Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат С25 Schneider Electric!

deexter
сообщение 17.1.2014, 13:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37607



Уважаемые электрики, спрашивает вас декстер. Купил такой вот автоматический выключатель Schneider Electric на 25 ампер. На электрика я не учился, по-этому хочу спросить, есть ли у него вход и выход, или они универсальны. Для этого выкладываю фотографии. Надеюсь вам не сложно будет сказать правильно ли смонтировано.

На фото видна схема автомата, может кто обьяснит что она значит.

Цель устройства: вход от счетчика 220В будет производится в серые клемные колодки. Выход на питание дома из автомата. Розетка на рейке получится подключенной прямо к счетчику напрямую.






Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 17.1.2014, 23:25
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Так ежели собираетесь тянуть новую проводку в хате, так пора уже новую делать по ПУЭ, а не создавать собственные нули (один из способов хищения электроэнергии на этом основывается: "а вот я забью лом в огороде!", как говорил один форумчанин).

А вот заземление своё Вы можете создать; с чего и начинать надо. А то вбуритесь - впилитесь своим личным инструментом в проводку, и убьёт... (кар, кар) Если бы нормально всё подключили, может, и обошлось.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deexter
сообщение 18.1.2014, 18:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37607



Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 0:25) *
А вот заземление своё Вы можете создать; с чего и начинать надо. А то вбуритесь - впилитесь своим личным инструментом в проводку, и убьёт... (кар, кар) Если бы нормально всё подключили, может, и обошлось.

Выше сказанным вы утверждаете, что заземление спасет от токопоражения? Зачем тогда диф автомат ставить?
Так же впилиться в свою проводку не возможно, ведь я знаю где её проложу. А старая в это время будет отлючена, причем обе линии, автоматом Schneider Elecric C25, который есть на фотографиях.
Прошу вникнуть в тему перед отправкой сообщений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2014, 19:43
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(deexter @ 18.1.2014, 17:07) *
Выше сказанным вы утверждаете, что заземление спасет от токопоражения? Зачем тогда диф автомат ставить?

Где диф? Какой диф? icon_eek.gif Не было дифа в теме. Только savelij® установить рекомендовал, да то никто и не почесался.

Цитата
Прошу вникнуть в тему перед отправкой сообщений.

Это вы агитируете за дифы без заземления? Ну-ну. Тогда вы сами станете заземлением.

Цитата
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;

Правила устройства электроустановок Сами почитаете или вам зачитают?

Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 20:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deexter
сообщение 19.1.2014, 0:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37607



Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 20:43) *
Это вы агитируете за дифы без заземления? Ну-ну. Тогда вы сами станете заземлением.

Сам принцип диф-а гарантирует безопасность даже без заземления корпуса или чего там.
30мА и 0.03 секунд не вызвут фибриляцию сердца.
Болгарки и дрельки все пластмассовые.
Короче это все уже не по тебе. Я куплю диф отдельный и может держатель плавкого предохранителя на дин рейке для розетки, это максимум что можно позволить. Остальное экономически не выгодно и не обосновано!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.1.2014, 2:48
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(deexter @ 18.1.2014, 23:40) *
30мА и 0.03 секунд не вызвут фибриляцию сердца.

А 14 мА и час?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- deexter   Автомат С25 Schneider Electric!   17.1.2014, 13:14
- - Shturman1   На фото соединение не правильное. От клем два пров...   17.1.2014, 13:17
|- - deexter   Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 14:17) А па...   17.1.2014, 13:44
- - savelij®   ЦитатаРозетка на рейке получится подключенной прям...   17.1.2014, 13:45
- - Shturman1   ЦитатаТо есть, абсолютно без всякой защиты. Косяк....   17.1.2014, 13:58
- - Sinus   С серых колодок провода должны быть подключены к в...   17.1.2014, 14:10
- - savelij®   Sinus, в ПУЭ нет ни слова про "верхние контак...   17.1.2014, 14:22
|- - deexter   Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:22) Sinus...   17.1.2014, 15:22
|- - savelij®   Цитата(deexter @ 17.1.2014, 16:22) Так чт...   17.1.2014, 16:31
- - Vasyl   Дело хозяйское, конечно, но я бы сразу привыкал де...   17.1.2014, 19:34
|- - deexter   Цитата(Vasyl @ 17.1.2014, 20:34) Так что ...   17.1.2014, 21:23
- - Костян челябинский   Там в схеме конкретно указывается, куда подключать...   17.1.2014, 19:40
- - Shturman1   ЦитатаТам в схеме конкретно указывается, куда подк...   17.1.2014, 19:52
- - Костян челябинский   Shturman1, угу Поэтому и схема нарисована. Там, г...   17.1.2014, 19:58
- - Roman D   А что, заземляющий контакт розетки уже подключать ...   17.1.2014, 22:34
|- - deexter   Цитата(Roman D @ 17.1.2014, 23:34) А что,...   17.1.2014, 22:53
- - Roman D   Так ежели собираетесь тянуть новую проводку в хате...   17.1.2014, 23:25
|- - deexter   Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 0:25) А вот з...   18.1.2014, 18:07
|- - Roman D   Цитата(deexter @ 18.1.2014, 17:07) Выше с...   18.1.2014, 19:43
||- - deexter   Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 20:43) Это вы...   19.1.2014, 0:40
|||- - Roman D   Цитата(deexter @ 18.1.2014, 23:40) 30мА и...   19.1.2014, 2:48
||- - roadster   Цитата(Roman D @ 18.1.2014, 20:43) Это вы...   31.1.2014, 9:03
||- - Roman D   Цитата(roadster @ 31.1.2014, 8:03) Что за...   2.2.2014, 18:48
||- - roadster   Цитата(Roman D @ 2.2.2014, 18:48) А дальш...   3.2.2014, 11:46
||- - Roman D   Цитата(roadster @ 3.2.2014, 10:46) Где за...   3.2.2014, 13:57
||- - roadster   Цитата(Roman D @ 3.2.2014, 13:57) 1.7.57 ...   4.2.2014, 11:53
|- - Митяй_   Цитата(deexter @ 18.1.2014, 18:07) Так же...   21.1.2014, 9:06
|- - deexter   Цитата(Митяй_ @ 21.1.2014, 10:06) Уважайт...   21.1.2014, 13:16
|- - Митяй_   Цитата(deexter @ 21.1.2014, 13:16) Вы мен...   21.1.2014, 16:47
- - savelij®   ЦитатаА почему вы рекомендуете ставить еще один ав...   18.1.2014, 11:36
- - Костян челябинский   deexter, делай что хочешь, только зачем здесь вопр...   19.1.2014, 7:23
- - savelij®   ЦитатаНо эту din-розетку защищать не стану, это пр...   21.1.2014, 16:03
- - moshkarow   Умная книга ПУЭ писалась кровью на протяжении деся...   21.1.2014, 16:08
- - deexter   Скрутил наверное окончательный вариант   24.1.2014, 14:26
- - Roman D   УЗО электронное, то есть при обрыве нуля не сработ...   24.1.2014, 18:57
- - Roman D   Стало быть, ПУЭ распространяется на новодел. Вот т...   4.2.2014, 13:34
- - deexter   Цитата(roadster @ 4.2.2014, 12:53) УЗО дл...   4.2.2014, 16:09
|- - roadster   Цитата(deexter @ 4.2.2014, 17:09) РКН не ...   4.2.2014, 21:04
- - haramamburu   Ржачная темка получилась... и ломать ничего не нуж...   4.2.2014, 16:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 16:48) Ржа...   4.2.2014, 18:16
|- - deexter   Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 17:48) Ржа...   4.2.2014, 21:00
|- - haramamburu   Цитата(deexter @ 4.2.2014, 22:00) УЗО: я ...   4.2.2014, 21:11
|- - deexter   Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 22:11) еще...   4.2.2014, 22:02
||- - haramamburu   Цитата(deexter @ 4.2.2014, 23:02) однофаз...   5.2.2014, 10:08
|- - roadster   Цитата(haramamburu @ 4.2.2014, 21:11) еще...   5.2.2014, 9:05
- - Костян челябинский   ИМХО, чем больше стабов, тем скорее сетевики приве...   4.2.2014, 18:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 3:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены