Подключениє газоанализатора , www.elektric.org/ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключениє газоанализатора , www.elektric.org/ |
9.8.2007, 21:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Єсть ГСБ-1, соленоид(електромагнитный клапан), свето-звуковая сирена. На клапане надпись "normaly open", и котакты под "L", "N" и "PE", в ГСБ эсть контакты на питание, и контакты для управления соленоидом и сиреной - об(общий), нз(нормально закритий), но(нормально откритий), на общий подается фаза на, а тут начинается интиресное, между об и но тестер показивает замкнутую цепь, а между об и нз показиваэт розомкнутую. куда что подключать?
-------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
![]() |
11.8.2007, 17:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8051 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата На клапане надпись "normaly open", Клапан сажаем на размыкающие контакты (н.з), а сирену на замыкающие контакты (н.о). Может наоборот, зависит от того как меняется положение контактов после подачи питания. Сперва подайте питание, потом прозвоните контакты, но в рабочем положении соленоид клапана должен быть открыт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.8.2007, 18:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 9.1.2007 Из: Украина, Черновицкая обл. Пользователь №: 8028 |
Сперва подайте питание, потом прозвоните контакты, но в рабочем положении соленоид клапана должен быть открыт.
Болбшое спасибо! -------------------- Ты посмотри на ОН! Он хотел дратса с Я? Ух!!!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 10:53 |
|
|
|
|