Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разность потенциалов между землей и нулем

lnx
сообщение 28.12.2013, 17:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Всем привет. Частный дом, заземление свое, есть электрический котел. Есть две проблемы:
1. Между нулем и землей есть напряжение(точных значений на данный момент сказать не могу), я понимаю, что по сути оно там должно быть, но дергает, что весьма не приятно. Из-за чего это происходит и как можно решить проблему?
2. Ванная комната подключена через дифф автомат, при включении в ней энергоемких приборов(например, пылесос) напряжение значительно падает... Меняли фазу, проводку... При подключении через обычный автомат все нормально...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
protector
сообщение 28.12.2013, 21:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lnx
сообщение 28.12.2013, 23:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Цитата(protector @ 28.12.2013, 21:38) *
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.

Вы правильно понимаете, котел трехфазный, в качестве заземления - три штыря вбитых в землю и сваренных, сопротивление растеканию тока на данный момент померять не могу, заземляется щит, от которого запитан двухэтажный дом. Обьясните, пожалуйста, что значит повторка? Я вас правильно понял, что это может быть из-за плохого заземления?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.12.2013, 0:00
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(lnx @ 29.12.2013, 0:05) *
что значит повторка?
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lnx
сообщение 29.12.2013, 0:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 36084



Цитата(protector @ 29.12.2013, 0:00) *
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем?

Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 29.12.2013, 8:46
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 946
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(lnx @ 29.12.2013, 1:29) *
Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально!
Это щит ввода? Обычный автомат это другая линия или как? Попробуйте изложить схематически или фото. То, что вы описали, похоже на систему ТТ. Линия у вас в каком состоянии? Какие опоры? Сколько пролетов до ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lnx   Разность потенциалов между землей и нулем   28.12.2013, 17:25
- - Амур50   Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нуле...   28.12.2013, 18:27
|- - lnx   Цитата(Амур50 @ 28.12.2013, 18:27) Чтобы ...   28.12.2013, 18:42
- - Амур50   Возможно, после соединения нуля с землей это явлен...   28.12.2013, 18:55
- - Rezo   Дифавтомат не при делах!...   28.12.2013, 19:53
- - Roman D   Есть подозрение, что в Вашу воронку упало нескольк...   28.12.2013, 20:13
- - protector   Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточни...   28.12.2013, 21:38
|- - lnx   Цитата(protector @ 28.12.2013, 21:38) Гос...   28.12.2013, 23:05
|- - protector   Цитата(lnx @ 29.12.2013, 0:05) что значит...   29.12.2013, 0:00
|- - lnx   Цитата(protector @ 29.12.2013, 0:00) повт...   29.12.2013, 0:29
|- - protector   Цитата(lnx @ 29.12.2013, 1:29) Земля прик...   29.12.2013, 8:46
- - arakl   Уважаемый, проект энергоснабжения есть? Хотя бы од...   29.12.2013, 9:40
- - ctc   Согласен arakl   29.12.2013, 9:45
- - lnx   Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина ок...   31.12.2013, 0:28
- - Rezo   Что и требовалось доказать - дифавтомат не при дел...   31.12.2013, 0:36


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему