Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей

marantec
сообщение 28.1.2014, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 37869



Извините за избитую тему,но в предыдущих ответа на свой вопрос не нашел.Итак новое девятиэтажное офисное здание.Попросили подключить переноску к столу,не знаю что меня заставило проверить напряжение,но выявилось следующее-между землей и нолем напряжение около 90В,между землей и фазой около 150В,а между фазой и нолем примерно 230В. На сколько я понимаю в такую сеть включать электроприборы имеющие заземляющий провод не рекомендуется?ведь это может привести к выходу его из строя,да и вообще что это за заземление с таким потенциалом? в соседнем офисе кстати между нолем и землей напряжения нет.Огромная просьба специалистов ответить-1-действительно ли это опасно для жизни-2-как это отразится на работе компьютерной техники-3-и по возможности как это исправить. Заранее благодарен за все ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
marantec
сообщение 28.1.2014, 15:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 28.1.2014
Пользователь №: 37869



Цитата(protector @ 28.1.2014, 15:46) *
Защитный проводник не подключен в щитке и ловит наводки от фазного. Такое заземление несет больше опасности, чем защиты. Если зануление невозможно, то лучше отсоединить в самой розетке чем в щитке. Отилючите линию и прозвоните ноль с "землей".

опасности для людей или для техники -или и тем и тем? icon_smile.gif


Цитата(arakl @ 28.1.2014, 15:29) *
А каким прибором замеряли, электронным?
Замерьте указателем напряжения с светодиодной индикацией от 24 до 380 В.

прибор был электронный но не вижу смысла менять его на индикаторный-в соседнем помещении этот же тестер показал 0 между N b PE
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.1.2014, 4:47
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 307
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(marantec @ 28.1.2014, 15:07) *
опасности для людей или для техники -или и тем и тем? icon_smile.gif



прибор был электронный но не вижу смысла менять его на индикаторный-в соседнем помещении этот же тестер показал 0 между N b PE


Для более полной информации сфотографируйте щиток (от которого запитаны эти розетки) и выложите сюда.
Эксплуатировать с такой неисправностью линию НЕЛЬЗЯ!
Возникает большая опасность поражения электрическим током!
В зависимости от способа подключения розеток (на одной фазе или на разных), возникает опасность выхода из строя всего электронного оборудования подключенного на эту линию (может прилететь 380В на среднюю точку блоков питания).


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marantec   напряжение между нолем и землей   28.1.2014, 13:06
- - Shturman1   Где измеряли? на переноске или в розетке?   28.1.2014, 13:17
|- - marantec   Цитата(Shturman1 @ 28.1.2014, 14:17) Где ...   28.1.2014, 13:37
- - Митяй_   У Вас земля на этой группе где то отвалилась или в...   28.1.2014, 13:27
|- - Из России   Цитата(Митяй_ @ 28.1.2014, 13:27) У Вас з...   28.1.2014, 16:07
|- - protector   Цитата(Из России @ 28.1.2014, 17:07) Нали...   28.1.2014, 16:44
- - arakl   А каким прибором замеряли, электронным? Замерьте у...   28.1.2014, 14:29
- - protector   Защитный проводник не подключен в щитке и ловит на...   28.1.2014, 14:46
- - marantec   Цитата(protector @ 28.1.2014, 15:46) Защи...   28.1.2014, 15:07
|- - Митяй_   Цитата(marantec @ 28.1.2014, 15:07) опасн...   29.1.2014, 4:47
|- - marantec   Цитата(Митяй_ @ 29.1.2014, 5:47) В зависи...   29.1.2014, 6:41
|- - Митяй_   Если не найдете разрыва заземления то остается два...   29.1.2014, 11:41
|- - marantec   спасибо за разьяснение по поводу БП-по поводу фото...   30.1.2014, 9:22
- - uvk2   Ну так и говорили:ЦитатаЗащитный проводник не подк...   28.1.2014, 17:45
- - arakl   У свое защитное заземление или повторное у ввода з...   28.1.2014, 17:57
|- - Rezo   Цитата(arakl @ 28.1.2014, 14:57) У свое з...   28.1.2014, 18:51
- - Roman D   Поскольку корпуса оборудования соединены между соб...   30.1.2014, 17:16


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 15:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены