Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10 |
12.2.2014, 9:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 36215 |
Добрый день. Возникла проблема с подключением счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10. Вышлите электрическую схему подключения непосредственно трансформатора тока к счетчику. Обмотка 2И1-2И2 не используется. Если нет схемы подключения, тогда поясните необходимо ли заземлять обмотку 1И1-1И2 и 2И1-2И2.
|
|
|
![]() |
12.2.2014, 9:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
2и1 и 2и2 - это релейная защита, если не используется , просто закоротите и всё.
1и1 и 2и2 , надо заземлять вторичные обмотки ТТ (это обусловлено не точностью измерений , а с техники безопасности.Есть даже требование в ПУЕ . Но и без заземления будет работать !! Сообщение отредактировал yuoras - 12.2.2014, 9:37 -------------------- |
|
|
Harry_Topor Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10 12.2.2014, 9:11
arakl Добрый день уважаемые.
Вопрос: если снять счетчик ... 12.2.2014, 9:46
yuoras Да , всё верно 12.2.2014, 10:25
Harry_Topor Спасибо 12.2.2014, 10:44
arakl Спасибо, коллега! 12.2.2014, 20:12![]() ![]() ![]() |
|