FRAER @ 9.4.2014, 17:01) Хорошо, ч... 9.4.2014, 14:49
Коляныч Цитата(Evgenty @ 8.4.2014, 9:55) Здравств... 9.4.2014, 14:38
шахтер Чет вы мужики типа горячитесь. ну будет одна из па... 9.4.2014, 14:42
Коляныч Цитата(шахтер @ 9.4.2014, 14:42) Чет вы м... 9.4.2014, 15:34
шахтер Цитата(Коляныч @ 9.4.2014, 15:34) Прошу п... 10.4.2014, 6:05
Работник ЦитатаТеоретически в автомате могут быть 4 обмотки... 9.4.2014, 15:27
Работник Токовая отсечка - это как раз про электромагнитный... 9.4.2014, 15:45
Коляныч Цитата(Работник @ 9.4.2014, 15:45) Токова... 9.4.2014, 16:05
FRAER Да нельзя утверждать так просто что ток примерно о... 9.4.2014, 16:59
moshkarow Параллельное соединение контактов реле.
Такое сое... 9.4.2014, 18:29
uvk2 ЦитатаИли в трёхполюсном автомате (имею ввиду в од... 9.4.2014, 20:19
Работник Коляныч, ну я же написал тебе
ЦитатаОна отдельная,... 10.4.2014, 8:01
Коляныч Цитата(Работник @ 10.4.2014, 8:01) Коляны... 10.4.2014, 12:17
FRAER Это тоже не выход, токораспределение в любой момен... 10.4.2014, 8:16
REYNOR шахтер, у нас тоже на постоянке, когда не хватает ... 10.4.2014, 11:18![]() ![]() ![]() |
|