Разрешенная мощность 3 кВт , Вводной АВ - 16 или 20А

Олега
сообщение 15.1.2014, 12:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18198
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А
Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме.
"В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)".
Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием.
Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ.
Окрыл, он для потребителей более 150 кВт.
Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Работник
сообщение 16.1.2014, 10:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
В Херсоне при подключении офиса при Р=15кВт 3-фазы в проект, ОблЭнерго поставил ограничитель нагрузки( ОСР) 32А!!!!

Добрейшие люди у Вас живут. У нас на 15 кВт 25 А автомат и ограничитель на 15 кВт и не Ватта больше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения