Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Молниеотвод

Dimonik9085
сообщение 3.2.2014, 10:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 37969



Строим корпуса для индейки, так вот вопрос.....можно ли использовать профлист как молниеприеник?......по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад что будет распологаться сетка на профлисте. просто где то слышал что можно не делать сетку а использовать профлист, обеспечив между листами надежное электрическое соединение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 4.2.2014, 11:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ?
Возможно и получится дырдочка и возможно "разметелит", но вероятность ППМ именно в кровлю мимо сетки очень мала!
Цитата
вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей)
А это вопрос спорный! Конечная точка разряда всегда непредсказуема и площадь не является главным критерием в этом. Кто пытался разбираться с молнией, тот знает, что обычно "на подлёте" (вообще-то встречка на самом деле) заряд резко меняет своё направление в зависимости от многих факторов и площать при этом, далеко не является доминирущим фактором. Заряд может вообще перекинувшись, разрядиться на асбестовой трубе, разнеся при этом её в клочья! А при ВЛ обычно на неё перекидывается, не взирая на вышестоящие сетки и металлическую крышу.
Цитата(Работник)
Rezo и мне не нравиться. Но наделать отверстий в крыше при креплении сетки - тоже не хорошо. Часто видел как молниеприемники сдирает сходящем снегом и в итоге молниезащита лежит на земле.
Ну так делать нужно по нормальной расчитанной конструкции, а не просто лишь бы сетка была.
Обычно по-нормальному эту сетку делают каркасно-монолитной (сваренной из прочных труб) и крепление этой конструкции только по периметру, а по остальной поверхности только на опорах (опорные точки) - и никаких дырочек в кровле для крепления.
Ну не знаю..... я выразил своё мнение....

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 12:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimonik9085   Молниеотвод   3.2.2014, 10:38
- - FRAER   Какая толщина листа и что под ним находится? Утели...   3.2.2014, 10:48
- - Dimonik9085   толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую фер...   3.2.2014, 10:56
|- - Олега   Rezo, вероятность попадания в сетку совсем не вел...   3.2.2014, 22:27
- - Работник   Нельзя. Толщина не менее 2 мм. И не горючие матери...   3.2.2014, 11:07
- - FRAER   сэндвич разный есть, есть с горючим пенополиуретан...   3.2.2014, 12:52
- - uvk2   А чего заказчику-то возбухать? Есть проект, и все ...   3.2.2014, 17:51
- - Rezo   Цитата(Работник)....можно если ...толщина металла ...   3.2.2014, 18:10
- - Работник   ЦитатаСамое опасное предложение данного пункта, на...   4.2.2014, 7:44
- - Rezo   Цитата(Олега)А при ПУМ в пространство между провод...   4.2.2014, 11:53
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 12:53) .. заряд р...   17.2.2014, 14:15
- - gomed12   ЦитатаНу не знаю..... я выразил своё мнение.... Аб...   4.2.2014, 22:42
- - Dimonik9085   Подскажите, а если заменить сетку на активную молн...   17.2.2014, 9:09
- - Работник   ЦитатаПодскажите, а если заменить сетку на активну...   17.2.2014, 10:01
- - Олега   Rezo, хотел еще спросить. 1. Если профлист пущен п...   20.2.2014, 12:05
- - gomed12   Бесполезно!.... Особенно когда велико желание ...   20.2.2014, 20:19
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.2.2014, 21:19) Беспол...   20.2.2014, 20:59
- - gomed12   Цитата(Олега @ 20.2.2014, 21:59) Никаких ...   20.2.2014, 21:24
- - Олега   Цитата(gomed12 @ 20.2.2014, 22:24) Характ...   20.2.2014, 21:50


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 19:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены