Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? , Возник большой спор с руководством. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? , Возник большой спор с руководством. |
6.2.2014, 19:44
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
Для чего выполняется заземление нулевого провода на ВЛ-0,4кВ? То есть у опоры ВЛ в землю забивается уголок, от него катанкой по опоре и присоединяется к нулевому проводу.
1. Для чего это делается, каковы цели этого заземления? 2. Как правильно это заземление называется? Нейтраль глухозаземлённая. ВЛ-0,4кВ снабжает население в частном секторе. Нужна ссылка на литературу. Спасибо |
|
|
![]() |
9.2.2014, 19:24
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 6.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 38060 |
2. а) 250 кВА
б) 6/0,4 кВ в) четыре фидера, общая длина 3 км. Два проблемных фидера примерно по 800 м. г) думаю 35 мм2, ноль того же сечения. д) общий ток 210, 150, 243 (меняется ампер на 50 туда сюда). На двух проблемных фидерах от 50 до 90 ампер. Перекосы имеются. 4. Счиатаю нужно как можно лучше выровнить ток по фазам, есть такая возможность. Соответственно потом можно будет поднять анцапфу на одно положение, т.к. сейчас перекос, на фазе В под нагрузкой напряжение 242 В в ТП. Ещё имеется закольцовка ноля, по воздуху, между фидеров и другой подстанцией (было сделано лет 30 назад не знаю для каких целей), разделить нужно как положено. Сечение проводов увеличивать накладно, организация пойдёт на это в последнюю очередь. Больше вариантов у меня пока нет. |
|
|
9.2.2014, 21:13
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) 250 кВА общий ток 210, 150, 243 2) четыре фидера, общая длина 3 км. Два проблемных фидера примерно по 800 м. 3) Ещё имеется закольцовка ноля, разделить нужно как положено. 4)Сечение проводов увеличивать накладно, 1)У этого транса номинальный ток 361А, делаем вывод транс не перегружен. 2)Вот в этом вся проблема, потеря в линии. 3) А вот этого делать не нужно, этим сделаете только хуже, увеличите сопротивление петли фаза-ноль, а вообще вам необходимо сделать замер сопротивление петли фаза-ноль. 4) необходимо увеличить сечение проводов, вся проблема именно в этом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
yurandol Для чего спуски заземления на ВЛ-0,4кВ? 6.2.2014, 19:44
Гость сочувствующий ПУЭ, "2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполн... 6.2.2014, 19:55
yurandol здесь вода, ничего конкретного 6.2.2014, 20:14
с2н5он А чего Вы хотите? Для чего и как называется было о... 6.2.2014, 20:19
yurandol Вообщем имеется ВЛ 0,4кВ, частный сектор, общая дл... 6.2.2014, 21:06
с2н5он Цитата(yurandol @ 6.2.2014, 22:06) И ника... 6.2.2014, 22:21
uvk2 А из-за чего был спор с руководством? Не хочет дел... 6.2.2014, 21:09
yurandol мой ещё только учится. у него технарь, вроде нефте... 6.2.2014, 21:20
Transformator Цитата(yurandol @ 6.2.2014, 19:44) Для че... 6.2.2014, 22:15
Евгений Для ВЛ-0,4 три километра много - напряжение падает... 6.2.2014, 23:19
ez81 Цитата(Евгений @ 6.2.2014, 23:19) Для ВЛ-... 7.2.2014, 0:01
Dmitry_G Цитата(Евгений @ 7.2.2014, 0:19) Для ВЛ-0... 9.2.2014, 13:32
yurandol Цитата(Transformator @ 6.2.2014, 22:15) П... 7.2.2014, 21:36
Transformator Цитата(yurandol @ 7.2.2014, 21:36) 1) все... 9.2.2014, 15:01
yurandol Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 15:01) 1... 9.2.2014, 15:27
Transformator Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 15:27) 1. жел... 9.2.2014, 17:20
ez81 чуток изменят . 7.2.2014, 22:23
ez81 Трансформатор чуток изменится напруга ,будет мален... 9.2.2014, 15:12
Rezo Цитата(yurandol)Как же мне это доказать начальнику... 9.2.2014, 18:12
uvk2 Цитатасчитаете потери.И начальник скажет - чего ты... 9.2.2014, 18:35
Dmitry_G Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 20:24) Ещё им... 9.2.2014, 20:11
ez81 Трансформатор прав в отношение измерения петли фаз... 9.2.2014, 21:37
Dmitry_G по 3 п. закольцовку своих линий можно и оставить,... 9.2.2014, 21:45
yurandol Согласен, что разорвать это кольцо нолей надо, но ... 9.2.2014, 21:59
Transformator Цитата(yurandol @ 9.2.2014, 21:59) 1)Согл... 9.2.2014, 22:18
Dmitry_G петля для того и считается, чтобы автомат подобрат... 9.2.2014, 22:39
Transformator 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных... 9.2.2014, 22:40
ez81 Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 23:40) 1... 9.2.2014, 22:47
Dmitry_G Цитата(Transformator @ 9.2.2014, 23:40) 1... 9.2.2014, 22:52
Transformator Цитата(Dmitry_G @ 9.2.2014, 22:52) Это по... 9.2.2014, 22:59
ez81 ГОСТ-Р 50571-4-44-2011. -444-4.6.1 питание от неск... 9.2.2014, 23:04
Transformator Цитата(ez81 @ 9.2.2014, 23:04) 1)ГОСТ-Р 5... 10.2.2014, 19:45
uvk2 На прежней моей работе было 8 подстанций, располож... 10.2.2014, 20:44
Dmitry_G Цитата(uvk2 @ 10.2.2014, 21:44) На прежне... 10.2.2014, 21:23
с2н5он Просто не использовались, были 2 ТП закольцованы, ... 10.2.2014, 20:50
Transformator Цитата(с2н5он @ 10.2.2014, 20:50) Просто ... 10.2.2014, 21:15
Rezo Цитата(Transformator)Попробуйте заглянуть дальше, ... 11.2.2014, 15:56
yurandol Вот это дискуссию закатили.
А у меня вопросы так и... 12.2.2014, 20:39
uvk2 ЦитатаНикак это не обосновывают, доказано практико... 12.2.2014, 21:26
Сергей ДД Повторные заземления если и скажутся на выравниван... 12.2.2014, 22:56
yurandol Цитата(Сергей ДД @ 12.2.2014, 23:56) Повт... 13.2.2014, 5:09
с2н5он Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 6:09) Значит... 13.2.2014, 7:49
uvk2 У вас проблема былаЦитатаВ конце линии у абонентов... 13.2.2014, 5:44
Евгений Собираетесь переубедить начальника и еще людей, ко... 13.2.2014, 8:01
Работник ЦитатаВот повторки реально могут спасти аппаратуру... 13.2.2014, 8:36
___VITOS___ В любом случае повторки были, есть и будут ЗАЩИТНО... 13.2.2014, 10:23
ink_elec Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 9:09) Так чт... 13.2.2014, 11:59
___VITOS___ ЦитатаПри "слабом" нуле, повторки его шу... 13.2.2014, 12:21
Roman D А никто не обращал внимания, что максимальный рабо... 13.2.2014, 13:40
с2н5он и что из этого следует? 13.2.2014, 14:33
ink_elec Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 18:33) и что и... 13.2.2014, 14:51
ez81 Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 15:33) и что и... 13.2.2014, 15:13
Михаил Ник... Цитатаобщий ток 210, 150, 243 (меняется ампер на 5... 13.2.2014, 14:56
