Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А

Олега
сообщение 15.1.2014, 12:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18195
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А
Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме.
"В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)".
Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием.
Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ.
Окрыл, он для потребителей более 150 кВт.
Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 16.1.2014, 23:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата("Олега")
Про готовые таблицы - не в курсе. Что за штука ?
Странно! Не поверю, что бы тебе они не были известны. Ну это нормативки, где и коэфф. спроса, совпадения, коэф.мощности и прочее, чем следует руководствоваться.
Но нет запрета на конкретный индивидуальный расчёт с использованием реальных данных (скажем на основе приборов).
Не всегда в этих таблицах на все случаи жизни всё учтено. Бывает, когда берёшь нечто подходящее (применительно).
Потребители то же разные могут быть и в одной группе (скажем эл.двигатели), кос. может быть и 0,6 и 0,9.
Цитата
Не понял, зачем искать потребитель с уменьш.cos.
Ну как же зачем. У тебя 3 квт дано?
Ну вот и подгоняй 3 кВт активки из полной. Найди ещё нагрузку с низким кос, что бы получить суммарную до требуемого уровня (около 0,78), ну и добавить на возможную технологическую погрешность АВ(они имеют же допуск?).
Цитата
В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944...
Что значит "выбрать"?
А если нет в реале такой возможности?
Да что я повторяюсь - давно расхотелось общаться с теми монополистами, которые сами в вопросах инженерии "дубы". Вот дай им как они хотят - и точка!
Но тебе деваться некуда - твоя работа такая. Не завидую! Не представляю как в теперешнем хаосе можно заниматься этим делом....

Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2014, 23:54


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2014, 15:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18195
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 17.1.2014, 0:53) *
Странно! Не поверю, что бы тебе они не были известны...

Честное-пречестное icon_smile.gif Нет, отдельные крапинки (типа в СП) встречаются, и по мощности есть. Но таблиц с Cos по всему бытовому не видел.

Цитата(Rezo @ 17.1.2014, 0:53) *
..Ну вот и подгоняй 3 кВт активки из полной. Найди ещё нагрузку с низким кос, что бы получить ..

Так именно этим методом я уже получил превышение номинала и именно это не устраивает.

Цитата(Rezo @ 17.1.2014, 0:53) *
.. тебе деваться некуда - твоя работа такая...

Щас!! Если б мужик мне копчик не намял про ускорение в нахрапистой форме (про малость величины в 3 кило для его запросов он так и не въехал), то возможно еще и раскарячился бы, по-содействовал. А сейчас план один - в понедельник выдам ему оба варианта "автоматизации", пусть сам выбирает, как жить дальше.

Цитата(haramamburu @ 17.1.2014, 1:41) *
Перефразируют Ваши кВт в кВА... и там хоть х*р в розетку...

На каком основании? Да и в Заявлении Потребителя были указаны кВт (как и в ТУ ЖКХ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены