почему во время грозы выбило автомат (на кухне)а другие нет. в частном доме
|
![]() |
|
![]() |
Гость_сomings_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Но прав-то все-таки шалун:
ПУЭ, изд.7 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. А 1.7.103 это для ВЛ (воздушных линий[электропередач]). По-поводу 4 категории ничего сказать не могу, что-то ничего не вспоминается на эту тему... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |