Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Потери напряжения и мощности на шинопроводе , Потери напряжения и мощности на шинопроводе

Гость_Гульчи_*
сообщение 12.1.2014, 0:20
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Прошу помощи.
Электрооборудование (иностранное) 1000кВт, 660В, ток ко-ую я рассчитала равна 874,8А, 110м., шинопровод выбрала на 1000А. Рассчитала по формуле потерю напряжения dU[%]=1,732*Iф*L*(R*cosф+X*sinф)*0,001 получилось 13,9В, применила и формулу dP=3*I^2*R = 7кВт потери на длину ШРА. Теперь не могу понять хорошо это или плохо, не могу найти документ, регламентируется мин. потери и максимальные, в растерянности…
Спасибо!