Подскажите пожалуйста почему аппарат УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
vasilii_vasyukov
сообщение 28.8.2007, 11:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.8.2007
Пользователь №: 9289



Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик.
Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.8.2007, 20:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(vasilii_vasyukov @ 28.8.2007, 18:23) *
Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик.
Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это.

ПУЭ:
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Можно, конечно, устанавливать и ограничивающий АВ, например, для дачных участков.
Говорил выше о достаточности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 4:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены