Разность потенциалов между землей и нулем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разность потенциалов между землей и нулем |
28.12.2013, 17:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 |
Всем привет. Частный дом, заземление свое, есть электрический котел. Есть две проблемы:
1. Между нулем и землей есть напряжение(точных значений на данный момент сказать не могу), я понимаю, что по сути оно там должно быть, но дергает, что весьма не приятно. Из-за чего это происходит и как можно решить проблему? 2. Ванная комната подключена через дифф автомат, при включении в ней энергоемких приборов(например, пылесос) напряжение значительно падает... Меняли фазу, проводку... При подключении через обычный автомат все нормально... |
|
|
![]() |
28.12.2013, 21:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.
|
|
|
28.12.2013, 23:05
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 |
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет. Вы правильно понимаете, котел трехфазный, в качестве заземления - три штыря вбитых в землю и сваренных, сопротивление растеканию тока на данный момент померять не могу, заземляется щит, от которого запитан двухэтажный дом. Обьясните, пожалуйста, что значит повторка? Я вас правильно понял, что это может быть из-за плохого заземления? |
|
|
29.12.2013, 0:00
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
29.12.2013, 0:29
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 36084 |
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем? Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально! |
|
|
29.12.2013, 8:46
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально! Это щит ввода? Обычный автомат это другая линия или как? Попробуйте изложить схематически или фото. То, что вы описали, похоже на систему ТТ. Линия у вас в каком состоянии? Какие опоры? Сколько пролетов до ТП? |
|
|
lnx Разность потенциалов между землей и нулем 28.12.2013, 17:25
Амур50 Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нуле... 28.12.2013, 18:27
lnx Цитата(Амур50 @ 28.12.2013, 18:27) Чтобы ... 28.12.2013, 18:42
Амур50 Возможно, после соединения нуля с землей это явлен... 28.12.2013, 18:55
Rezo Дифавтомат не при делах!... 28.12.2013, 19:53
Roman D Есть подозрение, что в Вашу воронку упало нескольк... 28.12.2013, 20:13
arakl Уважаемый, проект энергоснабжения есть?
Хотя бы од... 29.12.2013, 9:40
ctc Согласен arakl 29.12.2013, 9:45
lnx Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина ок... 31.12.2013, 0:28
Rezo Что и требовалось доказать - дифавтомат не при дел... 31.12.2013, 0:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:38 |
|
|
|
|