Подключение УЗО и диф автомата |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение УЗО и диф автомата |
27.8.2007, 12:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
Подскажите пожалуйста почему аппарат УЗО и диф автомат должны включаться до счетчика эл. энергии?
|
|
|
![]() |
28.8.2007, 11:23
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2007 Пользователь №: 9289 |
Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик.
Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это. |
|
|
28.8.2007, 20:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Странно я думал что пакетники ставят чтобы безболезненно сменить автоматический выключатель, а не счетчик. Если осталась инструкция по эксплуатации ИЭКовского диф. автомата то завтра принесу и покажу. Не приснилось же мне это. ПУЭ: 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Можно, конечно, устанавливать и ограничивающий АВ, например, для дачных участков. Говорил выше о достаточности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
vasilii_vasyukov Подключение УЗО и диф автомата 27.8.2007, 12:06
savelij Цитата(vasilii_vasyukov @ 27.8.2007, 13:0... 27.8.2007, 12:50
vasilii_vasyukov да вот собирал несколько щитов 0.4 кВ на базе обор... 27.8.2007, 13:10
savelij Не знаю, что там написано у ИЭКа, но для нагляднос... 27.8.2007, 13:40
Олега Можно только добавить, что УЗО на вводе лучше не с... 27.8.2007, 14:29
AlexPetrov ЦитатаУЗО и диф автомат должны включаться до счетч... 27.8.2007, 16:35
gomed12 ЦитатаУЗО и диф автомат должны включаться до счетч... 27.8.2007, 20:15
Anatoli У нас в обэнерго лет 5 назад УЗО начали ставить по... 27.8.2007, 21:52
vasilii_vasyukov ну не знаю как можно ставить комутирующий аппарат ... 28.8.2007, 8:29
AlexPetrov Именно так пакетники в многоквартирных домах и сто... 28.8.2007, 9:18![]() ![]() ![]() |
|