Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10

Harry_Topor
сообщение 12.2.2014, 9:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 36215



Добрый день. Возникла проблема с подключением счетчика Меркурий 230 ART-00 к трансформатору тока ТПОЛ-10. Вышлите электрическую схему подключения непосредственно трансформатора тока к счетчику. Обмотка 2И1-2И2 не используется. Если нет схемы подключения, тогда поясните необходимо ли заземлять обмотку 1И1-1И2 и 2И1-2И2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 12.2.2014, 9:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



2и1 и 2и2 - это релейная защита, если не используется , просто закоротите и всё.
1и1 и 2и2 , надо заземлять вторичные обмотки ТТ (это обусловлено не точностью измерений , а с техники безопасности.Есть даже требование в ПУЕ . Но и без заземления будет работать !!

Сообщение отредактировал yuoras - 12.2.2014, 9:37


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 13:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены