![]() Как узнать есть ли в щитке заземление? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как узнать есть ли в щитке заземление? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Здравствуйте.
Дом девятиэтажный, кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу подключить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза. Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 8:47 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, ставьте дифавтомат 16А 10мА. Кабель так и кидайте 3х2,5, просто "землю" не подключайте.
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи) Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 11:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи) В них нет электромагнитного расцепителя, на КЗ они не срабатывают, я бы их поменял на современные. Но это зависит от того как вы любите тещу. Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно) Такое часто бывает если пользовались скруткой, при этом что-бы счетчик крутился обратно на нём меняли фазу с нулем. У меня дома в точности такой-же щит как и у вас, привязался по своему щиту, и у меня вышло 0,625 мм на пиксель. Смерился с счетчиком меркурий, габаритные размеры совпадают. А вот сечение провода посчитал как 6 пикселов, это 3,75 мм, примерно 11 квадратов. И того на вскидку у вас по стояку идет 10 квадратов. У меня стояк выполнен алюминием, многожилкой, по сечению выходит 16 квадратов. Если бы вы дали очень хорошую фотографию щита, то возможно посчитали бы сечение более точней. Еще как вариант, берете деревянную линейку, подставляете как либо рядом с нулевой жилой, включаете режим макросъёмки и фотографируете максимально близко и качественно линейку с проводом, потом всё легко вымеряется. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 16:36 |
|
![]() |