Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как избавиться от гармоник , нужна помощь теоретиков

push
сообщение 13.2.2014, 6:25
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Добрый день коллеги!
Уже упоминал в какой то теме вопрос, но решил отдельную тему создать. Значит суть вопроса - имеем производство запитано по высокой от алюминиевого завода, по сети прет не понять чего. Задача избавиться от гармоник. Нагрузка 146 кВт. Задали вопрос вроде как спецам, они предложили 2 фильтра. (во вложении). В описании пишут что наиболее эффективны на частоте 150 кГц-30Мгц. Есть протокол замера параметров за сутки (не получается выложить, не пойму почему. формат pdf на 16 листах вес 11 метров не хочет загружаться, в архиве тоже пробовал 9 метров). В протоколе измерены гармоники до 40 это получается всего 2кГц косяки начинаются где то с 11. В данном вопросе общее понимание имею, а вот чтобы детально оценить, как то туговато идет. В чем непонятки
1. Насколько понимаю фильтры ставят чтобы нагрузка не выдавала в сеть всякую хрень. Защитят ли они оборудование от того что уже есть в сети?
2. Так как диапазон частот указан выше 150 кГц на кой он вообще нужен в данном случае (LC фильтр формируется фильтр низких частот 0 - 9kHz. Это уменьшает уровень высокочастотных помех в проводники со стороны прибора, а также повышает ее устойчивость к помехам от окружающей среды. Фильтры функция в любом случае. Наиболее эффективны они от 150 кГц до 30 МГц. - это перевод)
3. для какой цели их ставят 2 шт и вопрос где ставить? (Да фильтры 600В и 600С)
4. Ну и каким образом протокол загрузить чтобы посмотрели?
Любые мысли приветствуются
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.PDF ( 245.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354
Прикрепленный файл  ________.PDF ( 381.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 22.2.2014, 15:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) *
Бесперебойникам как таковым, вообще пофиг форма (хоть меандр)....

К сожалению, не всё так просто.
А никто и не говорил, что всё просто. Сказано было "в общем понимании". Ко всему прочему преобразователи (ИБП) по входной цепи питания сами по себе обязаны иметь двунаправленный (симметричный) фильтр.
Цитата(Roman D)
Умные производители шунтируют электролиты керамическими конденсаторами.
Цитата(arakl)
Я тоже при ремонте шунтирую
Так производитель даже обязан это делать, а в сочетании с развязками по питанию все вопросы и возможные проблемы снимаются....
А вот выполняет это производитель или нет (особенно китайский) - вопрос совершенно другой....
Цитата(Roman D)
Многие видели раздутые кондёры в компах. Это действие высоких частот.
А вот тут на самом деле всё серъёзно. Электролиты действительно не очень дружат с гармониками, но до 11-й гармоники им это не страшно, а вот с высокими частотами, да ещё и при при хорошей токовой нагрузке, электролиты просто не терпят и без принятия соответствующих мер, довольно быстро произойдёт их разрушение.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.2.2014, 15:23
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11249
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 14:09) *
А вот выполняет это производитель или нет

Производитель ориентируется на стандарт качества электроэнергии; а если сеть загажена гармониками, то такие условия работы - за отдельные деньги.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- push   как избавиться от гармоник   13.2.2014, 6:25
- - с2н5он   Цитата(push @ 13.2.2014, 7:25) не получае...   13.2.2014, 7:45
- - push   нет, 24 из 100 пишет использовано а файл не крепит...   13.2.2014, 7:54
- - FRAER   Больше 5 МБ файлы не позволяет, наверное.   13.2.2014, 8:01
- - push   о! вроде получилось   13.2.2014, 8:24
- - Roman D   В описании девайсов указано, что они представляют ...   13.2.2014, 11:29
- - Vasyl   Это типовая задача для проектировщиков и поставщик...   13.2.2014, 14:10
- - ez81   Первое чем они Вам мешают (гармоники) сбои электро...   13.2.2014, 14:16
- - push   Все правильно говорите. Просто в живую никогда с э...   14.2.2014, 5:08
- - ez81   Что у Вас ? Какие проблемы конкретно, что вышло из...   14.2.2014, 8:30
- - Rezo   Вот и я читаю и никак не могу взятьв толк, что же ...   14.2.2014, 15:44
- - Ixtim   нужно плясать от печки... Сначала надо найти источ...   16.2.2014, 11:11
- - push   Rezo, согласен, в голове каша от недостатка информ...   17.2.2014, 4:32
- - scasi   даже по названию фирмы видно что это возможно разв...   17.2.2014, 5:08
- - push   коллеги, доброго всем дня! был на встрече с за...   21.2.2014, 4:43
- - ez81   Ставить на входе в тп по высокой стороне и на выхо...   21.2.2014, 16:31
- - Roman D   Некоторое время назад по квартирам пенсионеров, им...   21.2.2014, 18:50
- - Rezo   Цитата(Roman D)Вот меня и терзают смутные сомнения...   21.2.2014, 19:59
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 21.2.2014, 18:59) Так Ваше ...   21.2.2014, 21:14
- - Rezo   Вообще-то автора интересует форма напряжения, но е...   22.2.2014, 0:13
- - Эл-Х   Пару лет назад пришли к нашему генеральному ходоки...   22.2.2014, 7:35
- - uvk2   Господа, а кто нибудь имел дела с этой конторой и ...   22.2.2014, 9:28
|- - Roman D   Цитата(uvk2 @ 22.2.2014, 8:28) Господа, а...   22.2.2014, 11:33
- - push   коллеги, вношу ясность мы занимаемся монтажем на д...   22.2.2014, 9:53
- - arakl   Уважаемый автор, думаю следующее: 1. Появление гар...   22.2.2014, 10:08
- - Rezo   Думаю можно согласится с мнением "arakl...   22.2.2014, 11:56
|- - arakl   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 12:56) Именно эт...   22.2.2014, 12:16
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) Бесперебо...   22.2.2014, 12:58
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 13:58) К сожа...   22.2.2014, 13:01
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 12:58) К сожа...   22.2.2014, 16:14
|- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 22.2.2014, 15:14) Конденса...   22.2.2014, 20:04
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:04) Насчёт...   22.2.2014, 20:31
|- - Roman D   Цитата(arakl @ 22.2.2014, 19:31) Я, не ст...   22.2.2014, 20:38
|- - arakl   Цитата(Roman D @ 22.2.2014, 21:38) Правил...   23.2.2014, 9:07
- - Rezo   ЦитатаЦитата(Rezo @ 22.2.2014, 10:56) * Бесперебой...   22.2.2014, 15:09
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 22.2.2014, 14:09) А вот вып...   22.2.2014, 15:23
- - Сергей ДД   Не в тему, но представьте, что будет творится в бы...   23.2.2014, 14:29
- - uvk2   Цитатакто нибудь имел дела с этой конторой и их об...   23.2.2014, 16:35
|- - arakl   Цитата(uvk2 @ 23.2.2014, 17:35) В той кни...   23.2.2014, 22:55
- - Roman D   Для таких сайтов существует целевая аудитория - эн...   23.2.2014, 18:12
- - uvk2   Спасибо загляну. Но про осуществленные проекты и у...   23.2.2014, 21:24
- - push   Коллеги, немного отошли от темы. Я чем больше разб...   24.2.2014, 7:24
- - Из России   Так. Читаю и удивляюсь. Гармоники 3 и 5 может и вл...   25.2.2014, 15:02
- - push   Урррра! наконец то нашел ответы на все вопросы...   26.2.2014, 12:02
- - Павел12345   Здравствуйте push. Тема ещё актуальна, вам фильтр ...   11.9.2016, 18:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 14:21