Здравствуйте коллеги.
Подскажите кто знает нормы прокладки силовый сетей по цеху деревоодработки. Можно ли проложить кабель в открытых лестничных лотках или нужны лотки закрытолго типа. Нужно ли прокладывать кабель в гофрированной трубе если кабель открыт. И можно ли сделать проект по факту (всё оборудование на местах и подключено) ? |
|
|
![]() |
13.8.2007, 13:40
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Столярная мастерская и цех деревообработки это одно и то же ? Тогда по СП31 табл.4.8 класс пожароопаски П-II без"а". По ПУЭ 7.4.4. Зоны класса П-II - зоны, расположенные в помещениях в которых выделяются горючие пыль или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения более 65 г/м3 к объему воздуха. Не мерьте. Поверьте, это то самое. А все остальное по gomed12, кроме труб по верхам. Более подробно в ПУЭ 7.4.36 - 7.4.45. Я гофру или металл применяю не для правильности, а для принимающего дяди. А внизу все равно механ.защита необходима и лучше труб (и дешевле) не найти.
|
|
|
Гость_Владимир_* Цех Деревообработки 23.7.2007, 13:42
gomed12 Как для эл. проводки по горючим основаниям (кабели... 24.7.2007, 14:08
Гость_сергей_* Цитата(Гость_Владимир_* @ 23.7.2007, 13:4... 12.8.2007, 11:59
gomed12 ЦитатаЯ гофру или металл применяю не для правильно... 13.8.2007, 21:05
SergAn ЦитатаПодскажите кто знает нормы прокладки силовый... 14.8.2007, 14:16
Олега Цитата: Для проводов и кабелей горючих, только в с... 14.8.2007, 15:16
Олега ВНТП 06-85 у себя в Стройконсульте к сожалению не ... 14.8.2007, 15:24![]() ![]() ![]() |
|