![]() подключение заземления в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение заземления в щитке |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.2.2014 Пользователь №: 37962 ![]() |
Здравствуйте. Скажите кто знает, можно ли заземлить всего одну розетку в квартире-комнате, протянув провод от этажного щитка? А то оборудование током бьёт, особенно электрогитары и компьютер, у меня уже два комбоусилителя накрылись. У нас в доме заземления сроду не было, в разетке всего два провода, но недавно протянули заземление в щитках, желто-зеленый толстый провод и от него идет провод на сам щиток, там и проводку с автоматоми поменяли, синии провода весят на шине которая крепится к корпусу щитка.
Собственно вопрос, куда именно мне подключить провод заземления идущий из квартиры в щитке? И какой нужен провод для этого дела? Сообщение отредактировал AlexLive - 2.2.2014, 22:07 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата И если она не прикручена к DIN-рейке аккуратно подсуньте под неё что-нибудь изолирующее, кусочек пластмассы. опасно всётки без отключения такое делать. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 16:05 |
|
![]() |