как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков |
13.2.2014, 6:25
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый день коллеги!
Уже упоминал в какой то теме вопрос, но решил отдельную тему создать. Значит суть вопроса - имеем производство запитано по высокой от алюминиевого завода, по сети прет не понять чего. Задача избавиться от гармоник. Нагрузка 146 кВт. Задали вопрос вроде как спецам, они предложили 2 фильтра. (во вложении). В описании пишут что наиболее эффективны на частоте 150 кГц-30Мгц. Есть протокол замера параметров за сутки (не получается выложить, не пойму почему. формат pdf на 16 листах вес 11 метров не хочет загружаться, в архиве тоже пробовал 9 метров). В протоколе измерены гармоники до 40 это получается всего 2кГц косяки начинаются где то с 11. В данном вопросе общее понимание имею, а вот чтобы детально оценить, как то туговато идет. В чем непонятки 1. Насколько понимаю фильтры ставят чтобы нагрузка не выдавала в сеть всякую хрень. Защитят ли они оборудование от того что уже есть в сети? 2. Так как диапазон частот указан выше 150 кГц на кой он вообще нужен в данном случае (LC фильтр формируется фильтр низких частот 0 - 9kHz. Это уменьшает уровень высокочастотных помех в проводники со стороны прибора, а также повышает ее устойчивость к помехам от окружающей среды. Фильтры функция в любом случае. Наиболее эффективны они от 150 кГц до 30 МГц. - это перевод) 3. для какой цели их ставят 2 шт и вопрос где ставить? (Да фильтры 600В и 600С) 4. Ну и каким образом протокол загрузить чтобы посмотрели? Любые мысли приветствуются
Прикрепленные файлы
________.PDF ( 245.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 354
________.PDF ( 381.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 504 |
|
|
![]() |
22.2.2014, 15:09
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) * А никто и не говорил, что всё просто. Сказано было "в общем понимании". Ко всему прочему преобразователи (ИБП) по входной цепи питания сами по себе обязаны иметь двунаправленный (симметричный) фильтр.Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр).... К сожалению, не всё так просто. Цитата(Roman D) Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами. Цитата(arakl) Я тоже при ремонте шунтирую Так производитель даже обязан это делать, а в сочетании с развязками по питанию все вопросы и возможные проблемы снимаются....А вот выполняет это производитель или нет (особенно китайский) - вопрос совершенно другой.... Цитата(Roman D) Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот. А вот тут на самом деле всё серъёзно. Электролиты действительно не очень дружат с гармониками, но до 11-й гармоники им это не страшно, а вот с высокими частотами, да ещё и при при хорошей токовой нагрузке, электролиты просто не терпят и без принятия соответствующих мер, довольно быстро произойдёт их разрушение.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
22.2.2014, 15:23
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А вот выполняет это производитель или нет Производитель ориентируется на стандарт качества электроэнергии; а если сеть загажена гармониками, то такие условия работы - за отдельные деньги. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
push как избавиться от гармоник 13.2.2014, 6:25
с2н5он Цитата(push @ 13.2.2014, 7:25) не получае... 13.2.2014, 7:45
push нет, 24 из 100 пишет использовано а файл не крепит... 13.2.2014, 7:54
FRAER Больше 5 МБ файлы не позволяет, наверное. 13.2.2014, 8:01
push о! вроде получилось 13.2.2014, 8:24
Roman D В описании девайсов указано, что они представляют ... 13.2.2014, 11:29
Vasyl Это типовая задача для проектировщиков и поставщик... 13.2.2014, 14:10
ez81 Первое чем они Вам мешают (гармоники) сбои электро... 13.2.2014, 14:16
push Все правильно говорите. Просто в живую никогда с э... 14.2.2014, 5:08
ez81 Что у Вас ? Какие проблемы конкретно, что вышло из... 14.2.2014, 8:30
Rezo Вот и я читаю и никак не могу взятьв толк, что же ... 14.2.2014, 15:44
Ixtim нужно плясать от печки... Сначала надо найти источ... 16.2.2014, 11:11
push Rezo, согласен, в голове каша от недостатка информ... 17.2.2014, 4:32
scasi даже по названию фирмы видно что это возможно разв... 17.2.2014, 5:08
push коллеги, доброго всем дня! был на встрече с за... 21.2.2014, 4:43
ez81 Ставить на входе в тп по высокой стороне и на выхо... 21.2.2014, 16:31
Roman D Некоторое время назад по квартирам пенсионеров, им... 21.2.2014, 18:50
Rezo Цитата(Roman D)Вот меня и терзают смутные сомнения... 21.2.2014, 19:59
Roman D Цитата(Rezo @ 21.2.2014, 18:59) Так Ваше ... 21.2.2014, 21:14
Rezo Вообще-то автора интересует форма напряжения, но е... 22.2.2014, 0:13
Эл-Х Пару лет назад пришли к нашему генеральному ходоки... 22.2.2014, 7:35
uvk2 Господа, а кто нибудь имел дела с этой конторой и ... 22.2.2014, 9:28
Roman D Цитата(uvk2 @ 22.2.2014, 8:28) Господа, а... 22.2.2014, 11:33
push коллеги, вношу ясность
мы занимаемся монтажем на д... 22.2.2014, 9:53
arakl Уважаемый автор, думаю следующее:
1. Появление гар... 22.2.2014, 10:08
Rezo Думаю можно согласится с мнением "arakl... 22.2.2014, 11:56
arakl Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 12:56) Именно эт... 22.2.2014, 12:16
Roman D Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) Бесперебо... 22.2.2014, 12:58
arakl Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 13:58) К сожа... 22.2.2014, 13:01
Ixtim Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 12:58) К сожа... 22.2.2014, 16:14
Roman D Цитата(Ixtim @ 22.2.2014, 15:14) Конденса... 22.2.2014, 20:04
arakl Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:04) Насчёт... 22.2.2014, 20:31
Roman D Цитата(arakl @ 22.2.2014, 19:31) Я, не ст... 22.2.2014, 20:38
arakl Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:38) Правил... 23.2.2014, 9:07
Сергей ДД Не в тему, но представьте, что будет творится в бы... 23.2.2014, 14:29
uvk2 Цитатакто нибудь имел дела с этой конторой и их об... 23.2.2014, 16:35
arakl Цитата(uvk2 @ 23.2.2014, 17:35) В той кни... 23.2.2014, 22:55
Roman D Для таких сайтов существует целевая аудитория - эн... 23.2.2014, 18:12
uvk2 Спасибо загляну. Но про осуществленные проекты и у... 23.2.2014, 21:24
push Коллеги, немного отошли от темы. Я чем больше разб... 24.2.2014, 7:24
Из России Так.
Читаю и удивляюсь. Гармоники 3 и 5 может и вл... 25.2.2014, 15:02
push Урррра! наконец то нашел ответы на все вопросы... 26.2.2014, 12:02
Павел12345 Здравствуйте push. Тема ещё актуальна, вам фильтр ... 11.9.2016, 18:58![]() ![]() ![]() |
|