напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение между нолем и землей , новое офисное здание-нв одной из групп напряжение между нолем и землей |
28.1.2014, 13:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 37869 |
Извините за избитую тему,но в предыдущих ответа на свой вопрос не нашел.Итак новое девятиэтажное офисное здание.Попросили подключить переноску к столу,не знаю что меня заставило проверить напряжение,но выявилось следующее-между землей и нолем напряжение около 90В,между землей и фазой около 150В,а между фазой и нолем примерно 230В. На сколько я понимаю в такую сеть включать электроприборы имеющие заземляющий провод не рекомендуется?ведь это может привести к выходу его из строя,да и вообще что это за заземление с таким потенциалом? в соседнем офисе кстати между нолем и землей напряжения нет.Огромная просьба специалистов ответить-1-действительно ли это опасно для жизни-2-как это отразится на работе компьютерной техники-3-и по возможности как это исправить. Заранее благодарен за все ответы
|
|
|
![]() |
28.1.2014, 15:07
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.1.2014 Пользователь №: 37869 |
Защитный проводник не подключен в щитке и ловит наводки от фазного. Такое заземление несет больше опасности, чем защиты. Если зануление невозможно, то лучше отсоединить в самой розетке чем в щитке. Отилючите линию и прозвоните ноль с "землей". опасности для людей или для техники -или и тем и тем? А каким прибором замеряли, электронным? Замерьте указателем напряжения с светодиодной индикацией от 24 до 380 В. прибор был электронный но не вижу смысла менять его на индикаторный-в соседнем помещении этот же тестер показал 0 между N b PE |
|
|
29.1.2014, 4:47
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
опасности для людей или для техники -или и тем и тем? прибор был электронный но не вижу смысла менять его на индикаторный-в соседнем помещении этот же тестер показал 0 между N b PE Для более полной информации сфотографируйте щиток (от которого запитаны эти розетки) и выложите сюда. Эксплуатировать с такой неисправностью линию НЕЛЬЗЯ! Возникает большая опасность поражения электрическим током! В зависимости от способа подключения розеток (на одной фазе или на разных), возникает опасность выхода из строя всего электронного оборудования подключенного на эту линию (может прилететь 380В на среднюю точку блоков питания). -------------------- Это вам не это!
|
|
|
marantec напряжение между нолем и землей 28.1.2014, 13:06
Shturman1 Где измеряли? на переноске или в розетке? 28.1.2014, 13:17
marantec Цитата(Shturman1 @ 28.1.2014, 14:17) Где ... 28.1.2014, 13:37
Митяй_ У Вас земля на этой группе где то отвалилась или в... 28.1.2014, 13:27
Из России Цитата(Митяй_ @ 28.1.2014, 13:27) У Вас з... 28.1.2014, 16:07
protector Цитата(Из России @ 28.1.2014, 17:07) Нали... 28.1.2014, 16:44
arakl А каким прибором замеряли, электронным?
Замерьте у... 28.1.2014, 14:29
protector Защитный проводник не подключен в щитке и ловит на... 28.1.2014, 14:46
marantec Цитата(Митяй_ @ 29.1.2014, 5:47) В зависи... 29.1.2014, 6:41
Митяй_ Если не найдете разрыва заземления то остается два... 29.1.2014, 11:41
marantec спасибо за разьяснение по поводу БП-по поводу фото... 30.1.2014, 9:22
uvk2 Ну так и говорили:ЦитатаЗащитный проводник не подк... 28.1.2014, 17:45
arakl У свое защитное заземление или повторное у ввода з... 28.1.2014, 17:57
Rezo Цитата(arakl @ 28.1.2014, 14:57) У свое з... 28.1.2014, 18:51
Roman D Поскольку корпуса оборудования соединены между соб... 30.1.2014, 17:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 15:11 |
|
|
|
|