нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132 |
8.2.2014, 11:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
привет форумчанам,
на ЭД-ле вентилятора охлаждения большая рабочая нагрузка - 13...14А. Уже поменяли несколько движков. Горят через год, а то и раньше. Параметры ЭД-ля: номинальный ток - 12,1А, напряжение - 690В, мощность - 11кВт, производитель Leroy Somer. Нужен электродвигатель с большей мощностью (при тех же габаритах). Искал в интернете нужный ЭД-ль и не нашел. Может на форуме кто поможет. |
|
|
![]() |
8.2.2014, 16:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ток номинальный ( если смотреть шильдик ) 21 А
перегрев стали статора , обмотки статора , обмотки ротора ? какие подшипники стоят на двигателе (роликовые , шариковые ) вибрация двигателя ? ненормальный шум или стук двигателя ? Как вентилятор сочленен с двигателем ? тип вентилятора ? Сообщение отредактировал moshkarow - 8.2.2014, 17:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
9.2.2014, 6:43
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
ток номинальный ( если смотреть шильдик ) 21 А перегрев стали статора , обмотки статора , обмотки ротора ? какие подшипники стоят на двигателе (роликовые , шариковые ) вибрация двигателя ? ненормальный шум или стук двигателя ? Как вентилятор сочленен с двигателем ? тип вентилятора ? начнем сначала Сейчас на ЭД большие нагрузочные токи 13-14А (на каждой фазе). Перегрева статора не наблюдается. Подшипники шариковые (замечаний по ним тоже не имеем. Шума и стука нет. В нашем случае вентилятор представляет из себя простую крыльчатку, смонтированную на вал ЭД-ля. |
|
|
9.2.2014, 7:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9331 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В нашем случае вентилятор представляет из себя простую крыльчатку, смонтированную на вал ЭД-ля. ДА вы с ума сошли? В пневматике это - все равно что генератор замкнуть сам на себя с нулевым сопротивлением. Вы создали аналог КЗ в пневматической системе и спрашиваете, почему у вас выходит из строя приводная машина? Молодцы. Хотя бы спрячьте вашу крыльчатку в подходящий кусок трубы. -------------------- |
|
|
9.2.2014, 9:07
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
ДА вы с ума сошли? В пневматике это - все равно что генератор замкнуть сам на себя с нулевым сопротивлением. Вы создали аналог КЗ в пневматической системе и спрашиваете, почему у вас выходит из строя приводная машина? Молодцы. Хотя бы спрячьте вашу крыльчатку в подходящий кусок трубы. Вентилятор не в трубе установлен, а в контейнере. и предназначен для отвода тепла (охлаждения). Много у нас установлено вентиляторов с таким исполением и нет там никаких "КЗ". Технология работает без замечаний |
|
|
homosapiensok нужен ЭД 15-20кВт 8.2.2014, 11:09
сергей_абрамов Цитата(homosapiensok @ 8.2.2014, 8:09) пр... 8.2.2014, 12:40
homosapiensok Цитата(сергей_абрамов @ 8.2.2014, 14:40) ... 8.2.2014, 15:56
moshkarow шибер пробывали прикрыть ?
как часто пускаете ?
То... 8.2.2014, 15:36
moshkarow y вас что , cеть 690 ?
Надо ТРЕУГОЛЬНИКОМ включ... 9.2.2014, 6:55
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 9.2.2014, 8:55) y вас ... 9.2.2014, 8:04
moshkarow двигатель перегружен
1 )Шибер прикрыть
2)уменьшить... 9.2.2014, 20:16
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 9.2.2014, 22:16) двига... 10.2.2014, 12:47
moshkarow 11 M2AA 132 SMA
15 M2AA 132 SMC
это из каталога A... 10.2.2014, 13:49
homosapiensok Цитата(moshkarow @ 10.2.2014, 15:49) 11 M... 11.2.2014, 8:05
сергей_абрамов Шибер ставиться на заборе воздуха, и по технологии... 10.2.2014, 17:39
moshkarow как версия.
померить напряжение на двигателе.
Може... 11.2.2014, 9:33
homosapiensok напругу мерили на контакторе - было 668-670В на ка... 11.2.2014, 10:27
moshkarow то что напряжение низкое это плохо.
попытаться выя... 11.2.2014, 10:56
homosapiensok в норматив по напряжению вроде укладываемся ... 11.2.2014, 15:14
moshkarow От этой же панели запитан основной ЭД-ль компрессо... 11.2.2014, 15:35
homosapiensok от этой же панели запитан ЭД-ль компрессора 287,5к... 12.2.2014, 16:50
moshkarow это вентилятор охлаждения воздуха после компрессо... 12.2.2014, 18:21
homosapiensok в панель заводится силовой кабель, и уже от него и... 13.2.2014, 6:48![]() ![]() ![]() |
|