с2н5он выше в принципе уже отвечено, что нагрузка на фиде... 13.2.2014, 15:51
ez81 Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 16:51) выше в ... 13.2.2014, 16:33
Roman D Ноли большего значения стали делать для того, чтоб... 13.2.2014, 22:07
yurandol Короче, повторки могут спасти, если ноль совсем пл... 13.2.2014, 19:04
Transformator Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 19:04) 1)Кор... 13.2.2014, 20:04
yurandol нагрузка НЕ СИММЕТРИЧНАЯ. На ноле нагрузка большая... 13.2.2014, 21:51
с2н5он Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 22:51) Обьяс... 13.2.2014, 22:43

Roman D Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 21:43) На ВЛ?м... 13.2.2014, 23:30
___VITOS___ Цитата(Transformator @ 13.02.2014, 21:04)... 14.2.2014, 12:06

ink_elec Цитата(___VITOS___ @ 14.2.2014, 16:06) Но... 15.2.2014, 13:09
Dmitry_G Цитата(yurandol @ 13.2.2014, 22:51) Обьяс... 17.2.2014, 19:56
FRAER Ноль большего сечения на ВЛИ потому что он несущий 14.2.2014, 4:54
uvk2 Ну вот не соответствует она , а начальльству хоцца... 16.2.2014, 22:11
Rezo Цитата(uvk2)...как это доказать человеку, который ... 16.2.2014, 23:45
uvk2 ЦитатаГде-то читал что из-за гармоник,Не только. В... 17.2.2014, 20:54
Dmitry_G Цитата(uvk2 @ 17.2.2014, 21:54) Однокласс... 17.2.2014, 21:04
Михаил Ник... ЦитатаДа, ужас... При монтаже новых линий, при при... 18.2.2014, 9:34
с2н5он Предположу, что на этой фазе будет пониженное напр... 18.2.2014, 11:43
ЛЕША В том году, по осени, при замере изоляции новой В... 18.2.2014, 13:40
Гость сочувствующий Цитата(ЛЕША @ 18.2.2014, 13:40) ...Скольк... 18.2.2014, 15:39
Михаил Ник... Была ситуация - линия ВЛ-0,4 провод А-35. Напряжен... 19.2.2014, 9:27
Гость сочувствующий Цитата(Михаил Ник... @ 19.2.2014, 9:27) Б... 19.2.2014, 11:23
Dmitry_G Цитата(Михаил Ник... @ 19.2.2014, 10:27) ... 19.2.2014, 19:26
ez81 Цитата(Dmitry_G @ 19.2.2014, 19:26) Не см... 19.2.2014, 21:14
с2н5он если диаграмму снять ВАФом или чем то подобным? 19.2.2014, 9:52
с2н5он Не всегда, был случай, один идиот при демонтаже ст... 19.2.2014, 11:30
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 19.2.2014, 11:30) Не всег... 19.2.2014, 16:10
с2н5он странно, но даже в типовиках есть сиё название 19.2.2014, 16:26
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 19.2.2014, 16:26) странно... 19.2.2014, 17:03
yurandol Спасибо всем, что откликнулись на мой вопрос. Я де... 19.2.2014, 20:33
uvk2 ЦитатаНа следуюший год опятьДа не дожидайтесь до з... 19.2.2014, 22:08
Гостьигорь 3 километра зто много.много скруток,защита при кз ... 12.11.2014, 17:07
FRAER Что это было? Эссе? Или опус? 12.11.2014, 19:06
Телепузик Повторы несут функцию:
1. Не дают повысится фазном... 18.11.2014, 21:24
mastaq добрый день
может не совсем ответ, но я гость и но... 2.7.2022, 9:29
gomed12 Какие сечения у N и PE? 3.7.2022, 21:41
ЛЕША Ну, и как полагается, начинать надо от источника. ... 3.7.2022, 21:50
mastaq ну я бы не беспокоил знающих, бывалых людей, в ожи... 4.7.2022, 20:36
gomed12 Спорить о "теории" не будем, т.к. вопрос... 4.7.2022, 22:42![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 10:58 |
|
|
|
|